| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шаг балок перекрытия
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 21482
|
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Не переживайте, это шутка для отмороженных на всю голову инженеров
![]() У Вас написано - сечение 200х50 мм. Про то как Вы ее установили Вы ни чего не сказали. А в зависимости на какую плоскость Вы "положите" балку у Вас может быть разная высота 200 или 50 соответственно. В первом случае это хорошо, во втором плохо. Чем больше высота сечения тем лучше его "работа", как балки(если балка не теряет устойчивость и закреплена из плоскости) по прочности и по прогибу. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Немного расчетов.
Принимаем: 1. Материал - сосна 2-го сорта. Rи = 13 МПа, Rск = 1.6 МПа. E = 10^7 кПа 2. Коэф-ты условий работы: mв = mт = mд = 1.0 3. Сечение 20*5 см. 4. Пролет - 3.2 м. Шаг балок = 0.7 м. 5. Расчетная схема - шарнирно опертая. 6. Собственный вес перекрытия = 220 кг/м^2 7. Нагрузка на перекрытие - для жилых помещений = 150 кг/м^2 8. Коэф. надежности по нагрузке - для собственного веса - 1.2 (грубо), для равномерно распределенной - 1.3. Расчет 1. Нагрузка на одну балку q = 0.7*(220+150)*9.81/1000=2.6 кН/м^2 - 2 группа ПС q = 0.7*(220*1.2+150*1.3)*9.81/1000=3.15 кН/м^2 - 1 группа ПС 2. Внутренние усилия: М = 3.15*3.2^2/8 = 4.03 кНм; Q = 3.15*3.2/2 = 5.04 кН - 1 гр ПС 3. Момент сопротивления: W = 5*20^2 / 6 = 333 см^3 4. Момент инерции: I = 5*20^3 / 12 = 3333 см^4 5. Статический момент: S = 5*10*5= 225 см^3 6. Условие прочности по нормальным напряжениям 4.03*1000/333=12.1 МПа < 13 МПа. условие удовлетворено. 7. Условие прочности по касательным напряжениям 5.04*10*250/(3333*5) = 0.76 МПа < 1.6 МПа. условие удовлетворено. 8. Определение прогиба. f0 = (5/384)*(2.6*10*3.2^4/3333) = 0.0107 м f = 0.0107*(1+19.2*(0.2/3.2)^2)= 0.0114м Отностельный прогиб: 3.2/0.0114 = 1/280 < 1/250 (табл.16. СНиП) условие выполняется. 9. Предельный прогиб по формуле 2 [1] =9.81*(0.25+0.35+2.2)/(30*(1.5^2)*(125*(0.8/(1*0.25*0.7*3.2))^0.5*0.25+0.35+2.2)) = 0.010 м 0.0114 < 0.010 - условие не выполняется на 0.0114/0.010= 12% 10. Предельный прогиб по п.4 таблицы 2 [1] (который равен 0.7 мм) - НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ (если и предположить, что деревянное перекрытие - это условная плита перекрытия, то все равно, конструкция такова, что ОДНА балка не прогибается сама по себе, и тянет за собой "все" перекрытие. Поэтому данный пункт не учитывается). ПОЧТИ ВСЕ ПРОШЛО ![]() Литература: 1. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Прогибы и перемещения. Требования проектирования. Киев 2006.
__________________
Love & Peace Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 26.04.2011 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
не все расчеты провел
не выполнено условие п.4 табл.19 СНиП 2.01.07-85 И расчет на прочность ведут вообще-то на расчетные нагрузки (не увидел коээфициент 1,3 для временной нагрузки 150 кг\кв.м) И собственный вес перекрытия 220 кг\кв.м ??? (керамзитом или шлаком чтоль засыпал между балками?) Последний раз редактировалось MasterZim, 22.04.2011 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Цитата:
Верно. Только п.2 учел. Я ведь балку расчитываю, а не плиту... (если по быстрому - то при нагрузке 1 кН ЛИРА показывает прогиб 2.05 мм > 0.7 мм СНиПовских)... Но это для плит (Так?) Цитата:
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Что-то не совсем убедительно.
1. Нагрузка слишком большая, я считал на расчетную 200 кг/м2, а для прогиба - 50 кг/м2. 2. Вроде бы не учтены коэффициенты условий работы. Если по белорусским нормам, то вот: [IMG]http://i076.***********/1104/09/32d434391ec9.png[/IMG] Только повторюсь - надо зыбкость проверить. Моя программа этого не делает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
По этой причине я и задал вопрос. Последний раз редактировалось Evgeny31, 23.04.2011 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Цитата:
50*150; 50*175 (без учета черепных брусков). Но если просмотреть литературу и специализированные сайты, то действительно, балки перекрытия преимущественно имеют соотношение сторон b/h = 1/2. Поэтому сечение 50*200 (b/h = 1/4), действительно, выглядит сомнительно. 2. Насчет потери устойчивости плоской формы деформирования изгибаемых элементов. Действительно, данная балка 50*200, при длине 3200, САМА ПО СЕБЕ имеет коэффициент ФИ-эм = 0.62. Отсюда, напряжение в балке составит 19.6 МПа, что больше предельного 13 МПа. Но все же я полагаю, что конструкция перекрытия будет предотвращать потерю устойчивости конкретных балок. Цитата:
Действительно, по п.2 таблицы 19 СНиП "Нагрузки и воздействия", предельный прогиб по эстетико-психологическим требованиям составляет 1/153 (для его определения принимаются Постоянные и временные длительные нагрузки). Но с другой стороны, по п.1, таблицы 16, СНиПа "Деревянные конструкции", указан предельный прогиб 1/250, а какие нагрузки принимать (или какие требования предъявляются) - не указано. Где это спрятано?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Работа балок вместе с плитой перекрытия (Лира) | Isuma | Лира / Лира-САПР | 43 | 30.09.2011 01:45 |
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной | ninsight | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.12.2010 09:49 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |