Жесткое или шарнирное закрепление балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2011, 12:02 1 | #1
Жесткое или шарнирное закрепление балки?
vafliA
 
Регистрация: 16.12.2009
Сообщений: 8

Извините, возможно вопрос глупый, но мне подстраховаться надо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Balka-Model.jpg
Просмотров: 597
Размер:	29.8 Кб
ID:	58129  

Просмотров: 6396
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:15
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Жесткий. Как проверяли местную устойчивость стенки трубы? Тут много тем как организорвать жесткий стык трубы с балкой. Вывод один - лучше не надо)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 13:00
1 | #3
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А Вы уверены, что длины нижних швов хватает, если узел жесткий?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 13:50
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


И еще: у Вас что ли в балках чистые моменты, без Q?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 13:57
#5
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Жесткий если верхняя накладка на балку прошьет трубу, а сама труба будет заполнена бетоном или снизу тоже накладка прошивающая стоит, иначе условно-жесткий трубу считать на местное сжатие по кольцу, что в принципе сложно, лучше принимай шарнир сама труба тоже без бетона пожарникам не понравиться
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:04
#6
БалочНИК

конструктор
 
Регистрация: 19.08.2007
Кольцово
Сообщений: 43
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™


Вызывает вопрос местная устойчивость стенки колонны в зоне верхней накладки. С наскоку не ясна ситуация. То, что узел жесткий - это факт. Но большой вопрос с устойчивостью стенки колонны...
БалочНИК вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:13
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
еще: у Вас что ли в балках чистые моменты, без Q?
Ку схватит полочка под нижним листом
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:24
1 | #8
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Не вижу жесткого узла (по аналогии с "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей. Альбом VI. Узлы балочных клеток).

Насчет местной устойчивости - и трубы и стенки двутавра - верные замечания.
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:26
#9
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


то что жесткий однозначно
а вот с устойчивостью стенки явно неоднозначно
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:44
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ку схватит полочка под нижним листом
Эта полочка под стенкой балки гнется - ребра стоят разнесенно. К тому же нет ребра в опорном узле - для обеспечения устойчивости стенки. По СНиП положено иметь ребро - стенка никуда не приварена и не прикручена.
Цитата:
труба тоже без бетона пожарникам не понравиться
Замкнутое сечение имеет бОльшую огнестойкость, чем открытое, т.к. подвод тепла при пожаре только с полпериметра площади сечения.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 17:11
#11
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СНиП положено иметь ребро
Вы имеете ввиду п. 5.13 снип? Если того требует расчет
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 17:49
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду п. 5.13 снип? Если того требует расчет
Нет. Это на прочность.
Я имею ввиду п.7.10 (на устойчивость):...на опорах следует устанавливать поперечные ребра
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое или шарнирное закрепление балки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22