Как перевести прочность бетона в %?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как перевести прочность бетона в %?

Как перевести прочность бетона в %?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2011, 10:29 #1
Как перевести прочность бетона в %?
аlеksеj
 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 4

Железобетонные перекрытия бетонируют бетоном В22,5. Распалубливание конструкций производится после достижения бетоном прочности 3,5 МПа.
Сколько это будет В %????
Просмотров: 14393
 
Непрочитано 25.04.2011, 10:45
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


(3,5/22,5)*100% = 15,6%
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 10:49
#3
аlеksеj


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 4


Нее))) Прочность должна быть не менее 70%!!!
аlеksеj вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 10:57
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


класс бетона есть прочность бетона в МПа. так что для бетона В22,5 прочность на сжатие составляет 22,5 МПа (с обеспченностью 0,95). и потому - даааааа. 3,5 МПа от 22,5 МПа составляет 15,6%.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 11:15
#5
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


аlеksеj, вы уж определитесь "распалубливать" при 3,5 МПа или при 70%.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 11:16
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Сколько это будет В %?
Что это и в процентах от чего?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 11:20
#7
аlеksеj


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 4


СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» п.п. 2.23. Прочность бетона (в момент распалубки конструкций), не ниже 3,5 МПа, но не менее 50 % проектной прочности!!!! Но 50% - это очень мало...
Надо перевести прочность в %. Сколько % будет соответствовать 3,5МПа?
аlеksеj вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 11:28
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Нисколько.
upd: хотя 3,5 мпа - это можно принять за 100%.

Последний раз редактировалось engngr, 25.04.2011 в 11:35.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 11:39
#9
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от аlеksеj Посмотреть сообщение
Надо перевести прочность в %. Сколько % будет соответствовать 3,5МПа?
Это будет зависеть от того, что вы принимаете за 100%. Если 100% это ваши 22,5 МПа, то см. п. 2.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 11:44
#10
аlеksеj


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 4


Если бы я знал, сам посчитал бы...
аlеksеj вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:08
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Offtop: Такого вопроса в егэ наверняка не было.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:22
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


архитектура...
 
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:29
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Ну дык написано же:
"3,5МПа, но не менее 50% проектной прочности"- т.е. "либо-либо"
В вашем случае:
22,5х0,5=11,25МПа-что соответствует "не ниже 50%"
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:33
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


прям даже интересно стало, если допустить, что 3,5 МПа и есть 50%, то что же это за конструкция из В7? подбетонка?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:57
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Forrest_Gump
Да нет, там два требования.

СНИП по КЖ откройте да посмотрите... Чего людей дёргать ?
Я ни о каких хитростях не слышал с %...
Но R должно быть расчётным... А не нормативным... Скорее всего.
рАсчётное меньше
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 25.04.2011, 20:38
#16
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от аlеksеj Посмотреть сообщение
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» п.п. 2.23. Прочность бетона (в момент распалубки конструкций), не ниже 3,5 МПа, но не менее 50 % проектной прочности!!!! Но 50% - это очень мало...
Надо перевести прочность в %. Сколько % будет соответствовать 3,5МПа?
Это табличка для конструкций из бетона на пористых заполнителях...
Берите паспорт на бетонную смесь, там написана прочность в возрасте 28 суток, делите свои 3,5 мПа и умножаете на 100%.
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 18:06
#17
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СНИП по КЖ откройте да посмотрите... Чего людей дёргать ?
Цитата:
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
Это табличка для конструкций из бетона
Этой теме самое место в "Архитектуре"! Просто поразительно, как все уважаемые форумчане повелись. Или вам, что оттаскивать, что подтаскивать?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как перевести прочность бетона в %?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05