| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
как разработать жесткий узел усиления проемов и простенков
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 5590
|
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Можно поставить между вертикальными и горизонтальными уголками обрамления проема треугольные "косынки", приварив их к уголкам. Габариты (катеты треугольника) косынок подобрать по расчету из условия прочности швов - на действие появившегося узлового изгибающего момента в раме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
- выпадает простенок над перемычкой; - опирание с двух сторон "срезано" Эксперт дал замечание: запроектировать жесткий узел, и он АБСОЛЮТНО прав! или есть другое мнение? А вот зачем снизу что-то делать меня интересует так же: Необходимо ли снизу делать жесткие узлы?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53
|
А если так? (см. вложение)Правда, вариант не очень удобен в исполнении (точнее, зависит от квалификации исполнителей).
Вариант правильный, но не хватает треугольных накладок по углам обрамления, обваренных по контуру! А чем мешают косынки? Как вариант, можно их закрыть фигурной отделкой по периметру окна. А косынки по углам не дают нужного эфекта, в случае перекоса здания прямоугольник превратится в РОМБ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
1. В выложенном варианте вертикальные и горизонтальные уголки рамы обрамления проема соединены стыковым швом. По логике, это соединение равнопрочно (или почти равнопрочно) с основным металлом (то есть с уголками). Если по расчету проходит сечение уголка, то должен пройти и шов. Поэтому жесткость узла обеспечивается именно швом, соответственно, треугольные накладки не нужны. 2. Под понятием "треугольные косынки" я имел в виду именно треугольные накладки в углах рамы. Их ставят в углах рамы (как на Вашем рисунке) для обеспечения жесткости узла. Кстати, почему должен происходить перекос здания (и, соответственно, проемов)? Ведь Вы ставите усиление проема, скорей всего, как раз для недопущения перекоса проемов и повреждения простенков (и сечение уголков обрамления проема подбирается на это усилие)? Если что-то не так, поправьте меня, пожалуйста. P.S. Вопрос не в тему - цель усиления (идут неравномерные деформации основания; предполагаются значительные горизонтальные нагрузки и т.д.)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
Поэтому и рекомендовал автору темы поставить по углам рамы треугольные накладки-косынки (тогда величину воспринимаемого момента можно регулировать размерами косынок). Другой вопрос, не совсем ясно, зачем нужен именно жесткий узел? Последний раз редактировалось Vpch1, 12.05.2011 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53
|
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с жесткими поясами усиления кирпичных зданий? Если да, то подскажите где почитать или посмотреть, буду благодарен!!
Какую литературу по расчету тяжей вы знаете (кроме Гроздова, Гучкина, Далматова)? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |