присоединения к ВРУ здания
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 5416
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
6 кабелей х (3 фазы + PEN) = 6 х 4 = 24 жилы кабелей
Конечно в таких ВРУ (а в каких ?, тип) будет сложно сделать 24 присоединения, это действительно технически сложно. Не забывайте еще об отходящих линиях. Какая нагрузка ВРУ, какими кабелями (сечение жил) запитано, какая длина кабельной линии. Не зная этого сложно грамотно ответить на данное замечание.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
зачастую ВРУ запитываются 1 или 2 кабелями, есть ВРУ на 3 ввода (третий от дизельки\ИБП) - ну это по необходимости.
как у топикстартера получиолсь 6 кабелей? сдвоенные нитки идут? слишком большое растояние и не проходит по потерям и для этого сдваивал или токи большие? однолинейку выкладывай, будем разбираться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор шкафов НКУ Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
![]() |
totaren, ты путаешь кол-во кабелей и кол-во вводов. В зависимости от мощности и длины линий кабелей может быть много и приличного сечения.
Может быть хоть 20 кабелей. Главное, что бы было место куда их завести и подключить к вводным аппаратам - либо делать шинную сборку под автоматом, либо ставить удлинённые выводы. Тут даже не сколько однолинейка нужна, сколько габариты шкафа или помещения, что бы прикинуть.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор шкафов НКУ Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
![]() |
Цитата:
Где это вообще стоит, какой мощности ВРУ, какие у тебя получились питающие кабели, какие автоматы на вводе ВРУ, где и как проложены кабели и есть ли какие-нибуть засадные места по прокладке? Ответить можно в принципе так: исходя из расчётов токов выбрал по допустимому току кабель или исходя из расчётов падения напряжения на участке от КТП до ВРУ (смотря по чему выбирал). Если у тебя кабели 180-240 квадрат, то можешь сказать, что поставить кабель бОльшего сечения можно, но будет очень трудно подключать его во ВРУ. Можно применить несколько кабелей меньшего сечения, но тогда увеличиться кол-во точек подключения. Допустим на автомат можно подключить 2 кабеля на одни выводы автомата, если будет больше 2х кабелей, то необходимо делать шинную сборку, что увеличит цену.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |