присоединения к ВРУ здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > присоединения к ВРУ здания

присоединения к ВРУ здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2011, 20:33 #1
присоединения к ВРУ здания
GIP79
 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 16

Уважаемые Господа
Помогите разобраться дипломнику. По расчету получается, что в некоторых здания ВРУ запитывается 6-ю кабелями. С этим полный порядок нормы позволяют.
Рецензент написал замечания к этому следующее – В таких ВРУ будет 24 присоединения, что технически сложно. Я так понимаю что при такой мощности ВРУ распределение мощности для внутренних потребителей здания необходимо выполнить минимум с помощью 24-х линий. Это так? И с чем связано количество линий? Минимальной мощностью приборов в линии?
Как можно грамотно ответить на данное замечание?
Просмотров: 5416
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:52
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от GIP79 Посмотреть сообщение
Как можно грамотно ответить на данное замечание?
Мммм... Может сначала нужно грамотно сформулировать вопрос? Я конечно не великий спец по ВРУ, но работать с ними доводилось. А вот из описания проблемы ничего не понял...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:14
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от GIP79 Посмотреть сообщение
Рецензент написал замечания к этому следующее – В таких ВРУ будет 24 присоединения, что технически сложно.
чем обосновывает? да фигня какая то есть и большее число отходящих. или ты 24 в один шкаф запихнул? тогда сделай 2
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 07:13
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от GIP79 Посмотреть сообщение
ВРУ запитывается 6-ю кабелями
6 кабелей х (3 фазы + PEN) = 6 х 4 = 24 жилы кабелей
Конечно в таких ВРУ (а в каких ?, тип) будет сложно сделать 24 присоединения, это действительно технически сложно. Не забывайте еще об отходящих линиях.
Какая нагрузка ВРУ, какими кабелями (сечение жил) запитано, какая длина кабельной линии.
Не зная этого сложно грамотно ответить на данное замечание.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 08:26
#5
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


и правда нифига не ясно, нужна однолинейка хотя бы
расчет мощности, подбор кабелей
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 13:50
#6
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


зачастую ВРУ запитываются 1 или 2 кабелями, есть ВРУ на 3 ввода (третий от дизельки\ИБП) - ну это по необходимости.

как у топикстартера получиолсь 6 кабелей? сдвоенные нитки идут? слишком большое растояние и не проходит по потерям и для этого сдваивал или токи большие?

однолинейку выкладывай, будем разбираться
totaren вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 16:29
#7
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


totaren, ты путаешь кол-во кабелей и кол-во вводов. В зависимости от мощности и длины линий кабелей может быть много и приличного сечения.
Может быть хоть 20 кабелей. Главное, что бы было место куда их завести и подключить к вводным аппаратам - либо делать шинную сборку под автоматом, либо ставить удлинённые выводы.
Тут даже не сколько однолинейка нужна, сколько габариты шкафа или помещения, что бы прикинуть.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 20:07
#8
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Lesha86, да просто вопрос поставленный автором не совсем понятен. я понял одно, ты второе, МэйУрод вообще ничо не понял
totaren вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 21:06
#9
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GIP79 Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа
Помогите разобраться дипломнику. По расчету получается, что в некоторых здания ВРУ запитывается 6-ю кабелями. С этим полный порядок нормы позволяют.
Рецензент написал замечания к этому следующее – В таких ВРУ будет 24 присоединения, что технически сложно. Я так понимаю что при такой мощности ВРУ распределение мощности для внутренних потребителей здания необходимо выполнить минимум с помощью 24-х линий. Это так? И с чем связано количество линий? Минимальной мощностью приборов в линии?
Как можно грамотно ответить на данное замечание?
Давай все исходные данные:
Где это вообще стоит, какой мощности ВРУ, какие у тебя получились питающие кабели, какие автоматы на вводе ВРУ, где и как проложены кабели и есть ли какие-нибуть засадные места по прокладке?
Ответить можно в принципе так: исходя из расчётов токов выбрал по допустимому току кабель или исходя из расчётов падения напряжения на участке от КТП до ВРУ (смотря по чему выбирал).
Если у тебя кабели 180-240 квадрат, то можешь сказать, что поставить кабель бОльшего сечения можно, но будет очень трудно подключать его во ВРУ. Можно применить несколько кабелей меньшего сечения, но тогда увеличиться кол-во точек подключения. Допустим на автомат можно подключить 2 кабеля на одни выводы автомата, если будет больше 2х кабелей, то необходимо делать шинную сборку, что увеличит цену.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 16:08
#10
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173


Да, я лично тоже с шестью кабелями не совсем понял ситуацию. Может быть, там есть смысл ТП поближе как-то "подтащить"? В РФ можно встраивать ТП в (жилые) здания?
babay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > присоединения к ВРУ здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Типовая схема электроснабжения от ТП до ВРУ здания Вовка7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2009 18:18
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32