Что делать с плитой?!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с плитой?!

Что делать с плитой?!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2011, 10:00 #1
Что делать с плитой?!
Sergey 55555
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54

Доброе утро уважаемые коллеги!
Возник вопрос следующий:
есть существующее здание, в котором хотят установить дополнительные подконструкции под трубы и использовать для этого рамную конструкцию...
Все бы хорошо, но вот опоры колонн, рамной конструкции приходят непосредственно на плиту! Опирал колонны рам попарно, то есть подкладывал стальной лист с ребрами жесткасти для двух опор одной рамы и напряжения, и деформации в данном случае не превышают указанным заказчиком максимальной несущей способности в 25 кН/м2 плиты перекрытия. В одном же месте есть четыре опоры, и там меньше чем 30 кН/м2 под подошвой стальной плиты добиться не могу!-(((( Так как не хватает площади для увеличения стального листа!

Вопрос в том, каким образом возможно усилить плиту перекрытия - Сосотоящую из отдельных серийных монолитных плит. С помощью подводки балочной разгружающей системы?! так как замена существующего перекрытия не желательна.
Просмотров: 2668
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:18
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Может хотя бы схемку приложите.... а то с утра как-то не очень... может к вечеру и допрет что вы хотите... но пока ничего не понял...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:30
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


занятно...

Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
серийных монолитных плит
Это что ж за плиты такие монолитные?) Ладно, допустим вы имели ввиду сборные ребристые плиты высотой 400 мм. 2,5 Т/м2 похоже на их несущую способность. Эта заявленная несущая способность означает, что если плиту нагрузкой 2,5 т/м2 по всемй площади, она упадет. В этой ситуации в середине пролета в ней возникнет изгибающий момент ql^2/8= 11,25 Тм (пролет 6 метров). Этому моменту соответсвует сосредоточеная нагрузка в середине пролета F=7,5 Тонн к примеру

Напгрузки от опор трубы - это сосредоточенная нагрузка. Именно от нее вам и нужно посчитать изгибающий момент в плите, и сравнить с предельным.

А давление под подошвой опорной плиты вам нужно проверить по смятию и продавливанию, и это давление допустимо много больше чем 2,5 Т/м2, сопоставима с прочностью бетона на сжатие (17 МПа для бетона В30 или 1700 Т/м2), то есть больше в тыщу раз)

Это означает, что если вы возьмете опору с давлением 7,5 Т в середине пролета, обопрете на пластинку 200х200х20 мм (давление под плитой будет 187,5 Т/м2), плита выдержит эту нагрузку

Для сравнения. Давление под подошвой ботинка среднестатистического человека, примерно 3 Т/м2, а когда он идет - 6 Т/м2, а если бежит, то и все 10 Т/м2. Блин, как же мы до сих пор сквозь пол не провалились?

Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.05.2011 в 10:41.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:04
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Это означает, что если вы возьмете опору с давлением 7,5 Т в середине пролета, обопрете на пластинку 200х200х20 мм (давление под плитой будет 187,5 Т/м2), плита выдержит эту нагрузку
При таких нагрузках (имеется ввиду 7,5т в середине пролета ессичо) не выдержит полка. Считать ее на местный изгиб и на продавливание надо.
+ При таких сосредоточенных нагрузках не мешало бы проверить плиту на поперечную силу

А так все верно, соглашусь

П.С. какова сосредоточенная нагрузка приходит? Судя по всему мизерная
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:24
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
При таких нагрузках (имеется ввиду 7,5т в середине пролета ессичо) не выдержит полка
Полка? Может плита? Та что между ребер) Ну автор я думаю догадается Ну плиту понятное дело рассчитать надо, на изгиб там, на продавливание.

Я же условно говорю) Плоские каркасы, которыми армируются ребра, имеют поперечную арматуру у опор с шагом 150мм, в пролете - 300 мм, ясное дело в пролете проверить надо на поперечку.
Пускай автор выкладывает чертеж, скажем, что ему еще посчиать надо)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:55
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Автору по-моему уже ничего считать не надо. Видимо речь идет о сосредоточенной нагрузке далеко менее 1т.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:18
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Пусть счиатет в учебно-методических целях
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с плитой?!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22