Плавучесть плитного фундамента
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Регистрация: 04.07.2010
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 1661
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
По опыту общения с украинскими колегами, имеется ввиду всплытие.
Смысл расчета в проверке напряжений по контакту с основанием под действием отрывающих и прижимающих сил. Первое, что пришло на ум в качестве примера: сильно заглубленный фундамент и высокий уровень грунтовых вод. Может всплыть при недостаточном весе. |
|||
![]() |
|
||||
Web Developer (Python, Django, Google Appengine) Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Сообщений: 38
|
Спасибо, у меня как раз такой случай.
Не подскажите, осадки для плитного фундамента как лучше считать? Если методом послойного суммирования, то непонятно что брать вместо: Удельного веса грунта, расположеного выше подошвы фундамента (γ) и Толщинbl слоя грунта, расположеного выше подошвы фундамента Вblше подошвbl внутри - подвал, снаружи - консольн. вblступчик и обратная засblпка.
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:. |
|||
![]() |
|
||||
Фундаментостроение Регистрация: 29.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 18
|
Удельный вес грунта выше подошвы фундамента (средневзвешенный по глубине) необходимо знать, чтобы определить в уровне подошвы фундамента: 1) расчетное сопротивление грунта; 2) напряжения от собственного веса грунта. Вычитая напряжение от собственного веса грунта в уровне подошвы из давления, передаваемого подошвой на грунт, получите дополнительное (осадочное) давление, которое и вызывает осадку.
Средневзвешенный по глубине удельный вес грунта следует вычислять от уровня земли до уровня подошвы фундамента. Последний раз редактировалось Pochti_professor, 31.05.2011 в 01:36. |
|||
![]() |
|
||||
Фундаментостроение Регистрация: 29.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 18
|
А чем Вам не нравится метод послойного суммирования? Вы предлагаете считать плитный фундамент как балку на упругом основании? А как же неоднородность основания, различные значения модуля деформации грунтов?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка плитного фундамента | Marusya | Основания и фундаменты | 88 | 08.12.2019 16:54 |
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) | alman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.06.2011 13:12 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |