Из чего сделать вент.шахту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего сделать вент.шахту

Из чего сделать вент.шахту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2011, 09:45 #1
Из чего сделать вент.шахту
Tuman
 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87

Уважаемые друзья-конструкторы, подскажите из чего можно сделать вент.шахту в двухэтажном доме выше плит перекрытия второго этажа. Сечение по заданию отдела ОВ 450х600 мм, внутри проходят 5 коробов из оцинковки. Чердачное помещение холодное, крыша стропильная, высота шахты выше плит перекрытия 3,5 м. Возможно ли сделать из оцинкованного железа, сверху закрыть козырьком, а пространство внутри шахты между коробами заложить утеплителем?
Просмотров: 4705
 
Непрочитано 13.06.2011, 21:06
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Весьма возможно, что можно делать всё то, что не запрещено.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 23:52
#3
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


У нас сами ОВ-шники говорят какие короба и шахты им нужны. Мы не спорим...
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 06:30
#4
Tuman


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87


Так я с ними и не спорю. Они задали 5 коробов, а мне просто нужно сделать конструкцию внутри которой эти короба поднимутся примерно в уровень с коньком.
Tuman вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 09:14
#5
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Мы обычно стараемся делать из чего потяжелее (чаще всего кирпич). Чтоб ветер не сдул. Так надёжнее будет.
А то "пирог" из оцинковки как-то...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:31
#6
Tuman


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87


Так там вроде выше кровли не так много торчит, чуть больше метра
Tuman вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 13:35
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Конструкция такой шахты может быть любой. При условиях:

1. Шахта должна быть огнестойкой и плотной. Считайте, что внутри нее открытый огонь из прогоревших воздуховодов. Требования по огнестойкости как для транзитного воздуховода.

2. Должна быть окончательно заделана после монтажа воздуховодов.

Вот потому обычно и делают из кирпича.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 07:56
#8
Tuman


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87


Спасибо, наверное, тогда и я сделаю из кирпича
Tuman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего сделать вент.шахту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58