| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стена из газобетонного блока
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3884
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Мало информации. Если речь о стене без оконных и дверных проемов, то стоять будет.
Будет или нет стоять стена с проемами зависит от ширины простенков и размеров проемов. Посчитай простенок, если пройдет, то оставляй 300, если нет - увеличивай толщину стены или ширину простенка. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
P.S. застройщик на своем родном форуме плакался, что его поставщик обманул и поставил блоки В1,5 вместо В2,5 :-)))))). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Прикинул твою стену.
Впринципе проходит Камень М35 (В2,5) на растворе М25 толщина стены 0,3м Проверка в уровне 1-го этажа Центральная нагрузка - N1=40 кН/м Внецентренная нагрузка от перекрытия 1-го этажа (опирание на 120мм) N2=25 кН/м e=0,11м Проемы сильно не сказываются, т.к. попадает только по одному проёму Коэффициент использования около k=0,4 Хороший запас из-за того что маленькая грузовая полоса. Однако это все с формальной точки зрения, как правильно было отмечено в посте №3 вряд ли тебе продадут блоки реального класса. Лучше брать с запасом В3,5. Марка по плотности думаю будет D700. Или В2,5 400мм Первый момент: кидалово со стороны продавца Второй момент: косяки в производстве работ (кривые руки-кривая кладка, отсутствие анкеровки стен в перекрытиях и т.д.) Третий момент: неравномерные деформации основания/фундаментов - образование трещин в кладке - кладка несет уже меньше. Учесть все факторы невозможно, надо строить с запасом. Кстати раз уж пошло дело.... Что с геологией, фундаментами? Последний раз редактировалось ooze, 07.07.2011 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11
|
Спасибо за ответы!
фундамент ленточный ФБС ширина 500 3 ряда h=600, планирую еше под них ФЛ 6.12; ФЛ6.24 грунт вроде песчаный какой, точно не скажу, у соседей скважина 5 пм вода. Последний раз редактировалось emelya00, 07.07.2011 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
1. Нет ли пучинистых грунтов в пределах глубины заложения 2. Характеристики, или хотябы наименование материкового грунта на который ставишь ф-т 3. Какова глубина заложения? П.С. с твоими нагрузками на песках пойдет и 500мм, правда уширение сыграет в твою пользу если будут негативные процессы типа пучения (естественно глубина заложения не менее 1,5м). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11
|
М.О стена планировалась 120 мм кирпич,100, утеплитель,300 газоблок-
если заменить 120 кирпич, 400 газоблок либо сайдинк, утеплитель газоблок, возможно? по теплотехнике, по крайней мере по альбомам, стены чисто из газоблока в 375 мм достаточно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Для газоблока оптимально строить из него одного, со штукатуркой внутри и снаружи. Кирпичная облицовка уже задерживает влагу, проникающую изнутри-наружу (ухудшается теплоизоляция, повышается влажность конструкции), причем именно в зимнее время (летом, вроде, по расчету успевает высохнуть). Минвату с кирпичной облицовкой вообще совмещать не рекомендуется (только если вентилируемую прослойку сделать) - будет большой мокрый матрац. Зачем газоблоку утеплитель - он сам утеплитель, причем с более долгим сроком службы (в теории, по крайней мере). Сайдинг возможен, но его крепить трудновато - дюбеля плохо держатся (только разве на хим.анкера). Мне кажется, лучше просто сделать стену 400 мм.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |