Стена из газобетонного блока
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из газобетонного блока

Стена из газобетонного блока

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2011, 09:28 #1
Стена из газобетонного блока
emelya00
 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11

2,5 этажа дом, плиты перекрытия ПК пролет 6 м
Стена из газобетонного блока 300 мм D500-D600 В2,5-B3,5 это реально? или все же 400 мм
Производители утверждаю что стоять будет.
Просмотров: 3884
 
Непрочитано 07.07.2011, 11:22
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Мало информации. Если речь о стене без оконных и дверных проемов, то стоять будет.
Будет или нет стоять стена с проемами зависит от ширины простенков и размеров проемов. Посчитай простенок, если пройдет, то оставляй 300, если нет - увеличивай толщину стены или ширину простенка.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 11:52
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от emelya00 Посмотреть сообщение
Стена из газобетонного блока 300 мм D500-D600 В2,5-B3,5 это реально? или все же 400 мм
сходил бы в ветку про РуТаун - как раз тема про блоки и трещины.
P.S. застройщик на своем родном форуме плакался, что его поставщик обманул и поставил блоки В1,5 вместо В2,5 :-)))))).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 11:58
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Прикинул твою стену.
Впринципе проходит
Камень М35 (В2,5) на растворе М25
толщина стены 0,3м

Проверка в уровне 1-го этажа

Центральная нагрузка - N1=40 кН/м
Внецентренная нагрузка от перекрытия 1-го этажа (опирание на 120мм)
N2=25 кН/м
e=0,11м
Проемы сильно не сказываются, т.к. попадает только по одному проёму

Коэффициент использования около k=0,4

Хороший запас из-за того что маленькая грузовая полоса.

Однако это все с формальной точки зрения, как правильно было отмечено в посте №3 вряд ли тебе продадут блоки реального класса. Лучше брать с запасом В3,5. Марка по плотности думаю будет D700. Или В2,5 400мм

Первый момент: кидалово со стороны продавца
Второй момент: косяки в производстве работ (кривые руки-кривая кладка, отсутствие анкеровки стен в перекрытиях и т.д.)
Третий момент: неравномерные деформации основания/фундаментов - образование трещин в кладке - кладка несет уже меньше.

Учесть все факторы невозможно, надо строить с запасом.

Кстати раз уж пошло дело.... Что с геологией, фундаментами?

Последний раз редактировалось ooze, 07.07.2011 в 12:06.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 12:13
#5
emelya00


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11


Спасибо за ответы!
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Кстати раз уж пошло дело.... Что с геологией, фундаментами?
фундамент ленточный ФБС ширина 500 3 ряда h=600, планирую еше под них ФЛ 6.12; ФЛ6.24
грунт вроде песчаный какой, точно не скажу, у соседей скважина 5 пм вода.

Последний раз редактировалось emelya00, 07.07.2011 в 12:24.
emelya00 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:23
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от emelya00 Посмотреть сообщение
фундамент ленточный ФБС ширина 500, планирую еше под них ФЛ 6.12; ФЛ6.24
грунт вроде песчаный какой, точно не скажу, у соседей скважина 5 пм вода.
Фундаменты хорошие, однако надо знать:
1. Нет ли пучинистых грунтов в пределах глубины заложения
2. Характеристики, или хотябы наименование материкового грунта на который ставишь ф-т
3. Какова глубина заложения?

П.С. с твоими нагрузками на песках пойдет и 500мм, правда уширение сыграет в твою пользу если будут негативные процессы типа пучения (естественно глубина заложения не менее 1,5м).
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 12:34
#7
emelya00


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11


глубина 1,8
правда с 300 мм несущей стеной я стал сомниваться, ну буду шерстить интернет дальше
emelya00 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:41
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от emelya00 Посмотреть сообщение
Стена из газобетонного блока 300 мм D500-D600 В2,5-B3,5 это реально? или все же 400 мм
А что с теплотехникой? И вообще с конструкцией стены. В каком регионе строите?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 12:48
#9
emelya00


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 11


М.О стена планировалась 120 мм кирпич,100, утеплитель,300 газоблок-
если заменить 120 кирпич, 400 газоблок
либо сайдинк, утеплитель газоблок, возможно? по теплотехнике, по крайней мере по альбомам, стены чисто из газоблока в 375 мм достаточно
emelya00 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 13:17
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от emelya00 Посмотреть сообщение
М.О стена планировалась 120 мм кирпич,100, утеплитель,300 газоблок-
если заменить 120 кирпич, 400 газоблок
либо сайдинк, утеплитель газоблок, возможно? по теплотехнике, по крайней мере по альбомам, стены чисто из газоблока в 375 мм достаточно
Для газоблока оптимально строить из него одного, со штукатуркой внутри и снаружи. Кирпичная облицовка уже задерживает влагу, проникающую изнутри-наружу (ухудшается теплоизоляция, повышается влажность конструкции), причем именно в зимнее время (летом, вроде, по расчету успевает высохнуть). Минвату с кирпичной облицовкой вообще совмещать не рекомендуется (только если вентилируемую прослойку сделать) - будет большой мокрый матрац. Зачем газоблоку утеплитель - он сам утеплитель, причем с более долгим сроком службы (в теории, по крайней мере). Сайдинг возможен, но его крепить трудновато - дюбеля плохо держатся (только разве на хим.анкера). Мне кажется, лучше просто сделать стену 400 мм.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 14:36
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Действительно, может стену на 400 + 120 облицовка? Как раз выходишь на ФБС-ку 500мм.
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из газобетонного блока



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29