Монтаж молниезащиты фирмы DEHN на подстанции.
инженер ППР, ПТО
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 3974
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Молниезащита здания выполняется в рамках выполнения строительных, монтажных и электромонтажных работ.
Молниеприемники и токоотводы устанавливают строители, заземление монтируют электрики, защиту от вторичных проявлений молнии выполняют монтажники. Поэтому разработка отдельного ППР на молниезащиту не имеет смысла.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 15.07.2011 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Здравствуйте ! Один из тоководов молниеприемной сетки у меня по проекту спускается между проходными вводами (реконструкция подстанции 220/10 кВ) 2 мя тройками. Как организовать монтаж и крепление в этом месте при том, что работать с вышек нельзя, отключить можно только одну тройку, критично ли не устанавливать этот один токопровод из 17 проектных, которые в свою очередь соединяются с подземным заземлителем, опоясывающим всю территории ОРУ. Может кто сталкивался. Подскажите пожалуйста. Буду признателен. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 18.07.2011 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
УК, до 5 лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Первоночально тема называлась - ППР на молниезащиту. Теперь - молниезащита на подстанции - совершенно иная тема.
Непонятно, почему так много токоотводов -17 ???. А раньше молниезащиты не было, почему возникла необходимость реконструировать молниезащиту, да еще с таким большим количеством токоотводов -17 ???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Цитата:
Ну здание 60 годов, уровень защиты несоответствует современным требованиям. А количество токоотводов видно из чертежа - я ни чего не придумываю. Наверно их количество тоже связано с повышенными требованиями как к спецобъекту. И еще вопрос в межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 имеются две таблицы допустимые расстояния до токоведущих частей ... табл. 1.1. и табл.13.1, с разными расстояниями для варианта 220 кВ, из первой расстояние 2,5 м, из второй 5 м, первая из раздела "Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок", вторая из "Допуск к работам в охранной зоне линии электропередач". Я так понимаю первый раздел для спецов-энергетиков, второй для лесорубов, геодезистов и т.д. и т.п. Вопрос к какой группе можно отнести энергостроителей и соответственно какой таблицей воспользоваться? Спасибо. Заметили еще одно обстоятельство -если расстояние м/у крайними вводами 6 метров, то м/у крайними подвесами еще меньше около 4 метров, т.е. 2 метра от оси будующего токопровода, хотя подвес и крепится к корпусу через фарфоровый изолятор длиной 3 метра. ![]() Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 19.07.2011 в 15:55. Причина: Обнаружение еще одного осложняющего обстоятельства |
|||
![]() |
|
||||
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Получается придется увеличить путь для токоотвода, я так понимаю это не очень хорошо, вероятность отвода молнии по этому ответвлению уменьшится. И будет ли он в таком случае вообще функционировать? Может сечение увеличить изначально провод 8 мм. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 20.07.2011 в 09:21. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Форумчане, у кого есть техзадание на обследование здания, поделитесь, пожалуйста. | klps | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.01.2011 09:20 |
Подскажите пожалуйста как расчитать пиломатериал на устройство лесов | ИРИНКА | Технология и организация строительства | 9 | 11.06.2010 15:29 |
Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.10.2009 15:48 |