| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет на продавливание.
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 6587
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Убрали понятие пирамиды продавливания и сразу непонятно стало с расчётом на продавливание. )
092 поищи в Download статьи Габрусенко. Он как раз разжёвывает в чём различие между старыми нормами и новёхонькими СПульками.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
В СП по железобетону в таблице расчетного сопротивления бетона нет бетона класса В7.5 и В12.5 , это что же прикажите тоже больше не применять данные классы бетонов в проектах, поэтому не надо делать таких заявлений, если в СП что-то убрали, это не значит, что расчеты изменились и их стали делать по другому
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() более того, расширили разновидность задачи в зависимости от положения продавливающей силы относительно плиты (внутри, край, угол) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Пособие по проектированию ростверков (к старому СНиП по жб) - кстати единственный нормативный документ, на который можно сослаться при наличии конструкции без продольной арматуры у большего из оснований призмы продавливания... Как по новым нормам в таком случае рабочую высоту принять? В ростверках под куст из 3-х свай делать сетку поверху?
Думаю этим документом можно пользоваться с большим успехом, ведь даже ряд новых норм на него ссылается (уже не помню каких - список их делал, когда у самого был такой спор). Все потуги СП направлены на безопасность плоских перекрытий, именно там критично учесть момент и тп (методика для крайних и угловых колонн дает хороший запас по известным мне опытам). Недавно читал про обрушения и прочие проблемы с такими перекрытиями (правда достоверность - хз) - проблемы чаще именно с продавливанием - http://www.стройкомпаньон.рф/article...dennostyu.html В новом СП 2010 (или уже 11-го?) номенклатуру бетонов расширят - можно будет и меньше В 10 юзать... Вот только когда он введется - все будет более четко и про использование разных норм (от СП 2003 до пособия к СНиП 84) - придется забыть. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет на продавливание в новом СП по бетону | vv_77 | Железобетонные конструкции | 463 | 22.11.2019 19:14 |
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь | Jane_0 | Конструкции зданий и сооружений | 153 | 01.07.2019 11:12 |
Расчет ростверка на продавливание | medved | Основания и фундаменты | 6 | 12.11.2010 16:48 |
Расчет ростверков на продавливание | Tarasova | Основания и фундаменты | 5 | 01.11.2009 20:40 |