Расчётная схема вызывает сомнение
Fregat
 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 3

Господа строители, с наступающим всех праздником!
Помогите, пожалуйста, разобраться: к нам пришёл проект, в нём подстропильные балки h=700, на них оперты стропильные фермы h=650 (а-ля шпренгельные прогоны), нижний пояс фермы с одной стороны прикреплён к нижнему поясу балки. Никаких распорок по нижнему поясу ферм нет. У нас это вызывает сомнение, так как получается момент, который балку и крутит. В расчётной схеме ферма посчитана как прикрепленная шарнирно. Нижний пояс не прикреплен. Возможно ли такое решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fs1_1.jpg
Просмотров: 184
Размер:	20.3 Кб
ID:	64404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма ФС1 при раскреплении НП.jpg
Просмотров: 162
Размер:	20.8 Кб
ID:	64405  

Просмотров: 2468
 
Непрочитано 12.08.2011, 18:47
1 | #2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Лучше прикрепи чертежик
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 19:19
1 | #3
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Пространственную схему здания, а то по одной ферме действительно ничего не понятно. Тот кто делал наверника опирался на какую нибудь серию
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 118
Размер:	61.6 Кб
ID:	64412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 111
Размер:	92.7 Кб
ID:	64413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.jpg
Просмотров: 81
Размер:	84.9 Кб
ID:	64414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис4.jpg
Просмотров: 84
Размер:	70.2 Кб
ID:	64415  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2011, 14:50
#4
wsx


 
Регистрация: 13.08.2011
N. Novgorod
Сообщений: 14


Серия в приложении - молодечно, но если мне не изменяет память высота фер по ней - отнюдь не 650мм, да и крепление нижнего пояса фермы по этой серии к подстропильной балке представить себе не могу. Судя по чертежу, приложенному к первому посту - ферма имеет длину порядка 10м, ну а примерно представляя себе размеры профилей фермы - возникает два вопроса
1)учетен ли изгибающий момент в элементах фермы
2)а по прогибам она проходит?
wsx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 09:54 Рисунок прикладываю
#5
Fregat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 3


Схема несерийная... чья-то придумка, не Молодечно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 87
Размер:	86.8 Кб
ID:	64498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент схемы.jpg
Просмотров: 86
Размер:	75.7 Кб
ID:	64499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 90
Размер:	37.4 Кб
ID:	64500  
Fregat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчётная схема вызывает сомнение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? DarKxXxLorD SCAD 5 01.05.2011 06:48