| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Странная ферма. Не рухнет ли?
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 14424
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это вызывает сомнения и необходимость дополнительной проверки. Тем более, что на мой неискушенный взгляд данный узел смотрится как-то некузяво. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Прикинул расчетом, от такого внецентренного приложения минимум получился изгибающий момент порядка 2-2,5 тс*м, Только от одного этого момента сечение 120х4 теряет прочность, а тут надо еще и прибавить продольную сжимающую силу порядка 10-15 тон в данном месте. Так что совет вам, заказываете на стороне проверочный расчет. Эту ферму даже на первый взгляд делать нельзя.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я бы не был столь категоричен. Вполне приемлимо делать не только нисходящие, но и восходящие (из нижнего опорного узла к узлу верхнего пояса) раскосы. Хотя не могу не согласиться, что работа выложенной мной фермы ну очень интересная. И вызывает множество вопросов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А какова цель темы? Ну допустим напугают вас, что ферма слабая, что тогда? Или допустим не напугает, что в этом случае? Все равно мнение с форума в сущности не имеет никакого веса, а полноценный расчет с отчетом (который мог бы быть аргументом в вашем споре с проектировщиком) - врядли кто-то станет делать.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цель предельно простая. Ткнуть носом менагеров моей фирмы в эту ветку. Два месяца не могу им доказать, что ферма не выдержит расчетных нагрузок. Только ради этого, уйдя с этого форума я вновь на него вернулся. Думаю многие постоянные участники форума смогут меня узнать по моему нику.
Меня напугать? Смеетесь? Мне здесь бояться нечего. А вот некоторым господам не мешало бы понять, чем такое "проектирование" может закончиться. Полноценный расчет из двух простейших формул? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() Я не металлист конечно, но несколько складов приходилось как то делать. Нисходящие крайние раскосы должны быть если у фермы опорный узел у верхнего пояса, а восходящий, когда у фермы с краю стойки имеются, которыми они опираются на колонну или опорную часть какую нибудь, что бы раскос мог передавать усилия на опору. В этой ферме опорные узлы и у верхнего и нижнего поясов как я понял, (хоть и не когда такого варианта не видел). Вариант впринципе имеет место быть, только не понятно зачем такая большая расцентровка, может технологические трубы проходят или еще что. Запрооектировать можно, но очень не экономно.Конечно надо схемку собирать смотреть узлы, на смятие проверить нижний пояс, там я не приметил стальной прокладки под раскосом, на момент может и болты работают, если раскос давит на пояс, прикидывать надо. В моем по памяти варианте фермы опирались на верхний пояс, расцентровка раскоса минимальна, а нижний пояс продливал до колонны и опирал на уголок с монтажными болтами, что бы закрепить из плоскости при установке. Если время ждет, ждите когда проснутся металлисты, и что то путное посоветуют. Если нет, то заказывайте расчет у другой организации, копейки будет стоить! ![]() Все сказанное сугубо личное мнение. Последний раз редактировалось str747, 30.08.2011 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Проект делал очень какой-то старательный молодой человек, или девушка. Много узлов, все обрисованно...
![]() Но на вскидку (кроме того, что предложил на обсуждение автор): 1) узел 5. Классика жанра. Вопрос: как и зачем варить швы вдоль полки двутавров? 2) Узел 10. Фасонки приверенны просто к стенке профильной трубы. Сечения нет, но все говорит о том, что приваренно к середине стенки. Я думаю на смятие фасонкой стенка выдержит не больше пары сотен киллограмм. Но судя по сечениям (120х4) связь перетендует выдерживать куда большие нагрузки. 3) Конечно же очень настораживает ход мыслей проектировщика, который сделал опорные планки под обеими поясами (то, на что обратил внимание str747 ) Только я не согласен, что Цитата:
Так что перепроверить бы проект нада. Как то неопытно бона. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот именно. Примерно в таком ключе:
Цитата:
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
странная то ли ферма, то ли рама. Покритикуйте или подскажите | parabellum762 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.06.2011 07:33 |
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м | Zmeja | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2011 08:50 |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) | РастОК | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.07.2010 10:26 |