Странная ферма. Не рухнет ли?
селеDKин
 
Сообщений: n/a

Уважаемые господа! Помогите разобраться с работой конструкции. Имеются чертежи холодильника, то есть здания, в котором металлокаркас изнутри обшивается сэндвич-панелями. Все бы ничего, но смущает узел прикрепления фермы к колонне (узел 4 на листе 5). Не понятно, через верхний или нижний пояс передаются усилия с фермы на колонну, зачем сделана расцентровка (судя по масштабу около 300мм) между опорным узлом нижнего пояса и опорным раскосом. И самое главное, не обломятся ли нижний и верхний пояса в месте крепления к колонне. Ведь на ферму приходится снеговая нагрузка 180кг/м2.

Чертеж фермы во вложении.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ферма.dwg (1.32 Мб, 4713 просмотров)

Просмотров: 14424
 
Непрочитано 29.08.2011, 21:14
#2
a_sura


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30


Если все расчитанно, и подобранно по расчету, и главное весь расчет сделан в соответствии с нормами, то нечего бояться. Хотя обычно узел сопряжения ферм из ГСП с колоннами совсем другой (по сериям с колонной сопрягается только ВП).
a_sura вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 21:27
#3
селеDKин


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
Если все расчитанно, и подобранно по расчету, и главное весь расчет сделан в соответствии с нормами, то нечего бояться.
Это понятно. Вот я и прошу уважаемых форумчан помочь мне с этим расчетом.
Цитата:
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
Хотя обычно узел сопряжения ферм из ГСП с колоннами совсем другой (по сериям с колонной сопрягается только ВП).
Это вызывает сомнения и необходимость дополнительной проверки. Тем более, что на мой неискушенный взгляд данный узел смотрится как-то некузяво.
 
 
Непрочитано 29.08.2011, 21:44
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
не обломИтся ли нижний
- обязательно
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 21:46
#5
селеDKин


 
Сообщений: n/a


А как это можно подтвердить расчетом?
 
 
Непрочитано 29.08.2011, 21:51
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
расчетом?
- да
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 21:51
#7
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Прикинул расчетом, от такого внецентренного приложения минимум получился изгибающий момент порядка 2-2,5 тс*м, Только от одного этого момента сечение 120х4 теряет прочность, а тут надо еще и прибавить продольную сжимающую силу порядка 10-15 тон в данном месте. Так что совет вам, заказываете на стороне проверочный расчет. Эту ферму даже на первый взгляд делать нельзя.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 22:03
#8
селеDKин


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Прикинул расчетом, от такого внецентренного приложения минимум получился изгибающий момент порядка 2-2,5 тс*м, Только от одного этого момента сечение 120х4 теряет прочность, а тут надо еще и прибавить продольную сжимающую силу порядка 10-15 тон в данном месте. Так что совет вам, заказываете на стороне проверочный расчет. Эту ферму даже на первый взгляд делать нельзя.
Примерно также и я рассуждал. Расчет элементарный. На уровне студента второго курса. Только вот конструктор, сделавший эту ферму, обосновывает, что он все считал с учетом раскрепления нижнего пояса прогонами и при такой методике ферма держит. Что это за расчет? В какой литературе о нем можно почитать?
 
 
Непрочитано 29.08.2011, 22:24
#9
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от селеDKин Посмотреть сообщение
Уважаемые господа! Помогите разобраться с работой конструкции.
Без крайних раскосов приходящих в крайние верхние узлы, работа фермы будет очень интересная!
str747 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 22:31
#10
селеDKин


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
Без крайних раскосов приходящих в крайние верхние узлы, работа фермы будет очень интересная!
Я бы не был столь категоричен. Вполне приемлимо делать не только нисходящие, но и восходящие (из нижнего опорного узла к узлу верхнего пояса) раскосы. Хотя не могу не согласиться, что работа выложенной мной фермы ну очень интересная. И вызывает множество вопросов.
 
 
Непрочитано 29.08.2011, 22:57
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


А какова цель темы? Ну допустим напугают вас, что ферма слабая, что тогда? Или допустим не напугает, что в этом случае? Все равно мнение с форума в сущности не имеет никакого веса, а полноценный расчет с отчетом (который мог бы быть аргументом в вашем споре с проектировщиком) - врядли кто-то станет делать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 22:59
#12
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


на вскидку пояса маловато будет. раскрепление помогает при расчете гибкости из плоскости фермы, а здесь с прочностью проблемы
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 23:15
#13
селеDKин


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А какова цель темы?
Цель предельно простая. Ткнуть носом менагеров моей фирмы в эту ветку. Два месяца не могу им доказать, что ферма не выдержит расчетных нагрузок. Только ради этого, уйдя с этого форума я вновь на него вернулся. Думаю многие постоянные участники форума смогут меня узнать по моему нику.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну допустим напугают вас, что ферма слабая, что тогда?
Меня напугать? Смеетесь? Мне здесь бояться нечего. А вот некоторым господам не мешало бы понять, чем такое "проектирование" может закончиться.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а полноценный расчет с отчетом
Полноценный расчет из двух простейших формул?
 
 
Непрочитано 29.08.2011, 23:23
#14
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от селеDKин Посмотреть сообщение
Вполне приемлимо делать не только нисходящие, но и восходящие (из нижнего опорного узла к узлу верхнего пояса) раскосы
Это видимо как раз тот случай.
Я не металлист конечно, но несколько складов приходилось как то делать. Нисходящие крайние раскосы должны быть если у фермы опорный узел у верхнего пояса, а восходящий, когда у фермы с краю стойки имеются, которыми они опираются на колонну или опорную часть какую нибудь, что бы раскос мог передавать усилия на опору. В этой ферме опорные узлы и у верхнего и нижнего поясов как я понял, (хоть и не когда такого варианта не видел). Вариант впринципе имеет место быть, только не понятно зачем такая большая расцентровка, может технологические трубы проходят или еще что. Запрооектировать можно, но очень не экономно.Конечно надо схемку собирать смотреть узлы, на смятие проверить нижний пояс, там я не приметил стальной прокладки под раскосом, на момент может и болты работают, если раскос давит на пояс, прикидывать надо.
В моем по памяти варианте фермы опирались на верхний пояс, расцентровка раскоса минимальна, а нижний пояс продливал до колонны и опирал на уголок с монтажными болтами, что бы закрепить из плоскости при установке.
Если время ждет, ждите когда проснутся металлисты, и что то путное посоветуют. Если нет, то заказывайте расчет у другой организации, копейки будет стоить!
Все сказанное сугубо личное мнение.

Последний раз редактировалось str747, 30.08.2011 в 20:04.
str747 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 23:39
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от селеDKин Посмотреть сообщение
Полноценный расчет из двух простейших формул?
Если вам расчет именно так представляется, то еще более непонятна зачем эта тема... из-за вашей лени?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 23:55
#16
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от селеDKин Посмотреть сообщение
Полноценный расчет из двух простейших формул?
Можно определить жесткость фермы, и посчитать балку как шарнирно опертую с этой жесткостью, и тогда Вы уложитесть в свой интервал.
str747 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 01:01
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Проект делал очень какой-то старательный молодой человек, или девушка. Много узлов, все обрисованно...
Но на вскидку (кроме того, что предложил на обсуждение автор):
1) узел 5. Классика жанра. Вопрос: как и зачем варить швы вдоль полки двутавров?
2) Узел 10. Фасонки приверенны просто к стенке профильной трубы. Сечения нет, но все говорит о том, что приваренно к середине стенки. Я думаю на смятие фасонкой стенка выдержит не больше пары сотен киллограмм. Но судя по сечениям (120х4) связь перетендует выдерживать куда большие нагрузки.
3) Конечно же очень настораживает ход мыслей проектировщика, который сделал опорные планки под обеими поясами (то, на что обратил внимание str747 ) Только я не согласен, что
Цитата:
вариант имеет место быть
Под верхний пояс давать такой опорный столик просто смешно. Сечение 120х4 не выдерживает и 2 тонн момента, это означает, что на столик наш придет не больше 1 тонны. А учитывая деформативность на изгиб верхнего пояса опорная планка под ним - это просто муляж.
Так что перепроверить бы проект нада. Как то неопытно бона.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 06:58
#18
селеDKин


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так что перепроверить бы проект нада. Как то неопытно бона.
Вот именно. Примерно в таком ключе:
Цитата:
П. 13.6 действовавшей на момент проектирования редакции СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» предписывает рассчитывать элементы фермы при наличии эксцентриситетов в узлах с учетом соответствующих изгибающих моментов. Полагая приведенную нагрузку с покрытия на ферму (с учетом собственного веса покрытия и снеговой нагрузки 180кг/м2) равной 250кг/м2, получаем вертикальное опорное усилие в нижнем опорном узле фермы N=250*6*15,9/2=11900кг.
Из чертежей следует, что плечо этой силы, относительно ближайшего узла фермы составляет около 30см. Таким образом, изгибающий момент в этом узле М=11900*30=357000кг*см.
Момент сопротивления квадратной трубы 120х4 W=68,1см3.
Напряжения от изгибающего момента (без учета действия продольных сил в нижнем поясе) σ=М/W=357000/68,1=5240кг/см2, что более чем в два раза превышает допускаемые для стали С245 напряжения.
На основании приведенного расчета можно сделать вывод об аварийности и опасности эксплуатации данной конструкции.
Кто-нибудь опровергнет мой расчет?
 
 
Непрочитано 30.08.2011, 08:18
#19
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702


В чем принципиальнось? Сделайте косынку "в виде консольки" под нижним поясом, или доп. раскос на верхний пояс. Там, что трубопроводы будут или денег жалко?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 08:26
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
настораживает ход мыслей проектировщика
Товарищ центрировал раскосы/подкосы в узлы подвески нижних балок (для крепл. обшивки) из швеллера, в том числе и опорный подкос..
где-то что-то не так понял не так передрал..
olf_ вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Странная ферма. Не рухнет ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
странная то ли ферма, то ли рама. Покритикуйте или подскажите parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2011 07:33