| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Метизы для узла опирания ригеля на колонну
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 2315
|
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Это что новый тест ЕГЭ?
В синий зоне поставь М16 А в красной нужны знать расстояния между болтов. и поделить момент на плече отнять Q/n. и посчитать N/Аbn. Ну можно еще так, если до края от болтов 35 мм то 1,5хY=35 отсюда Y=35/1,5=23,33 минус 3 мм чернота получается М20. Последний раз редактировалось zebs, 06.09.2011 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
Цитата:
Синяя зона: для уголка с полкой 63 мм максимальный диаметр применяемого отверстия - 17 мм в соответствии с справочный лист конструктора-строителя. Красная зона: принял по 50 мм от оси колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
СНиП II-23-81* Стальные конструкции. Болтовые соединения. почитайте как считать. в синей зоне на срез. В красной зоне справа на растяжение (плечо возьмите 150 мм и в запас два болта на растяжение)
А насчет 17 мм максимальное отверстие это Вы правы. Не посмотрел. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 29.05.2011 03:44 |
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.03.2010 03:56 |
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.02.2010 11:55 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |