Как обеспечить жесткий узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткий узел?

Как обеспечить жесткий узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2011, 13:49 #1
Как обеспечить жесткий узел?
Student PGS
 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 1

Монолитное железобетонное перекрытие опирается на металлические балки (двутавры) по разрезной схеме. Необходимо сделать консольный козырек. Вылет консоли 900 мм, момент в узле получается около 1000 кг*м. Вопрос в том, как уложить арматуру, чтобы обеспечить жесткий узел. Вот мои предположения:
1) Отогнуть нижние стержни и сделать их верхними в консоле.
2) Просто положить верхний стержень и приварить его к каркасу.
3) Просверлить двутавр и пропустить в него стержни (но это не желательно)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	8.5 Кб
ID:	66192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 104
Размер:	8.4 Кб
ID:	66193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 99
Размер:	9.0 Кб
ID:	66194  

Просмотров: 2199
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:10
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Первый вариант интуитивно приятнее выглядит, т.к. верхняя рабочая арматура консоли анкеруется дальше.
Т.к. двутавр практически пересекает консольный вылет, то проверить бы это место на поперечные силы (срез).
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткий узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34