Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?

Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2011, 07:37 #1
Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?
Slimdream
 
Регистрация: 05.10.2011
Сообщений: 2

Доброго времени суток! Такая ситуация: делаю ПОС, в пределах опасной зоны действия крана проходит существующая теплосеть высотой 0,5 м. Нужно ее как-то закрыть. Что для этого обычно используют и как вообще поступают в таких случаях?
Просмотров: 2433
 
Непрочитано 06.10.2011, 09:35
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388


Стальные экраны-щиты или уплотнённая насыпь.
Первое очень дорого, второе тоже. Выбора нет.

Можно сократить опасную зону ? Скажем конструкцию поменять (балки сделать поменьше) или зону работы крана ограничить ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 06.10.2011, 09:44
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Из ФБСок сложить стеночки и крышку
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 10:34
#4
Slimdream


 
Регистрация: 05.10.2011
Сообщений: 2


Спасибо! Я тут посмотрела...как насчет лотков железобетонных? Просто сверху закрыть, положить их на какое-нибудь щебеночное основание! Они в высоту от 0,5 метров как раз =)
Slimdream вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:54
#5
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


Slimdream
Не стоит мудрить, с лотками! Хозяин теплосети вам этого не согласует. А вдруг при монтаже уронят лоток?
Обозначить на местности знаками безопасности охранную зону 2м от трубы знаками безопасности, сигнальной лентой.
При строительстве ограничить зону работы крана прибором безопасности ОНК в сторону теплотрассы.
Igor2 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 11:24
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388


Цитата:
Сообщение от Slimdream Посмотреть сообщение
Спасибо! Я тут посмотрела...как насчет лотков железобетонных? Просто сверху закрыть, положить их на какое-нибудь щебеночное основание! Они в высоту от 0,5 метров как раз =)
Можно ещё таджиками укрыть. Набросать по 10 таджиков на 1 кв. м. площади...
Только как их рассчитать на удар я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ПОС на демонтаж AndroiD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 20.09.2012 13:03
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Электроснабжение на период строительства Rotveiler Технология и организация строительства 14 18.11.2010 11:47