Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?

Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2011, 12:22 #1
Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?
ITroy
 
инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148

Добрый день.
Известно, что для самонесущих дымовых труб есть ограничение по отношению диаметра трубы к высоте, которое должно быть менее 1/20. Чем вызвано это ограничение?
Буду рад любой точке зрения
Просмотров: 3223
 
Непрочитано 01.11.2011, 12:34
#2
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Ограничение вызвано необходимостью обеспечения устойчивости конструкции.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 12:36
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А разве должна быть хотя бы одна точка зрения, если это обосновано и прописано в НД?
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 13:12
#4
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


При использовании прокатных труб при выполнении требования Н/D=20 несущая способность трубы как по усточивости так и по прочности используется на 20-30%.

Нисколько не спорю, что если это обосновано и прописано в НД, то требуется выполнят. Вопрос только в том, чем это обосновано?

Думается мне, что это связано с колебаниями дымовой трубы и с явлением резонанса.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 15:37
#5
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Так и есть
SkyMan вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:37
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Тут где-то прямо про это обсуждали уже недавно... Поищите получше...
Где не помню.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 16:04
#7
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Думается мне, что это связано с колебаниями дымовой трубы и с явлением резонанса.
Причем здесь резонанс? Хотите сказать что при соблюдении вышеуказанного условия сечение автоматически подойдет по расчету на резонанс?

Смысла ограничения не знаю... может быть действительно для прокатных труб не применимо, а только для тонкостенных... не знаю...
Видел здесь на сайте немецкий проект ДТ Н=20м из тонколистовой стали. С расчетами. Все у них хорошо.
shnn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
подскажите физический смысл ограничения SoleilS Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2013 16:14
Мачта под дымовые трубы высотой 16м pericl17 Конструкции зданий и сооружений 12 17.07.2010 16:31
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Ферменные или мачтовые дымовые трубы gurikovs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2009 15:21