Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах
рисую...
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259
|
||
Просмотров: 9036
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Offtop: 5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.
При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2 % поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d и не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней. В этом пункте d - диаметр вертикальных стержней. Сенкс большое!!! это и искал, помню где то читал про 600мм, но не нашел сразу Последний раз редактировалось Дмитрий063, 10.11.2011 в 13:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Не соблюден шаг армирования в стенах | CLAIN | Железобетонные конструкции | 10 | 05.01.2011 13:55 |
Фахверки кирпичных перегородок 120мм. Шаг установки? | UnyqUm | Архитектура | 10 | 07.12.2009 00:03 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? | VG | Железобетонные конструкции | 21 | 01.04.2005 13:32 |