Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах

Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2011, 11:27 #1
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах
Дмитрий063
 
рисую...
 
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259

СНиП 52-01-2003
7.3.8 В железобетонных элементах, содержащих расчетную сжатую продольную арматуру, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей закрепление от выпучивания продольной сжатой арматуры. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более пятнадцати диаметров сжатой продольной арматуры и не более 500 мм, а конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать отсутствие выпучивания продольной арматуры в любом направлении.

В СП примерно тоже самое п.9.16.

Вопрос: имеется подпорная стенка, толщина 300мм, армирование d10 с ячеей 200х200, исходя из цитат поперечку нужно ставить с ячеей 150х150мм.
как быть?
Просмотров: 9036
 
Непрочитано 10.11.2011, 11:31
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А у вас в подпорной стенке присутствует расчетная сжатая продольная арматура?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 11:43
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а какая она еще может быть?
одна грань растянута - другая сжата
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 11:51
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Вы в плитах перекрытий тоже устанавливаете поперечную арматуру по всей площади плиты?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 12:53
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


да.
и в толстых фундаментных плитах! (а вы судя повсему нет?)
вопрос про стены!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 12:55
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
вопрос про стены!
Ну и смотрите не линейные элементы.
п. 5.25 Пособия к СП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 13:05
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: 5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.

При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2 % поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d и не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней.

В этом пункте d - диаметр вертикальных стержней.


Сенкс большое!!! это и искал, помню где то читал про 600мм, но не нашел сразу

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 10.11.2011 в 13:13.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 13:13
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
номер СП плиз
Да тот, что в развитие СНиП 52-01-2003, СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Не соблюден шаг армирования в стенах CLAIN Железобетонные конструкции 10 05.01.2011 13:55
Фахверки кирпичных перегородок 120мм. Шаг установки? UnyqUm Архитектура 10 07.12.2009 00:03
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32