Грибовидность двутавровой балки. Каковы допуски?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Грибовидность двутавровой балки. Каковы допуски?

Грибовидность двутавровой балки. Каковы допуски?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2011, 20:59 #1
Грибовидность двутавровой балки. Каковы допуски?
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте, коллеги и друзья

При каких отклонениях ситуация действительно опасная и нужно делать запись в журнал авторского надзора, каковы рекомендации по исправлению этого дефекта в условиях стройплощадки?

Какими нормами регламентируются допуски по нарушению геометрии двутавровой (любой другой) балки?
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 6537
 
Непрочитано 11.12.2011, 00:55
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Какими нормами регламентируются допуски по нарушению геометрии двутавровой (любой другой) балки?
Посмотрите, например, СТО АСЧМ 20-93. Есть там величины предельных отклонений.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 09:45
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Спасиб, Leonid555. Нашел что искал.

Может подскажите, каковы рекомендации и технические решения по исправлению грибовидности именно на стройплощадки.

Сложно ли это?

Как это в дальнейшим скажется на работе балки?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 10:11
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Грибовидность неисправима даже у производителя.
Если отклонения запредельные - последствия опасны, и вряд ли важно при этом, чем опасны конкретно.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 10:32
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Может подскажите, каковы рекомендации и технические решения по исправлению грибовидности именно на стройплощадки.
Смотрите "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций, к СНиП II-23-81*".

Мне отсюда не видно что там именно у вас произошло. Судя по вашему описанию имеется местное искривление полки балки. Обычно в таких случаях проводят усиление путем развития сечения балки. Например, приваривают к полке уголки.
А у вас новое строительство или реконструкция?
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Грибовидность двутавровой балки. Каковы допуски?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Опирание двутавровой балки на сущ. жб колону finder Железобетонные конструкции 5 07.03.2011 20:42
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43