Нужны ли деформационные швы в плите.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли деформационные швы в плите.

Нужны ли деформационные швы в плите.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2011, 23:54 #1
Нужны ли деформационные швы в плите.
deviser
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347

Есть вход в обществ.здание криволинейный в плане. Несущие: стойки и стена. На них опирается покрытие с экраном из облицовки керамогранитом по периметру входа. Водосток организованный наружный в водосточную трубу.
Покрытие в виде криволинейной балки из швеллера 16, опирающейся на мет.стойки. На эту балку опираются прогоны переменной по длине входа высоты. Это сделано для того, чтобы уменьшить толщину (а значит и вес) ж/б.плиты по всей длине покрытия, так как нужно обеспечить уклон для воды. Плита монолитная в виде лотка, уклон по длине плиты выполняется из бетона и стяжки толщ.мин. 30мм. Арматура сеток плиты укладывается на прогоны через стальные полосы, к которым приваривается.
Вопрос в следующем: вход неотапливаемый, поэтому при расчетной t наруж.возд. минус 20 Град. нужно ли разрезать плиту деф.швами ? С требованиями к материалам плиты определился: бетон В20, F200, W4. А вот для стяжки из раствора М100 по плите по-моему так писать не следует, сомнительно, что выполнят. Бетон сверху не закрыт гидроизоляцией, вода так или иначе может проникать в бетон, а значит при самом худшем развитии событий могут быть деформации бетона при замерзании. Или это касается только бетона выше плиты, а самой плите, если будет сделана из бетона с заданными параметрами, ничего не сделается ?
Дополнение: чертежи черновые, не закончены, по конструктиву просьба не спрашивать без особой необходимости. Вопрос только по швам. Нужны или нет.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита покрытия входа.dwg (229.5 Кб, 656 просмотров)

Просмотров: 3495
 
Непрочитано 18.12.2011, 00:23
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. deviser!
Для приличия дайте на схемах хотя бы пару основных размеров.
Давно не видел такой офигительной штуки - и металл и бетон и арматура!
не хватает композитных материалов.
По поводу швов - нахрена козе баян, она и так веселая.

Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
вода так или иначе может проникать в бетон
W8
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 10:22
#3
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Для приличия дайте на схемах хотя бы пару основных размеров.
Размеров спец-но не ставил, чертеж и так насыщен изображениями, а всё нарисовано в масштабе 1:1.
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
нахрена козе баян, она и так веселая.
Я понял так, что деформации плите не грозят благодаря ёе форме в плане.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли деформационные швы в плите.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
деформационные швы в промышленных полах с большими динамическими нагрузками баркас Конструкции зданий и сооружений 5 11.06.2011 17:44
Деформационные швы в ф.плите SeverPos Конструкции зданий и сооружений 2 03.05.2011 09:20
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00