Деформационные швы в ф.плите
SeverPos
 
проектирование
 
МО
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 57

Народ, подскажите пож-та, на каком расстоянии нужно устраивать деформационные швы в фундаментной плите размером в плане 140х24м толщиной 250мм?
Или посоветуйте литературу какую-нибудь, пож-та.
Просмотров: 3483
 
Непрочитано 29.04.2011, 20:30
1 | #2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


в новом СП никаких цифр нет, а вот в пособии к старому СНиПу смотрите
пункт 1.19 и в самом СниПе 2.03.01-84 пункт 5.47

если у вас подстилающий, то там все по другому
если фундамент оборудования (всякое бывает , то там тоже все по другому )

Последний раз редактировалось GIP, 29.04.2011 в 20:47.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 09:20
#3
SeverPos

проектирование
 
Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в новом СП никаких цифр нет, а вот в пособии к старому СНиПу смотрите
пункт 1.19 и в самом СниПе 2.03.01-84 пункт 5.47

если у вас подстилающий, то там все по другому
если фундамент оборудования (всякое бывает , то там тоже все по другому )
Спасибо, буду резать вроде как по 40м =))
А насчет подбетонки, что конкретно имели ввиду?
SeverPos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в ф.плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Нужноли устраивать деформационные швы в ц/п стяжке при мягкой кровле? б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2011 19:41
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого Nordek Конструкции зданий и сооружений 18 30.07.2009 08:58
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00