Непрочитано 25.12.2011, 04:03 #1
Оплавились детали водоподогревателя, в чем причина ?
PL
 
California
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4,750

Собственно вот фото. Емкостнои подогреватель ГВ в доме, природный газ, ест. тяга.
на всякии случаи уменьшил заданную температуру воды.
какие мысли ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hotwater.jpg
Просмотров: 467
Размер:	84.2 Кб
ID:	71984  

Просмотров: 5790
 
Непрочитано 25.12.2011, 07:10
#2
Laborant

Демон на договоре
 
Регистрация: 26.06.2008
Новосибирск
Сообщений: 1,121
<phrase 1= Отправить сообщение для Laborant с помощью Skype™


Центральная труба это выхлоп? От нее и оплавились. Утечки тепла ищите, может свищ где. А вода тут не причем, на воду то всё рассчитано, тем более, на холодной стороне тож оплавилось.
__________________
Ты пойдешь со мной?

Последний раз редактировалось Laborant, 25.12.2011 в 07:31.
Laborant вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 07:12
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Ну, это же не детали водонагревателя, а изоляция труб. Вряд ли и холодная и горячая труба нагреты до такой температуры.

А вот выход газов там не с подсосом воздуха? Нет выбивания дымовых газов в помещение - вот тогда изоляция и оплавиться может? Ну и сам корпус - горячий? Надо проверять газоход в первую очередь.

PS И вообще надписи на непонятном людям языке Китай?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 09:20 PL
#4
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Налицо проблемы с тягой газохода, а вот тут причин может быть сколько угодно, так и угореть недолго:
- приток воздуха в топочную?
- высота , для создания ест. тяги ?
- наличие искривлений и поворотов газохода ?
- объединение газохода с другими ?
- возвышение над уровнем конька ?
- ветер (нетипично, должен быть датчик на перегрев в районе подмеса газохода, отключающий газопотребляющее устройство при отсутствии тяги - его наличие и исправность)?
- наконец, а правильно ли смонтировано, достаточно часто забывают/не знают снять какую либо транспортировочную пластиковую хрень...

P.S.
Пост от PL #34
Цитата:
а помереть от угара можно и в спальне. а утонуть в луже.
Цитата:
мой френд, датчик СО стоит $20
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49454&page=2

Последний раз редактировалось perpetule, 25.12.2011 в 09:32.
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 11:16
#5
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


при отсутствии водоразбора температура труб холодной и горячеи воды у подогревателя сравниваются, обе горячие.

Датчик CО у меня стоит на втором этаже, в спальне. он молчал как партизан. не было угару в спальне. А там где водоподогреватель, на первом этаже, у меня более точныи датчик, там кошачии туалет. кошки туда ходить отказались. значит был угар.
Вроде разобрался. Дымоход чистыи, аппарат в порядке. Опрокидывание тяги. Сам нахимичил. Даже стыдно. Но урок.
Водоподогреватель стоит в подсобке на первом этаже, там же стиральная и сушильная машина. там приточная решетка и вытяжнои вентилятор в стене.
Фактически дырки в стене с решетками, не клапаны. Стало у нас холодно, необычно, до нуля на улице ночью, закрыл я эти дырки с наружным воздухом. Но на втором этаже во встроеном шкафу стоит газовыи отопитель воздушного отопления. Думал в том шкафу есть независимый приток воздуха на горение, ан нет. Берет воздух из помещения. И там дымосос. Короче заткнул я дырки на первом этаже (для экономии) а отопитель на втором создал разрежение в доме и опрокинул тягу у подогревателя ГВ на первом этаже. Горячие дымовые газы оплавили изоляцию и пластик. Настройки температуры воды деиствительно ни при чем. Такои диагноз пока поставил.
Да, можно и угореть, однако, сдуру.

Последний раз редактировалось PL, 25.12.2011 в 11:28.
PL вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 12:09
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


У этого аппарата газовая горелка атмосферная должна находиться в самом низу, далее завихряющая спираль вертикального канала и выхлоп на самотяге (горелка не должна включаться если датчик тяги не дал дозволение). Оплавился пластик в месте где минимальное расстояние между внешней облицовкой и внутренней сферой емкости. Возможно в этом месте изоляцию не положили. Либо правда китаец, что то же возможно, либо кто-то из бывших отсюда попал туда и теперь подрывает авторитет их промышленности, в целях укрепления дружбы народов и главное равенства, а так же, как это я чуть не забыл, демократии. Нагреться (следов перегрева в виде потемнений не видно) могло в силу большой продолжительности работы горелки или то и другое при максимальной уставке температуры горячей воды. Сейчас уменьшили и понаблюдайте некоторое время. Что нагрев не от воды понимаете сами. Значит нужно восстановить изоляцию газохода. При ближайшей возможности стоит аппарат все же проверить. Что кто-то чего –то опрокинул версия несостоятельная. Выше изложил почему не включится горелка.
layer вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 16:39 layer
#7
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
Возможно в этом месте изоляцию не положили
При такой конструкции там и не должно быть излоляции, о чем говорит юбка на газоходе, а вот почему не сработал датчик еще вопрос - либо неисправен либо полное его отсутствие. Конструктив простейший - мысль такова - если случайно закрыли шибер выше по дымоходу дымовые газы пойдут в помещении (с более менее правильным режимом горения и не слишким высоким CO), но горелка будет отключена по датчику тяги (простейший датчик перегрева с блокировкой, устанавливается в районе эжекции газохода), еще должен быть датчик , опять же температурный на отсутствии пламени, в районе пламени запальника.
Газоход делается не герметичным (с эжекцией) по банальной причине, при газоплотном газоходе при закрытии шибера датчик тяги не сработает никогда (нет расхода), и горелка при нижнем расположении не погаснет - только режим горения сильно уйдет от нормы из-за недостатка воздуха, с резким возрастанием содержания CO, соответственно датчик наличия пламени в этом случае бесполезен.

Цитата:
Что кто-то чего –то опрокинул версия несостоятельная. Выше изложил почему не включится горелка.
Как раз это и явилось причиной оплавления, а вот отсутствие или неиспраность общепринятых систем безопасности газогорелочного устройства вызывает некие опасения... (хотя у автора темы не лишне будет спросить, а работал ли (наличие пламени, в том числе запальника) бойлер после опрокидывании тяги (т.е. разжигался ли он впоследствии заново), сам факт оплавления не говорит о том что устройство успешно не отключилось по аврийным параметрам, в таком случае конструктору 5+, легкоплавкие пластиковые детали главным образом установлены не для красоты а как индикатор аварийной ситуации, уж очень верно выбрано расстояние.

Кстати при описаной PL ситуевине не факт, что даже исправная автоматика нормально отработает, при разрежении в помещении дымовые газы будут разбавляться холодным воздухом (обратная тяга из газохода), и суммарная температура в точке установки датчика может не достигнуть отсечки.

Все же данные простейшие системы безопасности такого стечения обстоятельств не предусматривают.

Последний раз редактировалось perpetule, 25.12.2011 в 17:26.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 18:49
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Я вполне понимаю, равно и то, что профессиональный праздник закончился в вроде как в четверг поздно вечером. Однако по тому, что PL жив и доброго ему здоровья, именно благодаря тому, что запуск горелки не произошел (пусть по вине хренового датчика тяги трубы) сегодня у человека крыша над головой. Теплоизоляции в виде базальтового волокна там точно нет, а там верхняя точка контакта с облицовкой.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 18:53
#9
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Праздники как раз у нас в самом разгаре
Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
но горелка будет отключена по датчику тяги (простейший датчик перегрева с блокировкой), еще должен быть датчик , опять же температурный на отсутствии пламени.
Что то я не совсем поиму - датчик тяги - это круглая мембрана, на мембране шток и выключатель. есть разрежение-мембрана выгибается и шток закрепленый в центре мембраны ставит выключатель в позицию "включено". не встанет-система не включится. какая связь с перегревом? какая связь с газоплотностью и типом газохода ? я не вижу связи.
Вы подправили предыдущее сообщение, теперь понятно, Вы имели в виду датчик температуры (не разрежения) в раионе эжекции газохода по которому можно косвенно судить об отсутствии тяги. я не видел таких датчиков. От чего такой датчик бы работал ? питание откуда ? такие аппараты как мои к эл. сети не подключаются. на батарейках что ли? не видел такого.
Нет такого датчика на этом аппарате. Есть запальник и биметалическая термопара рядом-обычная система. Есть датчик и регулятор температуры воды. Есть сбросной клапан по воде. вот и вся автоматика. Я не помню чтобы в советских скоростных водоподогревателях ГВ (колонка) стоял датчик разрежения. (там по инструкции надо было проверить тягу перед розжигом вручную) там была такая же система да еще стоял датчик давления холоднои воды. но на емкостном он не нужен. Датчик разрежения (мембрана) с выключателем подразумевает наличие напряжения. Откуда? От биметалической термопары? что то я не помню такого. в наших их просто нет.
На фотке клапан-там нет никакой мембраны разряжения. Где то внутри аппарата? нет и проводов на такой выключатель. Думаю такого датчика нет по конструкции. Почитал интернет, нет упоминания о таком датчике. Откуда такая информация что он должен быть ? Ошибаетесь, товарищи инженера...
Другое дело - отопитель на 2м этаже, там 3 горелки и полная автоматика с продувкой и задержками - но там управляющий электронный блок, естесс. есть и мембранный датчик тяги, но тот аппарат подключен к эл. сети

Ну и я сделал эксперимент, убрал газоход, - аппарат прекрасно работает. ему все равно куда дымить.
Кто производитель ? Если все делается в Китае, почему тут должно быть исключение?

Ну а с опрокидыванием тяги, я сначала сам не верил. вот косвенные фотки, на однои видно как занавеска в подсобку (1й этаж) где стоит аппарат ГВ выгнулась снизу - включился отопитель на 2ом этаже, пошел забор воздуха.
Вторая фотка - отопитель выключился, занавеска приняла горизонтальное положение.
Если закрыть приток воздуха с улицы в подсобку, опрокидывается тяга через газоход аппарата ГВ. по нему идет приток воздуха для отопителя на 2м этаже. так как оба аппарата работают периодически,угар получается только в момент их совместнои работы. и я не сразу сообразил. Прикольно.
ну открыл весь приток в подсобке теперь. хрен с неи, с экономией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 66
Размер:	185.2 Кб
ID:	72000  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 72
Размер:	174.1 Кб
ID:	72001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 49
Размер:	162.4 Кб
ID:	72002  

Последний раз редактировалось PL, 25.12.2011 в 20:22.
PL вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2011, 20:36
#10
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
На фотке клапан-там нет никакой мембраны разряжения
На 1 фотке газовый блок куда заведен рабочий, предельный термостат по воде, наличие пламени, розжиг пьезо.

Энергонезависимые датчики тяги есть, но это не мембранные датчики, обычный терморезистор, энергия на работу всей системы от термопары контроля наличия пламени, у котлов с ест. тягой не может быть мембранных датчиков, слишком малы значения давления.

Ваша конструкция упрощена до предела, будьте внимательны.

Вышеописанная система контроля тяги встречается на эрегонезависимых котлах мощностью кВт от 100, газовых проточных нагревателях (колонках). Контроль же пламени есть везде и всегда (угроза взрыва). На современном этапе (древности в расчет не берем), вышеописанная система безопасности стандарт дефакто, ее нет только на совсем дешевых изделиях, в расчет на эти древности и написаны нормативы, с отдельным помещением, 3-х краткрой, отдельным выходом наружу и т.д. и т.п.

Цитата:
Теплоизоляции в виде базальтового волокна там точно нет, а там верхняя точка контакта с облицовкой
там просто дыра в камеру сгорания, накрытая сверху зонтиком с газоходом.

Будь у вас дверь в топочную, а не занавеска, при закрытом притоке котел бы дул в помещение до полного выгорания кислорода и срыва пламени, с последующей блокировкой по контролю пламени, и очень большим содержанием CO в этот момент, в вашем же случае датчик CO даже не проснулся по первому порогу 20 мг/м.куб. (уровень предупреждения).

Последний раз редактировалось perpetule, 26.12.2011 в 03:55.
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 22:22
#11
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Вышеописанная система контроля тяги встречается на эрегонезависимых котлах мощностью кВт от 100, газовых проточных нагревателях (колонках) контроль пламени есть везде и всегда (угроза взрыва).
Контроль пламени и контроль тяги - разные вещи. первый есть всегда, это не вопрос. Вопрос только со вторым. Мощность моего емкостного водонагревателя ~11 Квт/ч, скоростные для дома до 60 квт/ч, т.е не попадают под категорию выше 100 квт. Отсутствие датчика тяга на емкостных домашних водоподогревателях у нас стандарт, скоростной не смотрел, но думаю и там его нет. Не знаю как с моделями в России (думаю и у вас нет), а у нас так:
http://www.homedepot.com/webapp/wcs/...z109sr=1z109sr
PL вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 00:58
#12
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
Описание Beretta Novella 31 RAI
Котел «Novella» — это газовый отопительный котел с атмосферной горелкой и чугунным теплообменником, предназначенный для отопления помещений. Котел имеет открытую камеру сгорания и снабжен вытяжным колпаком, обеспечивающим надежное удаление продуктов сгорания даже при неустойчивой тяге. В соответствии с действующими нормами, на котле установлен термостатический датчик тяги для контроля полноты удаления газов сгорания.
Цифра 100 весьма условна ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 56
Размер:	21.2 Кб
ID:	72039  
Вложения
Тип файла: pdf catalogue-price_2011_131.pdf (43.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: pdf catalogue-price_2011_140.pdf (42.7 Кб, 98 просмотров)

Последний раз редактировалось perpetule, 26.12.2011 в 01:10.
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 01:16
#13
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Можете привести пример с чистым подогревателем ГВ оборудованным датчиком тяги ?
или псевдодатчиком тяги - датчиком температуры в зоне эжекции?
PL вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 03:49
#14
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


А самому поискать?
Его даже на фотке видно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.gif
Просмотров: 70
Размер:	25.5 Кб
ID:	72043  
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 06:55
#15
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Да, деиствительно, теперь вижу. Удивлен. Европа впереди.
Видимо, в штатах другая политика и другои рынок, но таких систем нет, вот другая крупная сеть магазинов Sears , и у них нет ничего подобного.
http://www.sears.com/shc/s/s_10153_1...rs_Natural+Gas
Здесь упор делается только на:
1.на качество и защиту бака от коррозии (6-9-12 лет) - это имеет мало смысла так как гарантия практически не работает
2.на кпд, - изоляция, горелка
3.наличие автоматического шибера в газоходе (закрывает что бы тепло не терять, когда гаснет) - появились такие модели недавно, они подключены к сети, так как привод шибера - электромотор.

Нигде, даже на самых дорогих емкостных моделях подогревателя ГВ, нет похожего на европеиский "датчик тяги", есть только аппараты с дымососом наверху-но это другая история. Подавляющее большинство моделей - типа моего. как оказалось с весьма проблематичнои "защитой от дурака", никогда не думал. думаю поставить еще один датчик СО .

отопители же для воздушного отопления - совершенно другая история, даже самые маленькие от 15 квт оборудованы принудительнои тягой и электронным блоком защиты и розжига по полной программе. Таких аппаратов на ест. тяге нет. Думаю, просто из за трудностей теплообмена воздух-дымовые газы на низких скоростях.
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2012, 08:58
#16
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


еще одна вещь которую не принимал во внимание. над плитои в кухне стоит мощная вытяжка - два вентилятора, и в ванне вентилятор сблокированный с выключателем света. когда жена на кухне включает вытяжку, а я в ванне, и включается дымосос котла - амба, притока через небольшую решетку в подсобке не хватает. вся эта механическая вытяжка практически опрокидывает естественую вытяжку через подогреватель ГВ.
PL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оплавились детали водоподогревателя, в чем причина ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Не читает файлы фрезерный станок PRECIX 910, в чем причина? T-Yoke Машиностроение 5 01.04.2012 02:59
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16