Непрочитано 28.12.2011, 23:04 #1
Попортили несущие колонны
Ridermoscow
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22

Строители вешали подвесной потолок
и не нашли ничего умнее чем пластиковый уголок присверлить к несущим колоннам... колонны в диаметре около 44 см...
На каждую колонну они сделали примерно по 6 - 8 отверстий по окружности диаметром около 6 мм глубиной наверное мм 40...
Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали)
и если да, то как...
Спасибо
за комментарии
Просмотров: 16214
 
Непрочитано 28.12.2011, 23:21
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Ridermoscow!

Ваши строители мозгоклюи!
зачем сверлить отверстия, если можно было пристрелить дюбелями?
Пусть так стоит, на Ваш век хватит.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 23:22
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


1. Не переживай! Восемь отверстий диаметром 6 мм - даже меньше, чем слону дробина
2. А что ты подразумеваешь под словами
Цитата:
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
нужно ли переделывать
? Как ты представляешь технологию ремонта колонн?
357 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 23:33
#4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Как ты представляешь технологию ремонта колонн?
выкрутить шурупы и замазать ремронтной смесью или эпоксидкой
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 23:38
#5
Ridermoscow


 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22


ну я мягко говоря не профи.... но может надо вынуть шурупы и дюбеля, потом чего нибудь туда инъецировать? типа ремонтного раствора...
а насчет слону дробина.. хз насколько перфоратор бетон повреждает...
нервничаю
так все же: насколько для колонны критично и нужно ли переделывать?
Ridermoscow вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 23:38
#6
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


и ваабще... надо было гвоздями
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 23:41
#7
Ridermoscow


 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22


бетон прочный )) молоток большой нужен....
так все-таки теперь то что делать? забить? или мучиться и просыпаться в холодном поту, представляя погребенных в бетонной плите сослуживцев?
Ridermoscow вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 01:21
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
бетон прочный )) молоток большой нужен....
так все-таки теперь то что делать? забить? или мучиться и просыпаться в холодном поту, представляя погребенных в бетонной плите сослуживцев?
спи спокойно
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 01:32
#9
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Сделать поверочный расчет колонны, с учетом уменьшения сечения бетона а если арматуру повредили, то и арматуры. Как-то так.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 09:22
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
На каждую колонну они сделали примерно по 6 - 8 отверстий по окружности диаметром около 6 мм глубиной наверное мм 40...
Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали)
О ужас!! Какие плохие строители, всех уволить, колонну сломать и сделать новую. Или на крайний случай заказать в специализированную организацию проект усиления. И как можно скорее. А если не приведи надобность придется просверлить хоть еще одно отверстие, то oleg_81 уже дал предельно ясный совет, как жить
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 09:53
#11
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
но может надо вынуть шурупы и дюбеля, потом чего нибудь туда инъецировать? типа ремонтного раствора...
и йодом еще помазать вокруг)))
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:31
#12
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


А сверху - бинт из углеволокна
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:49
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Йод, бинт, углеволокно... Надо еще один шуруп засверлить и повесить икону! С Божьей помощью устоит.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:06
#14
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


"Йод, бинт, углеволокно... Надо еще один шуруп засверлить и повесить икону! С Божьей помощью устоит."

жжете
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 12:28
#15
Ridermoscow


 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22


Злые вы.. поверочный расчет колонны.. всех разогнать.. ужас...
Я в итоге не понял? насколько критично для колонны? забыть можно?
или все таки какие то действия предпринимать?
Ridermoscow вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:48
#16
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Забудь, спи спокойно
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:57
#17
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
Злые вы.. поверочный расчет колонны.. всех разогнать.. ужас...
Я в итоге не понял? насколько критично для колонны? забыть можно?
или все таки какие то действия предпринимать?
не кипишуй, ничего страшного не произошло, сказали же на худой конец пересчитай ослабленное сечение
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:15
#18
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Спи спокойно.
На одном моем объекте электрики четверть колонны выштробили чтобы кабель проложить. Конечно же их запугали и заставили за усиление платить, но по поверочному расчёту и так бы простояло. Мы ж без запасов не проектируем
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 00:26
#19
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Площадь цельного поперечного сечения колонны = 1520 см^2, уменьшение сечения от всех отверстий 20 см^2, из этого следует, что сечение уменьшилось на 1,3%. Не критично (если колонна на одном из верхних этажах еще лучше). Главное чтоб из 8-ми отверстий все восемь в рабочую арматуру не попали, тогда плохо. А если только в бетон - не критично. Но несущие конструкции сверлить, долбить, ломать не надо.
Переделывать не нужно, усилить колонну инъецированием отверстий не получится. А вообще редко встречаются ж/б колонны круглого сечения. Какое назначение вашего здания? Спортзал?
P.S. Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали). Такие и не тако могут сделать) А если они орут, что все нормально, Вы попросите эту нормальность аргументировать согласно действующим нормам по строительству (СНиП). Их аргументы сюда выложите (сканы), тут ответят.

Последний раз редактировалось oleg_81, 30.12.2011 в 00:45.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 00:43
#20
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
вообще редко встречаются ж/б колонны круглого сечения. Какое назначение вашего здания? Спортзал?
P.S. Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали). Такие и не тако могут сделать)
чувствую, скоро грянет буря))))
(если тока модераторы не вступятся)
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Попортили несущие колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26