Попортили несущие колонны
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 16214
|
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22
|
ну я мягко говоря не профи.... но может надо вынуть шурупы и дюбеля, потом чего нибудь туда инъецировать?
![]() а насчет слону дробина.. хз насколько перфоратор бетон повреждает... нервничаю так все же: насколько для колонны критично и нужно ли переделывать? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
О ужас!! Какие плохие строители, всех уволить, колонну сломать и сделать новую. Или на крайний случай заказать в специализированную организацию проект усиления. И как можно скорее. А если не приведи надобность придется просверлить хоть еще одно отверстие, то oleg_81 уже дал предельно ясный совет, как жить
|
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
не кипишуй, ничего страшного не произошло, сказали же на худой конец пересчитай ослабленное сечение
|
|||
![]() |
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Спи спокойно.
На одном моем объекте электрики четверть колонны выштробили чтобы кабель проложить. Конечно же их запугали и заставили за усиление платить, но по поверочному расчёту и так бы простояло. Мы ж без запасов не проектируем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Площадь цельного поперечного сечения колонны = 1520 см^2, уменьшение сечения от всех отверстий 20 см^2, из этого следует, что сечение уменьшилось на 1,3%. Не критично (если колонна на одном из верхних этажах еще лучше). Главное чтоб из 8-ми отверстий все восемь в рабочую арматуру не попали, тогда плохо. А если только в бетон - не критично. Но несущие конструкции сверлить, долбить, ломать не надо.
Переделывать не нужно, усилить колонну инъецированием отверстий не получится. А вообще редко встречаются ж/б колонны круглого сечения. Какое назначение вашего здания? Спортзал? P.S. Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали). Такие и не тако могут сделать) А если они орут, что все нормально, Вы попросите эту нормальность аргументировать согласно действующим нормам по строительству (СНиП). Их аргументы сюда выложите (сканы), тут ответят. Последний раз редактировалось oleg_81, 30.12.2011 в 00:45. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
(если тока модераторы не вступятся) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите | YUYUYU | Основания и фундаменты | 17 | 19.10.2009 21:45 |
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? | Wlady | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.01.2009 07:26 |