Правильный карнизный узел холодной кровли из профилированного настила?!
Владимир из Магнитки
 
г. Магнитогорск, 74rus
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 321

Добрый день, коллеги!

В сети что-то не нашел подходящего варианта кровельного узла из профнастила. Нарисовали свой. Возникает вопрос свеса профлиста (примерно 800 мм от крайнего прогона) - не будет ли при эксплуатации здания проблем с ветром/снегом (отрыв, загиб профлиста и т.д.). По расчету профлиста вроде бы хватает с запасом (Н60-845-07).
Посоветуйте
Просмотров: 5760
 
Непрочитано 28.01.2012, 15:12
#2
acid


 
Сообщений: n/a


будет гарантированно. в инете есть примерные размеры выносов - для 60го вроде бы до 500
 
 
Непрочитано 28.01.2012, 16:33
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Владимир
В жилищном строительстве свес профнастила Н60 от края прогона (настила обрешетки) рекомендован 200-300мм. В промке -не помню (попробуй найти серии по МК).
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 17:16
#4
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321


Забыл вложить картинку....

Про 50..100 мм видел в кровлях по деревянной обрешетке. Но у меня последний прогон стоит по колонне - дальше стена по фахверку и ничего больше нет.

Как вариант выносить еще один прогон на консолях?!
Вложения
Тип файла: rar рис 1.rar (169.5 Кб, 560 просмотров)
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 13:24
#5
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Вопрос актуален
acid, поискал, подобного не нашел. Можно по конкретнее (ссылку)
agafosha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильный карнизный узел холодной кровли из профилированного настила?!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Карнизный узел крыши. Обеспечить вентиляцию кровли. Fellini Конструкции зданий и сооружений 9 10.04.2009 17:06