Щебеночная подушка в зимний период
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Щебеночная подушка в зимний период

Щебеночная подушка в зимний период

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2012, 17:23 #1
Щебеночная подушка в зимний период
Агафон
 
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 8

Доброго всем времени суток!
Возник вопрос.
Есть котлован под фундаментую плиту 25 х 25 м в плане. В нем производится замещение несущего слоя грунта на грунт с большим рассчетным сопротивлением (щебеночная подушка 1800 мм). Отметка дна котлована -3,700, на отметке -3,400 стоит вода. Грунт основания - пучинистый, насыщенная водой глина. Когда начали засыпку стояла погода +1/-1 градуса. Щебенка "утонула" на ~ 200 мм в глине, дальше пошла засыпка и укатка. Когда слой щебеночной подушки был ~ 700 мм ударили морозы -20/-35. Сейчас выполнено ~ 80% щеночной подушки. Морозы держатся 2 недели.
Уместно-ли было производство уплотнения грунта в таких погодных условиях?
Какова вероятность промерзания грунта?
В авто-дорожном СНиП-е написано, что уплотнеение грунтов до требуемой плотности нужно проводить до их замерзания. В строительных СНиП-ах о зимнем производстве земляных работ конкретного ничего не нашел.
Ведь если сейчас замороить основание, то весной все конструкции дадут непрогнозируемые осадки.

Последний раз редактировалось Агафон, 07.02.2012 в 17:46.
Просмотров: 6460
 
Непрочитано 07.02.2012, 20:41
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


При любых работах в котловане, дно должно быть СУХОЕ.
Пугать не буду последствиями, но здание не просто поплывет, ведь вода под фундаментом будет всегда, если не устроить водопонижение или водоотведение (см. СНИП "Организация стр-ва).
Почитайте "Руководство по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах" и соответствующие СНиПы, а по работам в зимних условиях-литературы достаточно и на этом сайте.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 12:03
#3
Агафон


 
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 8


Какие посоветуете способы проверки глубины замерзания грунта.
Агафон вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 12:33
#4
pas


 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 22


Был опыт на одном объекте в Москве - отсыпали и уплотнили щебеночную толщиной 30 см подготовку летом, на зиму была предусмотрена укладка утеплителя - строители ничего не утепляли. Зима в прошлом году была тоже холодная, в начале марта заказчик вызвал НИИОСП те сделали шурф, отобрали образец - грунт не проморожен. Это было видно даже визуально. Видимо сыграло то что щебень укатывали в глинистый грунт и изменили свойства уплотненного слоя.
Я бы посоветовал откопать шурф.
pas вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:33
#5
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Глубину промерзания замеряет лаборатория-зондирование, штампирование и т.д.
Но у Вас есть 2 проблемы:
1) Вода в котловане- если это грунтовые воды, то должен быть отдельный проект на водопонижение (см.СНиП "Организация стр-ва").
2) Работы в зимнее время- технология этих работ должна быть в рабочих чертежах
(для информации- устройство насыпей при Т< -10С запрещена)
Рекомендую плотно поработать с проектным институтом и не жалейте денег на независимую лабораторию, запасайтесь бумагами- акты скрытых работ, заключения лаборатории и т.д.
Как говорили в Советские времена :"Чтобы не было ......жу, делай все по чертежу"
TVN вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:39
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


Щебень возможно уплотнить при морозе, если щебень без посторонних включений.
Уплотнить возможно только часть без глины.
Глина уже промёрзла.

2 недели = 14 дней *5 см/сут = 70 см глубина промерзания была бы в песке. Щебень более пористый. Глубина промерзания будет больше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 11:52
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2 недели = 14 дней *5 см/сут = 70 см глубина промерзания была бы в песке. Щебень более пористый. Глубина промерзания будет больше.
Если не секрет: откуда формула?
di12 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 11:56
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


Мне на лекции про песок рассказали 5-10 см/сутки для такой температуры.
Зависит от типа грунта и Т.
Это не формула, это я по памяти из лекции пальцем в небо прикинул.
Никоим образом не расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Щебеночная подушка в зимний период



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительство автомобильной дороги в зимний период karim84 Технология и организация строительства 5 13.11.2011 22:04
надвижка металлического пролетного строения в зимний период Viku$ik Технология и организация строительства 2 12.11.2011 22:02
кирпичная кладка в зимний период rom11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2009 22:02
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57