Расчет стеклопакетов в SJ Mepla
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет стеклопакетов в SJ Mepla

Расчет стеклопакетов в SJ Mepla

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2012, 14:28 #1
Расчет стеклопакетов в SJ Mepla
brahitoz
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60

Добрый день! Кто считает в этой программе поделитесь опытом, в инете не нашел ничего полезного в общем какие есть вопросы:
1. после того как выбрали нужный стеклопакет (размеры+ слои) как нужно заполнять поля внешнее давление, разница в высоте, климат (зима/лето) (просто не совсем понимаю что это и для чего)
2. Считать мне нужно витражи (стеклопакеты для них), поэтому что лучше выбрать на вкладке закрепления? Мне кажется это будет закрепление по граням тип 5. В других вкладках в закреплениях ничего трогать не нужно?
3.Вкладка загружения допустим у нас однокамерный стеклопакет, тогда я должен задать загружение для внешнего стекла в виде ветровой нагрузки (pakage 1) а для pakage 2 (внутр стекло) какую то нагрузку нужно задавать (или считается что ветровую нагрузку берет на себя первое стекло но тогда как рассчитать второе?
4. после того как программа просчитала стекло что такое component (Sxx, Sp и др...)
5. что переключает кнопка deformation? когда ее нажимаеш то почему то меняются мксимальные деформации ...
6 Или п5 и 6 баловство и в принципе достаточно отчета по максимальным а с визуализацией не нужно связываться? (мне нужен подбор стеклопакетов и ничего больше)
З.ы. Спасибо всем кто поможет !
Просмотров: 4206
 
Непрочитано 21.02.2012, 14:52
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


п. 3 ветровое это все правильно
нужно еще определиться будут его мыть или нет, и какие при этом могут случиться нагрузки
про внутреннюю нагрузку для витража - если о него будут тереться люди
тобишь, витраж от пола до потолка, то необходимо задать нагрузку от людей
100кг на п.м. на высоте 1м от пола или придумать ограждение

про п.1. (инфа пришедшая давным давно в мой мозг, а может и неправда)
это про производство стеклопакетов
например делают стеклопакеты на 0,000 над ур.моря
а ставят на +1000,00 над уровнем моря
разница в давлении внутри и снаружи стеклопакета и он превращается в линзу
ну и с температурой тоже самое
(а вообще, что бы такого не было внешнее стекло просто толще делают)
__________________
BIM for SIPs construction

Последний раз редактировалось BoogeyMan, 21.02.2012 в 14:58.
BoogeyMan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет стеклопакетов в SJ Mepla



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58