| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет свай-стоек по старому и новому СП
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6163
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Аргиллит с Rc,n=1,5-2 МПа - это нифига не скальный грунт, а крупнообломочный элювий на глинистом цементе (по сути - твердая глина, продукт выветривания).
Считайте сваю как висячую. Характеристики грунта-аргиллита для определения сопротивления по боковой поверхности сваи и по острию принимайте как для твердых элювиальных глин (IL=0.3). Остальное всё определяется по таблицам СП. А еще лучше тряхнуть геологов, чтобы выдали IL для вашего грунта по лабораторным исследованиям. |
|||
![]() |
|
||||
А еще в новом СП учитывается трещеноватость, которая хорошо снижает несущую способность.
Лучшим выходом является полевое испытание серии свай. При испытаниях и коэффециент запаса берется ниже и несущая способность может оказаться на порядок выше. Но без испытаний нужно брать минимальную несущую способность, иначе никак.
__________________
Всегда приходится чему-то учиться... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8
|
Мы пытаемся развести заказчика на испытание сваи, надеюсь получится.
А величина заделки сваи-стойки в грунт влияет на несущую способность? По новым нормам получается, что она на 5м в грунте основания, что на 25м - несущая способность по грунту одинаковая? |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Так вам русским по белому написано, что формула для свай-стоек применима только при опирании на невыветрелый скальный грунт.
Ниже написано, что при опирании на выветрелый грунт, нужно делать испытания штампами или статику. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.06.2013 11:52 |
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.05.2010 15:27 |