Категория склада алюминиевого порошка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Категория склада алюминиевого порошка

Категория склада алюминиевого порошка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2012, 16:36 #1
Категория склада алюминиевого порошка
Металлург
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80

есть 25 тонн порошка, 25 биг-бегов.

Беру СП 12....Приложение А, формула А.4

Какую тут можно аварийную ситуацию придумать? Единственное, что приходит в голову это падение биг-бега с вил погрузчика с последующей разгерметизацией биг-бега, и какой объем из 1000 кг Ал в биг-беге будет участвовать?

Всё в этой формуле понятно, кроме нахождения следующих величин:

F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя для расчета Z;
mав - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;
ρст - стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг×м–3 ;
Vав - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м3.

И еще вопрос, если в результате расчета получится скажем 500-1000 кПа (при том что полное разрушение - 100 кПа) то такой объект нельзя строить?
И второй вопрос, если у нас есть общеобменная вентиляция (рассчитанная должным образом), то по сути образоваться взрывоопасная смесь не должна. Даже если она выйдет из строя, на этот случай есть аварийная вентиляция, да чтобы еще был фактор (искра и.т.д.).

Вообщем запутался при определении категории.
Просмотров: 3135
 
Непрочитано 02.03.2012, 17:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Можно сделать легкосбрасываемые стены, окна и !кровлю!.
Во время взрыва, они сбрасываются и уменьшают нагрузки на несущий каркас здания.
Людям внутри это, конечно, мало поможет...
Но если несколько этажей...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 13:41
#3
Металлург


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80


категория Б вроде как получается.
Металлург вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 21:41
#4
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 109


Уважаемый Металлург, вы не указали дисперсность алюминиевого порошка, от этого зависит массовая доля F.Стехиометрическую концентрацию можно определить по химическому уравнению горения алюминия Al+1,5О2=Al2O3/
Расчётный объём пыли просто так не определить. нужны эксперименты или аналогичные данные других авторов.Но самое главное каков дисперсный состав порошка?Вентиляция только усугубит образование облака пыли.Никакой аварийной вентиляции!
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Категория склада алюминиевого порошка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Средства тушения на складе алюминиевого порошка? Металлург Прочее. Отраслевые разделы 10 03.03.2012 15:12
Минимальная зона для строительства зданий вокруг склада ВВ Igor' Kulikov Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2009 13:45
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
Категории склада по СНиП 31-04-2001 "Складские здания" Александр Шевелев Архитектура 4 06.03.2009 12:01