Несущая способность стального листа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность стального листа

Несущая способность стального листа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2012, 15:34 #1
Несущая способность стального листа
andrew084
 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 11

Доброго времени суток!
Имеется сплошной стальной лист 1700х1700х10 мм, опертый по двум сторонам.
Как вычислить какую нагрузку он понесет в кг/кв.м.???
Желательно сразу цифру))))
Спасибо)
Просмотров: 43805
 
Непрочитано 14.03.2012, 15:46
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Из условий прочности? или из условия допустимого прогиба?
Нужна еще марка стали
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 15:57
| 1 #3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для Модератора.

На мой взгляд, пора ввести какую-либо систему, позволяющую отсеивать заведомо глупые вопросы (иначе в них можно утонуть).

С уважением.
VVN59.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:23
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Вы не правильно вопрос ставите.
Вес такого листа 227кг, стоимость без изготовления, доставки, грунтовки, противопож защиты и пр и др. составит ~ 7300р (со всеми пропущенными более 16т.р.)
При таком весе и пролете он в "основном" сам себя и несет.. http://clip2net.com/s/1He9l (~100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе)
Вопрос должен был быть таким: "А можно ли чем то заменить данный лист чтоб было подешевле и нес побольше.." ))
P.S. для сравнения стоимость 2,9м.кв. бетонной плиты при нагрузке 200кг/м.кв (нормативная!) с учетом всех работ и стоимости материала ~ 11т.р.
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:47
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Такой лист понесет 1т/м2 при прогибе 1/150. Но. Автор, учти, его надо реально ЗАКРЕПИТЬ по краям. Тоесть должны быть балки, которые при нагружении листа не согнутся как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной и которые просто не "съедутся" друг к дружке. Просто поставленный на опоры лист длинной 1,7м - ну, по нему можно ходить, прыгать. Он будет мило слегонца прогибаться
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:59
#6
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, пора ввести какую-либо систему, позволяющую отсеивать заведомо глупые вопросы (иначе в них можно утонуть).
Такая система уже есть))) Называется Вкл. и Выкл. Что я сейчас и сделаю)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:05
#7
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Ваван обоснуй 1т/м.кв ..
ты мой пост то видел выше!?
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:30
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Ваван обоснуй 1т/м.кв .
При расчете настилов принимается во внимание то, что настил закреплен от горизонтального смещения в ОБЕИХ точках. Тоесть это не просто шарнирно опертая балка, это мембрана. Методика расчета есть в любом учебнике по МК.
Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
ты мой пост то видел выше!?
Да
А если программно реализовать, то в прикреплении результат
Вложения
Тип файла: zip Doc1.zip (254.9 Кб, 2041 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:50
#9
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


подытожим:
при шарнирном оперании листа предельная нагрузка будет 100кг/м.кв.
при жесткой заделке торцов (на балках с достаточно шириной полки, не имеющих смещения) примерно предельная нагрузка возрастает до 1000кг/м.кв.
все зависит от закрепления этого листа и самой конструкции...
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:56
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
ри таком весе и пролете он в "основном" сам себя и несет.. http://clip2net.com/s/1He9l (~100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе)
нельзя такой лист плитой/оболочкой(в линейном расчете) принимать, т.к. не учитывается влияние деформаций. Vavan Metallist верно говорит - оболочка/мембрана
 
 
Непрочитано 14.03.2012, 19:54
#11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


palexxvlad, я же согласился выше, что при жестком защемлении концов этого листа вы получите свою тонну...
это возможно только при совместной работе листа и несущей стальной конструкции в целом..
Но не зная, что за конструкция у автора я не стал бы говорить, что лист несет 1т/м.кв.
Мож у автора - это щит настила который закрывает технологический проем в бетонном полу..
а в #4 посту я пытался сказать, что лист такой толщины не самое лучшее решение... делают более тонкие листы с приваренными снизу уголками..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 23:28
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
palexxvlad, я же согласился выше, что при жестком защемлении концов этого листа вы получите свою тонну...
жесткое защемление не нужно, нужно только закрепление на обеих опорах от смещения вдоль оси стержня, что на Вашей картинке и показано. Поэтому я и сказал, что расчет по такой схеме у Вас не правильный, т.к. должны были получиться значительно меньшие прогибы.
Но тонна все равно не выходит. Только 0,82т/м2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-03-14_232542.png
Просмотров: 24922
Размер:	97.1 Кб
ID:	76448  
 
 
Непрочитано 06.05.2013, 00:51
#13
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Уважаемые инженеры. Студент. Учусь в строительном коледже. Есть задача, но не знаю как решить. Из пройденого материала по металоконструкциям считали только балки и сварные соеденения. Собственно сама задача:

Определить несущую способность стального листа марки 15ХСНД на растяжение сечением 10х200мм

В интернете нечего подобного найти не смог. Не могу даже понять к какому виду расчета это относится. Буду благодарен за любую информацию по конкретной задаче.
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:15
1 | #14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Определить несущую способность стального листа марки 15ХСНД на растяжение сечением 10х200мм
Берете ГОСТ 19281-89 "Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия", открываете таблицу 9. Из таблицы определяете, что ваша сталь 15ХСНД может иметь класс прочности 345.
Берете СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011), по таблице В.5 для стали С345 находите расчетное сопротивление проката Ry=310 н/мм.кв .
Ваш лист сечением 10х200 мм имеет площадь сечения А=10х200=2000 мм.кв . Его несущая способность на растяжение N=Ry х А= 310х2000=620000 н= 620 кн.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:11
#15
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Leonid555, Спасибо большое, розобрался! А по каким документам еще можно определить класс стали в зависимости от марки? или только по данному госту?


И еще. При обучении пользуемся снипом 1990года. Правильно ли я понимаю что таблица В.5 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011) соответствует таблице 51* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (1990). Просто в 1990 расчетное сопротивление для С345 - 335 МПа, а не 310МПа как вы написали

Последний раз редактировалось fyzest, 06.05.2013 в 12:27.
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:22
#16
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Leonid555, Спасибо большое, розобрался! А по каким документам еще можно определить класс стали в зависимости от марки? или только по данному госту?
по этому случаю Гост есть же
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 14:13
1 | #17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


fyzest, вы можете пользоваться и неактуализированным СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Тогда смотрите в таблицу 51*. И смотрите в таблицу 51,б где прямо указано соответствие между сталью С345 по ГОСТ 27772-88 и сталью 15ХСНД по ГОСТ 19282-73* (этот ГОСТ заменен на ГОСТ 19281-89, а в нем то и прописано соответствие марок стали и классов прочности стали).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 18:40
#18
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Есть еще вопрос по поводу коефициента условий работы, нужно ли его учитывать для даного листа. если да то к какому пункту таблицы 6 СНиПа он относится, а если нет то почему.

И еще по поводу коеф. усл. работы, если у меня расчет стыкового сварного соеденения, двух таких же листов то нужно ли учитывать этот коеф. в таком случае? Потому что в формулах они есть а в вашем примере нет
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 01:29
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Определить несущую способность стального листа марки 15ХСНД на растяжение сечением 10х200мм
И это ВСЁ, что вы мне до сих пор сообщили.
Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Есть еще вопрос по поводу коефициента условий работы, нужно ли его учитывать для даного листа. если да то к какому пункту таблицы 6 СНиПа он относится, а если нет то почему.
Коэффициент условий работы учитывать вообще-то надо. Но я не ясновидящий и мне отсюда не видно какая именно у вас конструкция в целом, к которой этот лист относится. Пока что Вы сообщили, что у Вас некий абстрактный стальной лист. Короче, какой вопрос - такой и ответ!
Так что в таблицу 6 - сами смотрите и сами коэффициенты назначайте.
Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
И еще по поводу коеф. усл. работы, если у меня расчет стыкового сварного соеденения, двух таких же листов то нужно ли учитывать этот коеф. в таком случае? Потому что в формулах они есть а в вашем примере нет
По расчету сварных соединений смотрите формулу 119 из СНиП. Там все есть.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность стального листа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16