AEugen
 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 103

Конструирую монолитную плиту: опёртую по контуру, h=160 см, армирование сварными сетками.
На крайних опорах жёсткое соединение достигается анкеровкой сетки в каркас стен здания рис 1а.
-Как сделать жёсткое соединение в средней опоре плиты рис 1в.
-Будет ли работать анкеровка рис 1г.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 257
Размер:	18.4 Кб
ID:	76616  


Последний раз редактировалось AEugen, 18.03.2012 в 05:53.
Просмотров: 3371
 
Непрочитано 18.03.2012, 10:51
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Почему именно жесткое сопряжение со стенами? Какие пролеты? Материал стен?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 13:54
#3
AEugen


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 103


Пролеты по Y два пролета с шагом 5.8м, по X шесть пролётов с шагом 3.5м, здание полностью монолитное, 11 этажное.
Производился расчет на Лире в двух вариантах шарнирно и жеское сопряжение стен с плитой, наихудший вариант по жёской схеме.
AEugen вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 19:32
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


AEugen , вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/6153
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 22:07
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


AEugen
Если дом полностью монолитный то правильно, все сопряжения жесткие
Глянь тут
http://dwg.ru/dnl/3471
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 10:23
#6
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение

-Будет ли работать анкеровка рис 1г.
Я так и делаю в основном такой узел получается соприжения плиты перк. с деаф. жесткости, ведь главное обеспечить анкеровку арматуры а куда не емеет значения

Последний раз редактировалось Rizo, 19.03.2012 в 12:31.
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > плита опертая по контуру, жесткое соединение.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Плита опертая по контуру Анатолик Конструкции зданий и сооружений 14 28.09.2009 13:37
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25