Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах

Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2012, 14:38 #1
Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Уважаемые разработчики КМД! При разработке простеньких конструкций возник вопрос о длине ввариваемых ребер жесткости. Какой должен быть зазар между внутренней гранью полки и торцом ребра? Посмотрел в справочнике - там эти зазоры (в швеллерах с параллельными гранями полок) по 2 мм. Не много ли? И как происходит при этом процесс приварки ребра: выходит, его нужно придерживать? Ведь, если его поставить на полку и обваривать, то зазор с противоположной стороны будет составлять уже 4 мм, что противоречит требованиям ГОСТа на сварку. Хотя я всегда руководствовался именно требованиями этого справочника (авторы Будур, Белогуров). Заранее спасибо.
Просмотров: 14031
 
Непрочитано 12.04.2012, 16:34
#2
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


Все правильно написано. Держать его не надо, они его поставят, сделают зазор между ребром и полкой 2 мм (по госту 5264-80 для ручной сварки от варьируется 0-3мм и такой же гост есть для полуавтомата, номер не помню). Зазор сделают на глаз. чтобы ровно было, линейку металлическую например подсунут и сделают прихватки электродом (капнут капельку электрода). Скорее всего 1 или 2 снизу и сверху. А дальше уже пойдут варить. Так всегда происходит сварка. Сначала прихватки, потом шов. Есть даже РД 34 15.132-96 в котором описывается с каким шагом делать эти прихватки и т.д.
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 17:36
#3
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Собирает сборщик на прихватках, сварщик потом варит. При этом профиль обычно "лежит", стенка горизонтальна и при сварке и при сборке. Все нормально выставляется. Сделаешь меньше зазоры - при зауженных полках (допуски профиля в минусе, ребро вырезали вплюс) вставляться не будет.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 22:08
#4
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


ну раз уж совсем вдаваться в подробности, то сборщик -это слесарь, который занимается сборкой.
А прихватки выполняются все равно сварщиком и желательно тем же, кто будет дальше варить эту деталь.
п. 5.10 РД 34 15.132-96.
А зазоры делаются не только потому что может не влезть из-за скоса полок. Чтобы скосы полок не мешали у ребра жесткости и так срезают углы и ничего не мешает. Зазор предусмотрен именно технологией сварки, чтобы зона сплавления была лучше, да и варить так проще.
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 22:27
#5
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
ну раз уж совсем вдаваться в подробности, то сборщик -это слесарь, который занимается сборкой.
А прихватки выполняются все равно сварщиком и желательно тем же, кто будет дальше варить эту деталь.
Вы хотите об этом поговорить??? Когда слесарь-сборщик на прихватках собирает, сварщик варит собранное раньше, ему прихватки ставить некогда) По крайней мере, так на заводах и в цехах металлоконструкций. И какой же это слесарь сборщик, если не может ставить прихватки?)

По поводу соответствия сварных швов ГОСТу по части зазоров - относитесь к этому с легкой долей юмора. Здесь на форуме люди всерьез предлагают, например, прокатные двутавры встык варить, пояса с разделкой - и делать это на стройплощадке, т.е. фаску только резаком снимать вручную. Да пусть даже болгаркой... Какие там зазоры... Лично видел, как стыковали двутавр №45, две части с ручным резом, даже не под уголок, просто резали навесу, зазоры мм по 10-12. Декабрь, благополучно треснуло на всю высоту стенки. Заварили сверху по трещине (засрали ее, т.е.), зачистили - и на покраску, конец месяца ж. В чертежах стыка нет, УЗК соответственно не прописано. Тоннаж сдали. Балка какой-то площадки на доменную печь.
А здесь - ВСЕГО ЛИШЬ ребра жесткости, швы не силовые. Полного провара не надо.
Зазоры в сварке - не самое страшное (до определенного предела ).

Последний раз редактировалось lexabelic, 12.04.2012 в 22:52.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 06:49
#6
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


ну я ж пишу как должно быть по нормам , а Вы как бывает на деле у нас в стране))) вот и вся разница))

Кстати, у нас стараются все же по правилам варить и зазар выставлять и слесарь собирает, сварщик прихватывает (правда не тот, что варит деталь, но сварщик аттестованный.)) По крайней мере, когда смотришь на них, они все правильно делают)) Хотя производство ой как далеко от идеального.

А задававший вопрос спрашивал откуда 2 мм взялись и как держать деталь и варить) не думаю что ему важно, кто это делает и почему. Если важно, то в РД все написано.
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 16:51
#7
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Я когда на ЗМК работал, самая большая проблема была даже не в том, что свальцевали не так и т.п., а в несогласованности между цехами, в пофигизме... Обработка валом детали дает, потом недостающие мастер два дня по заводу ходит ищет. Детали корявые, начальник: "Ставьте, конец месяца". Т.е. по отдельности все грамотные, стараются, а в общем система - выплюнуть железяки побыстрей. И при этом, еще и делали неплохо, в общем)
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребра жесткости в балках и ригелях Gammy Конструкции зданий и сооружений 46 08.07.2021 21:29
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Как назначаются ребра стального настила? ascota Металлические конструкции 6 21.03.2013 21:15
Расчет ребер жесткости на стенке spartakchamp Машиностроение 11 12.03.2012 06:57
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11