Неоходимо снять замечание технадзора по Ж/Д тупику с которого производиться слив хим. реагентов.
Место слива не оборудованно твердым покрытием (т.е. обычный ж/д путь по грунту), по нормам эта площадка должна иметь твердое хим. стойкое покрытие с отбортовокой на 20 см выше поверхности площадки, а также систему сбора пролитой жидкости.
Перечень реагентов сливаемых на этой площадке-серная кислота, едкий натр, аммиак. Слив производится ч/з вернюю горловину ж/д цистерны с помощью вакумного насоса.
Вопрос:
1) на какой объем пролитой жидкости нужно расчитывать систему сбора?
2) как эта система выглядит?
3) как нейтрализовать реагенты, когда они попадут в систему сбора?

Место расположения [IMG]http://s002.***********/i200/1204/15/f5154c2d9023t.jpg[/IMG] там где стоит вагон должна стоять цистерна

Последний раз редактировалось Макс04, 14.04.2012 в 11:01.
Просмотров: 5899
 
Непрочитано 15.04.2012, 23:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Обычно:
1) на объём переливаемой жидкости (цистерны)
2) твёрдое покрытие с уклоном или канализацией. Собирающий бак, возможно подземное сооружение типа колодца.
3) Нейтрализация аварийной жидкости на месте утилизации. Договор по сбору отходов, включить в него аварийные сбросы. Сторонняя организация будет приезжать, забирать, и обезвреживать в другом месте. Можно сделать сбор в цистерны и возить их до места утилизации. Тогда эксплуатирующей организации нужна лицензия. Правда она, наверное, и так нужна.

Норм не знаю.
Думаю можно посмотреть СНиПы "Генеральный план...", "Профильный СНиП по химическому производству".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 05:05
#3
Макс04

Инженер-проектировщик(мостовик)
 
Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
<phrase 1=


Спасибо за ответ.
В предписании написано -
[IMG]http://i067.***********/1204/7f/249b011d21cb.jpg[/IMG]
Нигде не нашел об объеме проливаемой жидкости
Макс04 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 08:37
#4
savenya


 
Регистрация: 02.11.2009
Екатеринбург
Сообщений: 16


Касательно объема - ПБ 09-596-03
Цитата:
4.10. Технологическая аппаратура для использования кислот и (или) щелочей, устанавливаемая на фундаментах и (или) перекрытиях, должна располагаться в непроницаемых и коррозионностойких поддонах или площадках с бортами, вместимость которых достаточна для содержимого одного аппарата максимальной емкости в случае его аварийного разрушения. Высота защитного ограждения каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости
savenya вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 11:11
#5
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144


Цитата:
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
1) на какой объем пролитой жидкости нужно расчитывать систему сбора?
2) как эта система выглядит?
3) как нейтрализовать реагенты, когда они попадут в систему сбора?
1 - объем просто такой какой получается с бортиком. Нигде не видел, что надо полный объем цистерны вмещать. Ссылку то, что дали так там написано про оборудование УСТАНОВЛЕННОЕ НА ФУНДАМЕНТАХ, так что этот пункт не применим. Мы всегда делам площадку с бортиком 20 см.
2 - для сбора проливов и ливневыс стоков. есь сухой холодец с арматурой. После дождя берется проба. если все ок, то вентиль открывается и все сливается в ливневку, если есть превышение, то насосом перекачивается или на очистные или в производство. как выглядит можно тут посмотреть ВУП СНЭ - 87 (но это для ЛВЖ и ГЖ, но все равно хоть чтото)
3 - их надо куда то девать. у нас если проливы, то можно опилками закилдать и потом на утилизацию. как с реагентами надо чтоб технологи покумекали.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Площадка слива химреагентов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По результатам сейсмического микрорайонирования площадка имеет 6,43 балла AM81 Конструкции зданий и сооружений 4 03.04.2012 11:03
Площадка перед входом в лифт GaUcHё Архитектура 14 13.12.2010 00:16
Площадка на гибкой подвеске! (документы) Мурзик Технология и организация строительства 5 22.12.2008 10:48