Трещины по стенам внутри цеха
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины по стенам внутри цеха

Трещины по стенам внутри цеха

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2012, 16:38 #1
Трещины по стенам внутри цеха
Виконт
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45

Есть производственное здание которое не эксплуатировалось лет 10. Какое то попадание осадков внутрь конечно было (зенитный фонарь, разбитые окна), но не критичное, кровля в общем то держала. При обследовании внутри цеха по капитальным кирпичным стенам 380мм - вертикальные трещины раскрытием до 10мм. похоже на просадку грунтов основания но как? Пол бетонный 200мм -ещё та отмостка, да и влаги повторяюсь не много.
Да ещё есть вертикальные трещины до 0.2мм по центру колонн не сквозные - думаю усадочные в бетоне ещё на стадии производства колонн, нагрузке там сверхрасчётной неоткуда взяться вроде

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1140936.JPG
Просмотров: 293
Размер:	405.8 Кб
ID:	80515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1140935.JPG
Просмотров: 238
Размер:	467.2 Кб
ID:	80516  


Последний раз редактировалось Виконт, 18.05.2012 в 17:15. Причина: добавление текста
Просмотров: 2331
 
Непрочитано 19.05.2012, 00:36
#2
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


если стены трещат до 10мм то фундаменты поехали.. а таких трещин посеред колонны не встречал.. обычно все трещины идут в зоне арматуры от продуктов коррозии.. Эти могут быть вызваны и более серьезными проблемами
volodka1975 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 04:07
#3
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Вот именно, что такой характер трещины не подходит под коррозию и какой то вид сверхрасчётной нагрузки. А коррозия там вообще маловероятна, где сколы по граням видно, что рабочая арматура защищена ещё до изготовления колонн антикоррозийкой и арматура даже на сколах - в идеале.
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 11:05
#4
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Проверьте толщину защитного слоя бетона на колоннах (по крайней мере по фотке у меня это вызвало подозрения) - при ее значительном уменьшении могут быть трещины.
трещины по стенам - без фоток трудно что либо сказать. Может быть кладка у дневной поверхности разрушена, могут быть и отклонения от вертикали. Не обязательно что грунт. Но без подробных фоток (по всей высоте стен) - вилами по воде писать.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 14:29
#5
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
а таких трещин посеред колонны не встречал.. обычно все трещины идут в зоне арматуры от продуктов коррозии.
А вы уверены что арматуры по середине колонны нет?
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 17:19
#6
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Виконт Посмотреть сообщение
усадочные в бетоне ещё на стадии производства колонн
не батенька, усадочная в колонне вертикальная не может быть. арматура там вертикальная возможно с маленьким защитным слоем, или поперечки нехватает. Трещины в кладке при осадке, наверное неправильно сложили стену, без перевязки, вот она на две части и развалилась
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 11:31
#7
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
если стены трещат до 10мм то фундаменты поехали.. а таких трещин посеред колонны не встречал.. обычно все трещины идут в зоне арматуры от продуктов коррозии.. Эти могут быть вызваны и более серьезными проблемами
По поводу стен - согласен.
По поводу колонн - вскрытие сделайте, посмотрите что да как. И все станет ясно.
enikensk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины по стенам внутри цеха



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 4 18.10.2012 22:14
АБК внутри цеха Лопушок Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2011 10:57
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. Мария П. Архитектура 3 30.09.2009 10:54
Потолок внутри цеха Yoshka Конструкции зданий и сооружений 7 03.09.2009 12:35
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13