| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины по стенам внутри цеха
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 2331
|
|
||||
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45
|
Вот именно, что такой характер трещины не подходит под коррозию и какой то вид сверхрасчётной нагрузки. А коррозия там вообще маловероятна, где сколы по граням видно, что рабочая арматура защищена ещё до изготовления колонн антикоррозийкой и арматура даже на сколах - в идеале.
|
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Проверьте толщину защитного слоя бетона на колоннах (по крайней мере по фотке у меня это вызвало подозрения) - при ее значительном уменьшении могут быть трещины.
трещины по стенам - без фоток трудно что либо сказать. Может быть кладка у дневной поверхности разрушена, могут быть и отклонения от вертикали. Не обязательно что грунт. Но без подробных фоток (по всей высоте стен) - вилами по воде писать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
не батенька, усадочная в колонне вертикальная
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ваша работа Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47
|
Цитата:
По поводу колонн - вскрытие сделайте, посмотрите что да как. И все станет ясно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.10.2012 22:14 |
АБК внутри цеха | Лопушок | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2011 10:57 |
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. | Мария П. | Архитектура | 3 | 30.09.2009 10:54 |
Потолок внутри цеха | Yoshka | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.09.2009 12:35 |
Демонтаж конструкций внутри цеха | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 11:13 |