Фундамент шириной 400 стены 510 реально?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент шириной 400 стены 510 реально?

Фундамент шириной 400 стены 510 реально?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2012, 16:11 #1
Фундамент шириной 400 стены 510 реально?
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444

Вопрос такой, имеется фундамент (уже залит) буронабивной шириной 400. Реально ли вообще забабахать стену на него толщиной 510 (ну кирпичная стандартная=250+утеплительная верста+120).
Вопрос ставится не Выдержит ли фундамент?, а делают ли такие свесы стены по отношению к фундаменту? Думаю с каждой стороны оставить по 55мм ([510клад.-400фунд.]/2=55мм)
Просмотров: 4293
 
Непрочитано 29.05.2012, 17:12
1 | #2
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


3-4 ряда тычков армированных сеткой в каждом шве - вот решение твоей проблемы. Далее твоя стена.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 17:43
1 | #3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-22-81)
7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены
первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над
фундаментом не должна превышать 10 см.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 08:48
1 | #4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Добетонируй фундамент сверху до Т-образного сечения и спи спокойно))
Свисающие кирпичи мне категорически не нравятся, хоть с сеткой, хоть без.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 09:58
#5
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


всем спасибо.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:42
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Для Алекс80 #3.
Внимательно читай вопрос. Наружная верста 120мм и свес 100мм???
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент шириной 400 стены 510 реально?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эффективный способ бетонирования стены h 1700мм и шириной 150мм схимник Технология и организация строительства 7 06.04.2012 08:57
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
ищу серию плит перекрытия, шириной 400 мм? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2011 12:54
Непонятные плиты шириной 400 мм. F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.03.2010 19:42
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56