| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
тамбур-шлюз с подпором воздуха в подвале и эв выход
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 17252
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
1. Можно и нужно. Допускается просто второй выход делать по типу аварийного (с ненормируемой по уклону (вертикальной) лестницей в приямке). Но нежелательно...
2. Читайте здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0-%F8%EB%FE%E7
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Всегда следует определять эвак. выходы конкретно по функциональной опасности ("Ф...").
В п.4,2,1 говорится вообще, например из техподполья. Сделать эвакуционными боковые выходы можно. если сделать нормальный марш. А вот с технологической (служебной) лестницей сложнее. Видимо следует делать тамбуры с двух сторон. Эвакуцию через помещение 5 (что за помещение?) лучше не делать. PS. Аварийные выходы, чаще всего, в расчете эвакуации не участвуют. Тогда зачем их делать? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
- В моей практике тамбур-шлюз в подобном случае был один. При чём в Ростове-на-Дону он располагался в подвале, а в Санкт-Петербурге - на 1 этаже.
![]() И там, и там всё успешно выполнено. Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 4
|
Спасибо
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Делайте всё по нормам, Заказчик свои проблемы должен сам решать.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпор воздуха в тамбур и его давление | Route | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.04.2019 11:30 |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Отдельный выход через общий тамбур | vovan1977 | Архитектура | 1 | 27.02.2012 12:46 |
Лестничная клетка с подпором воздуха и открытой дверью. Возможно? | Route | Архитектура | 8 | 02.03.2011 19:52 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |