Расчёт сварных швов консоли.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт сварных швов консоли.

Расчёт сварных швов консоли.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2012, 08:44 #1
Расчёт сварных швов консоли.
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте. Конструкция консоли представляет собой швеллер приваренный стенкой к полкам колонны (двутавр) двумя вертикальными швами. На конце консоли действует вертикальная сила Р. Меня интересует будет ли момент М1=P*L1 раскладываться на пару сил N1, (-N1), или же весь момент на себя воспримет первый шов Ш1 (М2=Р*L2) ? Жду ваших размышлений по этому поводу (особенно КМДшников ). Рисунок внизу прилагаю. Заранее спасибо за присланные ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 1558
Размер:	89.8 Кб
ID:	82617  


Последний раз редактировалось 3MEi86, 25.06.2012 в 16:00.
Просмотров: 15069
 
Непрочитано 22.06.2012, 09:53
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Разложится конечно, а куда он денется?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 10:41
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


У меня балка первым швом Ш1 получается защемлена на первой опоре и соответственно Ш1 будет воспринимать момент М2, следовательно момент М1 не появится и шов Ш2 не включиться в работу на момент ! ?
Ведь получается, что швом Ш1 мы исключили поворот сечения консоли ?!
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 10:51
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Раскладывай момент, только не забудь, что на первый шов еще и сила будет действовать F=M/Нк + P. Жесткость швеллера будет способствовать тому, что на момент будут работать оба шва.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 11:19
#5
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Момент раскладывается не на пару сил. Такой расклад корректен, если момент действует из пл-ти швов. В данном случае момент действует в пл-ти двух швов. Формулы есть в СНиПе. Напряжения от усилий складываются векторно. Не мешает ввести коэф-т запаса на усилия в узле 1,2.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 18:35
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Жду ваших размышлений
- расчетное усилие на шов: P*(1+L2/Hк)
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 15:36
#7
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


В данном шве будет, как мне кажется, всё не так просто. Поэтому:
Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
В данном случае момент действует в пл-ти двух швов. Формулы есть в СНиПе. Напряжения от усилий складываются векторно
Более склоняюсь к вашей версии ! А коэфф. 1,2 это что за коэфф-т ?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
расчетное усилие на шов: P*(1+L2/Hк)
Поясните пожалуйста.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 17:53
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Поясните
- швы есть опоры балки с консольной частью, усилие в шве есть реакция этой опоры, опора с максимальной реакцией - ближе к консольной части.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 07:32
#9
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- швы есть опоры балки с консольной частью, усилие в шве есть реакция этой опоры, опора с максимальной реакцией - ближе к консольной части.
Я вас понял. Консоль рассматривается как балка на двух опорах с консольным вылетом L2. После составления уравнения равновесия моментов относительно опоры (шов Ш2) получаем усилие на шов Ш1: N=P+P*L2/Hк, после чего Р выносим за скобки. НО... всё же посмотрите пост #5. Я открыл "Пособие по расчёту и конструированию сварных швов стальных конструкций к СНиП II-23-81" и там расчёт ведётся при помощи сложения векторов напряжений от усилия Q и М (а там не всё так просто, как кажется на первый взгляд). Как вы смотрите на данное обстоятельство ? И вообще, как вы думаете, расчёт данных швов должен производить инженер-КМ (на стадии КМ) или инженер-КМД (на стадии КМД) ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 09:32
#10
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Усилия увеличиваются от расчетных для эл-ов узла для учета неравномерности распределения напряжений, коэф-т этот в учебниках и сериях указывается разный для разных эл-ов и разных узлов, но как правило, не менее 1,2.
В КМ на узлах должны быть указаны усилия. Конструктор КМ должен понимать выполним такой узел или нет, по этому должен рассчитать. Конструктор КМД должен проверить этот расчет. Это в идеале. Но зачастую на заводах КМД не остались инженеры, которые считают.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 13:00
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Как вы смотрите на данное обстоятельство ?
- невозможно все расчеты сварных швов формализовать (подогнать под одну методу и НЕ ДУМАТЬ), надо учивать особенности "игры сил" в узле. Следовало применить методу СНиП, если шов был один, либо швы были совсем близко. Здесь углы поворота опорных сечений балки малы, а деформативной полки из ее плоскости велика, чтобы вызвать значительные дополнительные усилия от поворота сечений балки (аналогичное упрощение - шарнирные узлы ферм). Если хотите оценить влияние этого фактора - моделируйте узел пластинами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 14:02
#12
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
<phrase 1=


Присоединяюсь к
Цитата:
Раскладывай момент, только не забудь, что на первый шов еще и сила будет действовать F=M/Нк + P. Жесткость швеллера будет способствовать тому, что на момент будут работать оба шва.
только еще постарался бы уйти от кручения швеллера,т.е. сила P должна проходить через центр изгиба швеллера..
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 15:58
#13
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


В СНиП "Стальные конструкции" швы в плоскости действия момента расчитываются на напряжения от совместного действия М, Q, и N в точке расчетного сечения с учетом длины швов, их расположения и геометрических хар-ик. Поэтому считаю неправильным расчитывать швы на реакцию однопролетной балки с консольным вылетом, потому, как в данной схеме не учитываются геометрические характеристики самого шва.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 18:10
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
не учитываются геометрические характеристики
- тогда надо быть последовательным и сварные швы парных уголков по этой методе считать, и никаких 0,3 (0,7)N
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 03:41
#15
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тогда надо быть последовательным и сварные швы парных уголков по этой методе считать, и никаких 0,3 (0,7)N
Если ферма считается с жесткими узлами (а такой случай может быть при большой жесткости элемента по отношению к его длине) то и при расчёте швов надо учитывать момент M и усилие N и считать по данной методе. Последовательность, как вы видите, соблюдается. Но если гибкость элементов фермы такова, что их узлы можно принять за шарниры, то конечно надо делать так:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
0,3 (0,7)N
Добавляю файл эксель в котором произвел расчет швеллера по примеру 4 "Пособие по расчёту и конструированию сварных швов стальных конструкций". Смотрите, пользуйтесь, критикуйте. По возникшим вопросам пишите в данной теме, отвечу . eilukha самое интересное в расчетном файле эксель оказалось то, что при действии на эту консоль только вертикальной силы Q с плечом L2 и отсутствии горизонтальных швов (только вертикальные с расстоянием между ними Нк) результат усилия на шов получается: P*(1+L2/Нк)

З.Ы. исправил некоторые ошибки, которые усмотрел в пособии, поэтому результаты несколько отличаются от тех, что получились в примере. Кого интересуют внесённые мною исправления, спрашивайте, объясню почему так сделал. При отсутвии силы N и момента M рекомендую их задавать в данном файле маленьким числом (например 1 кгс, 1 кгс*м) потому, что при значении М=0 и N=0 угол "фи" между векторами равнодействующих и результатирующее напряжение вырождаются (вследствии того, что на 0 делить нельзя).
Вложения
Тип файла: zip Расчёт швов консоли 2.zip (16.2 Кб, 325 просмотров)

Последний раз редактировалось 3MEi86, 27.06.2012 в 04:20.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 12:57
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Если ферма считается с жесткими узлами
- неверно: даже при шарнирных узлах при равных длинах швов сила не проходит через ЦТ швов - учитывайте момент.
Цитата:
получается: P*(1+L2/Нк)
- тоже неверно: проверьте оба момента инерции (Ix и Iy), они не должны быть равны нулю.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 14:52
#17
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
неверно: даже при шарнирных узлах при равных длинах швов сила не проходит через ЦТ швов - учитывайте момент
Само собой разумеющееся
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тоже неверно: проверьте оба момента инерции (Ix и Iy), они не должны быть равны нулю
Понять не могу вы о чём ? Какие Ix и Iy ? Вы про что ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:34
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Само собой разумеющееся
- тогда 0,3 (0,7) N - неверно, поскольку выполнено не по ф. (180) СП 16.13330.2011, по ним будет другой результат.
Цитата:
Какие Ix и Iy
- см. ф. (180) СП 16.13330.2011.
И так, Ваши рассуждения:
Цитата:
не учитываются геометрические характеристики самого шва
непоследовательны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 17:17
#19
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
уйти от кручения швеллера,т.е. сила P должна проходить через центр изгиба швеллера..
А центр кручения швеллера находится за пределами сечения...

3MEi86, длины швов проверте (в ДБН длина - 1см=длина шва, в СНиП длина - 2см= длина шва) и коэф бета большой, себе взял бы меньше.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 17:50
#20
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
<phrase 1=


Цитата:
А центр кручения швеллера находится за пределами сечения...
правильно...вот туда-то и надо приложить силу Р чтоб не было кручения швеллера,потому что тогда сварной шов будет нагружен еще одним моментом=Рх(расст до ц.изгиба)..сделать это просто-дополнительный опорный столик...ну или учитывать этот момент.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт сварных швов консоли.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальный катет сварных швов Yasnogor Металлические конструкции 4 09.01.2013 15:52
обозначение сварных швов в марке кмд diek Металлические конструкции 22 28.07.2011 14:18
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Тип сварных швов в проектах марки КМ Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2009 14:00