smeshnoy
 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38

Здравствуйте форумчане! Вообщем у меня свайный фундамент под технологическую эстакаду. На сваю действует "хорошая" выдергивающая нагрузка.
1. Как можно уменьшить выдергивающую нагрузку?
2. Или чем воспринять эту нагрузку? Может сделать уширение или др. конструктивные мероприятия?
Просмотров: 3255
 
Непрочитано 03.08.2012, 09:42
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а откуда там выдёргивающая нагрузка? Анкерная опора?
Нужны схемы эстакады...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 10:15
#3
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Угловая опора, можно наверно считать анкерной... Вообще нагрузки заданы (комбинации нагрузок), нужно расчитать фундамент на буронабивных сваях...
Схема эстакады и нагрузки прикрепил,..
Вложения
Тип файла: doc Сваи нагр.doc (375.5 Кб, 174 просмотров)
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 14:05
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


smeshnoy, можешь сказать, откуда взялись такие силы, действующие вдоль технологической эстакады? Или, может, это и не эстакада вовсе, а, скажем, конвейерная галерея?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 14:19
#5
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Нагрузки не проверял, сроки горят, как обычно. Остается доверять проектировщикам, которые нагрузки собирали... Не знаю откуда такие нагрузки... Эстакада выполнена из пространственных металлических ферм с приличными пролетами. На нее навешали все коммуникации: теплотрасса, газ, много разных кабелей, может еще что-нибудь...
Вопрос: как посчитать несущую способность буронабивной сваи с уширением? Можно найти Fd уширения отдельно и прибавить к Fd сваи?
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 14:47
#6
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
как посчитать несущую способность буронабивной сваи с уширением? Можно найти Fd уширения отдельно и прибавить к Fd сваи?
Не пугай больше такими вопросами... Ты делаешь фундаменты под серьезные конструкции и спрашиваешь как считать сваю.
По поводу типа свай таки да, буронабивные с уширенной пятой. Я бы пяту в учет трения не учитывал, т.к. нет гарантии что сверху пяты пробетонируют и она включится вместе со стволом сваи. Она нужна для запаса и для увеличения удерживающего веса. А кто сказал что нужно именно 4 сваи? можно сделать 6, 8 и увеличить длину. И что-то болты близко к краю ростверка стоят и сваи. И зачем 1450мм? для веса? Учтите еще Q и М на сваи...
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 15:56
#7
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Не пугай больше такими вопросами... Ты делаешь фундаменты под серьезные конструкции и спрашиваешь как считать сваю.
По поводу типа свай таки да, буронабивные с уширенной пятой. Я бы пяту в учет трения не учитывал, т.к. нет гарантии что сверху пяты пробетонируют и она включится вместе со стволом сваи. Она нужна для запаса и для увеличения удерживающего веса. А кто сказал что нужно именно 4 сваи? можно сделать 6, 8 и увеличить длину. И что-то болты близко к краю ростверка стоят и сваи. И зачем 1450мм? для веса? Учтите еще Q и М на сваи...
Я знаю как считать сваю, просто не совсем понятно как учесть уширение... Получается, если уширение сваи не сильно поможет против выдергивания, проще, мне кажется, длину сваи увеличить. Если увеличивать количество свай, увеличится размеры ростверка, а у нас стесненные условия, не лэзет
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 15:58
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


сваи стараются не применять для эстакад и галерей, по-моему
отрывные нагрузки и поболе бывают. 70 тс, например...
как в этой галерейке на анкерной опоре.
фундамент- монолитный, залили и ничего.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot354.jpg
Просмотров: 157
Размер:	33.8 Кб
ID:	84965  

Последний раз редактировалось Хмурый, 03.08.2012 в 16:25.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 16:40
#9
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Ситуация такая: были запроектированы монолитные фундаменты достаточно громоздкие. И как это обычно бывает, что-то уже построили, и теперь не хватает места для запроектированных фундаментов. Решили применить буронабивные сваи и уменьшить габариты фундамента. Я посчитал, сваи получились порядка 9м... Вот хотел узнать, чем можно воспринять выдергивающие нагрузки, чтобы уменьшить длину свай. В голову приходит только уширение....
smeshnoy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как уменьшить выдергивающую нагрузку???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи целиком погруженной в скальный грунт на выдергивающую нагрузку Syoma Расчетные программы 10 14.09.2020 18:30
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18