| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет двутавровой балки на кручение
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
||
Просмотров: 34471
|
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 12
|
"балка лежит шарнирно на опорах":: НДС и критическая сила зависят ещё и от закреплений балки против скручивания. Если таких закреплений нет, то от сколь угодно малого скручивающего момента балка упадёт (точнее, тут ещё есть зависимость от ширины нижней полки, но этим пренебрегают).
"свободное кручение":: Свободное кручение - редкая ситуация, скорее всего - стесненное. "ЛИРа, как я понимаю, стержневые КЭ на кручение не считает":: Законченной теории такого расчёта ещё нет. Поэтому дело не в ЛИРе. "Как определить бимомент?":: Вw не находят только из условий равновесия. Чтобы найти Bw систему рассматривают как статически неопределимую, а далее метод сил, перемещений и т.д. Для простых ситуаций есть табличные эпюры. "Если я правильно понимаю, при свободном кручении бимомент будет постоянным на участке с одинаковым крутящим моментом, или нет?":: А крутящий момент для цели определения напряжений разлагают на два слагаемых. От каждого из этих слагаемых напряжения считают по разным формулам. Bw - нелинейная функция (меняется по закону гиперболического синуса); Мкр и Mw - по закону гиперболического косинуса. "Где найти секториальный момент сопротивления?":: Есть готовые формулы для некоторых сечений, некоторые программы тоже могут посчитать. Есть общая методика расчета для любого сечения. ПГСники теоретически должны проходить эти вопросы (кроме устойчивости) при изучении сопромата, но практически это не даётся во многих вузах. Последний раз редактировалось AlexFFF, 22.08.2012 в 05:25. Причина: добавка информации |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
По опыту. Считал на кручение давно, но момент инерции кручения для замкнутого и незамкнутого профиля отличается на несколько порядков (100 и 30000). Чтобы усилить эту балку нужно сделать ее замкнутой или исключить кручение. Момент инерции кручения можно посчитать в утилитах скада, и в самом скаде.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Можно в ЛИРА-КС. А насчет кручения - методики расчета не разработано. На прочность - ещё с горем пополам есть, а на устойчивость - даже не знаю есть ли вообще такая теория ? Может в диссертациях каких-нибудь и научных трудах. Нормы про кручение умалчивают (а про устойчивость при кручении вообще нигде в нормах нету), поэтому, как уже не раз обсуждалось на данном форуме, от кручения уходите любыми способами !
|
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Спасибо ответившим.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как бы в пункте проверки на общую устойчивость дано слагаемое с бимоментом - т.е. имеется ввиду что учитывать надо Буду дальше изучать Бычкова. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
Цитата:
А может и не потеряла. Просто на 14-ти метрах проявились визуально углы закручивания. Последний раз редактировалось AlexFFF, 22.08.2012 в 10:11. Причина: Орфографическая ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Если принять все-таки свободное кручение - для простоты. Тем более что это близко к правде я думаю,
макс касательное напряжение tau_кр=(600/35)*1,2=20,6 кН/см2 : M=6 кН*м - макс крутящий момент (это я еще нагрузку завысил), Ik=35см4 - момент инерции при чистом кручении, t=1,2см - толщина пояса угол закручивания=Mкр/(G*Iк)=600/(8000*35)=0,00214 рад? = 0,12град, или нет? По расчету балка раньше не проходит по прочности на касательные напряжения при свободном кручении, чем по общей устойчивости без кручения, если я правильно посчитал. Тогда, если напряжения превысили предел пропорциональности (сталь потекла), могла бы балка так изогнуться? Просто в реале никогда не видел что бывает когда профили работают за пределом пропорциональности...? Еще есть мысль что крутящий момент значительно усугубляет работу балки при расчете на общую устойчивость - в таком случае балка все-же теряет устойчивость раньше, чем касательные напряжения превышают предел текучести. По факту балка вышла из плоскости даже там где крутящий момент минимален. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.08.2012 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Коллеги, изменилось что-либо за 13 лет? Если я, например, хочу запроектировать узел во вложении, то как узел посчитать, я понимаю. Но как убедиться, что главная балка не пострадает от эксцентриситета передачи опорной нагрузки с второстепенной балки (крутящий момент), у меня идей нет. Лира про крутящий момент знает, эпюры рисует, но стальной элемент не проверяет (как я понял из сообщений выше из-за отсутствия проверки в СП).
Вопрос: как расчетом обосновать возможность устройства данного узла с точки зрения несущей способности элемента главной балки? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вариант №2. Определить внешний закручивающий момент как M=P*e и далее найти момент чистого кручения обычным способом. Для определения влияния бимомента следует разложить внешний крутящий момент на пару сил, приложенных у поясам и посчитать изгибающий момент из плоскости балки. Дополнительные напряжения в поясах от момента из плоскости как раз и учтут бимомент. Вариант №3. Посчитать по всем канонам. Для нахождения внутренних силовых факторов можно использовать, например, Лиру, ну или посчитать вручную по известной книге Д. В. Бычкова. Там же приведены все проверки на прочность, а расчёт на устойчивость следует производить по формуле (70) СП 16.13330.2016. Второй и третий методы идут в явный запас, а первый немного занижает напряжения. Последний раз редактировалось IBZ, 05.02.2025 в 14:04. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Если бы справа на полку опиралась пустотная плита (с одной стороны балки) - кручение надо было бы учесть, если площадь опирания плиты была бы с одной стороны балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Поделюсь опытом.
Как я подошел к вопросу. Опоры главной балки принял как защемленные от кручения. Крутящий момент будет нарастать от центра к опорам, и будет серьйозно увеличивать напряжения в опорном сечении и фасонке крепления балки к колонне. Подходил к задаче в лоб: раз крутящий момент приходит в опорное сечение балки, то и надо на него считать и фасонку, не учитывать, что фасонка может чуть-чуть согнуться и сбросить крутящий момент. Проверял сечение в лировском калькуляторе "Конструктор сечения" и проверялся в скадовском Консуле, напряжения ограничивал прочностью стали на срез. Прикладываю рисунок из КонстрСечения и конструирование узла. Узел считал на гарантированное восприятие 1 кНм дополнительного крутящего момента. От учета проворота второстепенной балки из-за черноты отказался, для болта М24 отверстие - 27мм, разница 3мм - пока деформация отыграет эти 3мм, то главной балке надо провернуться на заметно больший угол и главной балке надо сильно провернутся. Ексцентриситеты опирания второстепенной балки делал минимальными - 70 мм (как и рекомендуют). Профиль главной балки по прочности в среднем сечении подбирал заведомой в приличным запасом.(30% запаса есть, без учета крутящего момента). Угол проворота центров балок (35Ш2) при пролете 5м - в пределах 0,014...0,035 радиан (до 2 градусов) что на высоте сечения дает смещения одного пояса относительно другого до 13мм. Добавил: то есть прогиб верхнего и нижнего пояса в своей плоскости от нейтрального положения будет по 6,5 мм. Рассматривая пояс как балку и решая обратную задачу нахождения необходимого изгибающего момента, который может вызвать такой прогиб, нахожу, что изгибающий момент должен быть примерно 10 кНм, что вызовет в средине длины балки дополнительные напряжение на кромках пояса в 70МПа. - которые и должен перекрыть запас по напряжениям, в случае если эти крутящие моменты игнорировать (ну думаю, там можно допустить небольшую пластику в на гранях пояса). Также соглашусь, что главная балка будет чутко реагировать на жесткость второстепенных балок. Также зависит, каким болтом крепить балки: если обычным - то главная балка будет крутиться на черноту отверстий плюс прогиб балки, если высокопрочные с натягом (крепление не подвержено смещению), то кручение главной балки будет на столько на сколько будет деформироваться второстепенная балка, при учете, что в узле крепления не развиваются пластические деформации (то есть, крепление должно быть посчитано на усилия, которые оно должно передавать). Такой был опыт по данному вопросу. Самому интересно, как люди делают. Хороший вопрос, благодарю автора, что поднял тему. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 05.02.2025 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Если болтов несколько, то угол закручивания главной балки не будет превышать угла поворота опорного сечения второстепенной балки - т.е. это не силовое закручивание главной балки, а деформационное (может привести к пластическим деформациям главной балки, но не к разрушению из-за кручения, так как максимальный угол закручивания ограничен). Последний раз редактировалось nickname2019, 05.02.2025 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Только в случае, если болты выдержат дополнительные усилия от Q*e. А если их подобрать исключительно по Q - то не выдержат. Собственно, поэтому в серийных узлах таблицы два варианта расчета содержат - с передачей усилий на болты, и без. Несущие там сильно разные. В любом случае нельзя удалить момент из расчетной схемы путем заговаривания - только указать путь, где пройдут его напряжения. Нельзя отвечать на этот вопрос "хочешь - задолбайся считать по Бычкову, а не хочешь - просто проигнорируй".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Коллеги, спасибо за развернутые ответы! В целом суть ясна, сейчас я постараюсь просуммировать, как я понял:
1. Бимомент я думаю здесь можно справедливо исключить из уравнения. Моменты в плоскости полок двутавра, направленные в разные стороны, в случае чистого кручения могут и не возникать (картинку №1 приложил) 2. С вариантом №1 IBZ "никак не считать" пока не согласен. ВБ может не препятствовать повороту ГБ. Например крайний пролет, где несколько ВБ подходят к ГБ только с одной стороны, и раскручивают главную балку. Причем, чем больше плечо (длина ЖВ/АЖТ в расчетной схеме) - расстояние между осью двутавра ГБ и осью болтов, чем больше повернет сечение двутавра ГБ и тем больше получится прогиб балки ВБ. "Черноту" болтовых отверстий тоже пока не принимаю во внимание для упрощения понимания. 3. С вариантом №2 IBZ я тоже не понял, есть усилие от кручения в сечении и его не разложить же на "изгибающий момент из плоскости балки" и на бимомент 4. Про вариант №3 IBZ нужно подумать. Книга все же про тонкостенные сечения. Про формулу №70 еще не уверен, в моем понимании здесь может быть и формула №69 просто с одним моментом. В моей парадигме мира здесь нет момента из плоскости и бимомента/ 5. Алексей_Л. Спасибо, что поделились опытом. У меня нет возражений. Действительно есть смысл озадачиться опорным узлом главной балки в данном случае. "делал минимальными - 70 мм (как и рекомендуют", для меня сейчас профессиональный интерес и возник, и практическая ценность в том, чтобы вынести болты за пределы ГБ для абсолютного удобства монтажа Интуитивно подозреваю, что Нубий прав, но для себя объяснить это не могу. Решение в лоб это: подобрать болты по Q, а дальше пусть главная балка разбирается со своими проблемами. Про Q*e вы пишете в том смысле в котором я на картинке №2 (левая схема) приложил? Или эксцентриситет в болтах от черноты? Или еще от чего-то? Спасибо, что потратили время на ответы Последний раз редактировалось Rane, 05.02.2025 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Там дописал ещё пару предложений, как учитывал выгиб пояса от кручения, так как в Лира получается, что выгиб пояса в центре балки есть, но самих усилий кручения там нет, но они будут.
Также, если высоты главной балки достаточно, то можно рассмотреть подобное опирание второстепенной, через столик и фланец. (Я такие не применял, пока не думал, как такое опирание считать/конструировать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Да, как и стандартный узел по типу серийного, когда болты расположены внутри сечения ГБ. Длина второстепенной балки получается больше, чем расстояние в свету между полками главных балок. Второстепенную в диагональном положении в горизонтальной плоскости нужно опустить в плоскость главной балки и довернуть в проектное положение. И причем не факт, что "приемные" ребра в главной балке разрешат такой маневр, я раз за разом этот момент контролирую
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |