Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина?

Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2012, 10:54 #1
Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина?
Maksimys62
 
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 5

Добрый день!

Возник вопрос о том что, надо ли предусматривать тамбур на входе в магазин непосредственно в торговый зал?
По СНиП 31-06-2009 в п.3.23. "В зданиях I, II и III климатических районов и IV климатического подрайона при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на первом этаже тамбуры глубиной не менее 1,2 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м. Тамбуры должны иметь естественное освещение.
Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны иметь тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом)." получается что тамбур нужен только при входе в вестибюль и лестницу, а в моем случае у нас вход непосредственно в торговый зал. Получается что тамбур не нужен.

Если не так, то в каких нормативных документах прописано что наличие тамбура обязательно?
Просмотров: 23331
 
Непрочитано 24.08.2012, 11:33
#2
Smeta

инженер-сметчик
 
Регистрация: 24.08.2012
г Владимир
Сообщений: 16


Это из регламента о требованиях пожарной безопасности
Smeta вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 11:43
#3
Maksimys62


 
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 5


Смотрел в ФЗ N 123 "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ничего об обязательном наличии тамбура не говориться
Maksimys62 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 12:02
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Тамбур можно не предусматривать при условии устройства тепловой воздушной завесы у входа:
СНиП 31-06-2009
Цитата:
7.19. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15оС и ниже (параметры Б);
у наружных дверей вестибюлей общественных зданий – в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха (параметры БЮ) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч: от минус 15 до минус 25 оС – 400 чел. и более; от минус 26 до минус 40 оС – 250 чел. и более; ниже минус 40 оС – 100 чел. и более;
у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по заданию на проектирование.
Возможно, это не касается климатических районов Iа, Iб и Iг - там тамбур на всех наружных входах необходим по п.3.23.
Пожарная безопасность к этому никакого отношения не имеет.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.08.2012 в 12:06. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 12:32
#5
Maksimys62


 
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 5


Огромное спасибо за ответ, очень помогли.
Maksimys62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Торговый зал площадью 6000 м2, правильно ли считаю эвакуацию? baaba Прочее. Архитектура и строительство 2 17.04.2012 14:31
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Как регламентируется высота порога при входе в торговый павильон lll.EvGen Архитектура 8 28.07.2010 18:56
Обязательно ли не делать выторфовку? Карел Прочее. Отраслевые разделы 3 09.06.2009 13:22