чем обосновать замену деревянных стропил в общественном здании на металлические?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > чем обосновать замену деревянных стропил в общественном здании на металлические?

чем обосновать замену деревянных стропил в общественном здании на металлические?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2012, 16:25 #1
чем обосновать замену деревянных стропил в общественном здании на металлические?
Котова Ирина
 
Архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 16

Коллеги, подскажите, пжст, какими нормативами можно обосновать замену деревянной работоспособной стропильной системы на металлическую? Здание под охраной КГИОПа, общественное, на холодном чердаке решили оборудовать офисные помещения. Очертания и отметки кровли менять нельзя, просто меняем дерево на металл. Санкт-Петербург. Может распоряжения какие губернаторские были или что другое, если не нормативные документы?
Просмотров: 3747
 
Непрочитано 31.08.2012, 20:31
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


А КГИОП взятку возьмёт ?
Собственники тоже согласны ?
Фундаменты усиливать будете ?
Более 50% старых зданий в СПб находятся у границы предельного равновесия по несущей способности оснований...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 10:26
#3
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,352


Цитата:
на холодном чердаке решили оборудовать офисные помещения
Из СНиП 31-06-2009 в зданиях I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать один мансардный этаж с несущими элементами, которые имеют предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности КО, независимо от высоты зданий. Ограждающие конструкции этих мансард должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует предусматривать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. Бытует мнение, что деревянные конструкции в мансардном этаже вообще запрещены, но при соответствующей защите конструкций и высоте здания до 75 м такого запрета не существует. Для деревянных частей конструкций мансарды лучше всего использовать антипиренные пропитки.

При существующих известных технологиях, через три-пять лет требуется повторное выполнение пропитки деревянных конструкций, что при конструктивных решениях, получивших распространение в России, практически невозможно. Поэтому в СНиПах есть указание применять конструктивную защиту. Существует несложный конструктивный прием, который увеличивает огнестойкость кровельной конструкции — это укладка под деревянными стропилами 100-миллиметрового слоя минеральной ваты Этот слой служит не только как тепло — и звукоизоляция, но и выполняет роль защиты несущих конструкций от воздействия пламени и температуры. Такой же прием используется и в случае несущих конструкций из проката и холодногнутого металлического профиля.

Т.е. все упирается в пожарную безопасность, что ограждающие конструкции (а именно стропила хоть деревянные, хоть металлические) должны держать огонь.
asys вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:03
#4
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Котова Ирина Посмотреть сообщение
на холодном чердаке решили оборудовать офисные помещения.
отсюда и пляшите, увиличение временной нагрузки + изменение с/в констркуции пола - вот и подведите под необходимость замены
niisk вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 11:34
#5
4enkof

Заказчик
 
Регистрация: 26.04.2011
Москва
Сообщений: 110


В нашем колхозе сначала заказывают техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций. На основании выводов ТЗК и обосновываем: износ деревянных конструкций 146%, несущая способность не обеспечена, эксплуатационные свойства и т.д. и вуаля - замена деревянных на несгораемые металлические с обеспечением соответствующей огнестойкости.
4enkof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > чем обосновать замену деревянных стропил в общественном здании на металлические?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Чем и как заделать трещины в клееных деревянных арках. Способы усиления деревянных клееных арок. zadunaiskii Прочее. Архитектура и строительство 3 29.06.2012 12:14
Покрываем пролет 18 м в общественном здании. Вопрос чем лучше? Maksim337 Конструкции зданий и сооружений 11 14.02.2012 08:32