Отверстия в перекрытии из пустотных плит
Челябинск
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 19376
|
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Да, верно, в местах, где будут такие большие отверстия будут монолитные участки. Но меня интересуют все отверстия вообще, т.к. их много и большая часть порядка 300-400 мм, - вот о них-то я и спрашиваю...а над монолитными участками мне еще придется посидеть голову поломать... вроде бы ничего сложного - между главных балок балки вдоль плит, между них поперек по краю отверстия... получается этакая буква Н... А вот в местах, где у меня основные отверстия - можно ли там просто прорезать отверстие нужного размера в плите и закрыть арматуру и пустоты бетоном? или там тоже как-то надо еще "оформлять" эти отверстия, подводить балки металлические? я немного растерялась... но наверняка же есть какие-то книги или справочники, где это описано? Может, что-то по усилению жб конструкций?
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Уважаемые господа, вновь поднимаю тему. Другой случай. Проект капитального ремонта помещений на пятом этаже. Через перекрытие 5-го и 6-го этажа, а также через покрытие (над техническим этажом) необходимо пропустить вентиляционные каналы. В наиболее опасном месте необходимо выполнить прямоугольное отверстие размером поперек пролета 900 мм, приходящееся на одну плиту с краю. Вопрос в усилении существующих плит. Есть вариант подвести металлические балки, закрепив их на закладные детали в ригелях (ж/б). А вокруг отверстия поперечные балки, на которые будут опираться перебитые ребра плиты. Но я не уверена в пользе этого усиления. И в том, как правильно выполнить новые закладные детали, как их рассчитать. Еще были мысли по усилению, но мне кажутся полным бредом. Прошу помогите идеей. Хотелось бы услышать Ваш совет. Спасибо.
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Жду еще мнений! Прошу вас, господа инженеры, высказывайтесь!
P.S.: Уважаемые модераторы, не могли бы Вы переместить тему в подраздел по обследованию зданий раздела "Конструкции...", или мне создать отдельную тему?
__________________
Надо думать. Последний раз редактировалось Belvoille, 18.10.2012 в 08:52. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Разрезаете пустоты вдоль плиты расположенные по краям отверстия, подбираете стальные балки из швеллера (исходя из геометрии [24, чаще всего его и по прочности достаточно). Под плиту (где будете выполнять отверстие) ставите временные стойки. Оголяете продольную арматуру плиты и привариваете к ней в поперечном направлении 2 стержня (d10-d12) для анкеровки продольной армтуры. После приварки защитный слой бетона восстановить. Под торцевую часть плиты (усиливаемой, в месте выполнения отверстий) подводите металлическую балку шириной не менее 100мм. Далее дисковой пилой режете плиту (ну или как худщий вариант крошите ее с предварительной рассверловкой). Убираете временные стойки, усиление окончено.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
По закладным - смотрите на давление под краем стальных балок (оно получается небольшим, смысл устанавливать закладные?) крепление тоже смысла делать нет, куда этот участок усиления может уехать из клетки ограниченной ригелями и соседними плитами? Расчеты выполняются по стандартным методам по балкам, по поводу плит - насколько я помню производители плит допускают резку плит в любом месте (соответственно их работу мы не ухудшаем). Опирание стальных балок на ригели сверху, аналогично плитам. Последний раз редактировалось Sacha 63, 18.10.2012 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Кому адресовался вопрос? Разве нельзя посчитать стальную балку на изгиб от двух сосредоточенных нагрузок (приходящихся с двух поперечин, воспринимающих, соответственно, нагрузку от веса плиты и всего, что на ней расположено), а сами поперечины посчитать на эту самую распределенную нагрузку? Где изъян в моих рассуждениях?
Цитата:
![]()
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Sacha 63, я ведь верно рассуждаю, что нагрузка на балки будет сосредоточенной? Или я не так Вас поняла, и Вы предлагали швеллера "надеть" на перебиваемую часть плиты?
P.S.: Сейчас посчитаю, набросаю усиление, и по готовности выложу. Не будете ли Вы так добры, чтобы его прокомментировать? Буду весьма признательна!
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Нагрузка от плиты перекрытия передается на швеллер установленный поперек плиты (поддерживающий торец плиты после вырубки отверстия) - равномерно распределенно, далее на главные балки установленные вдоль пролета - сосредоточенно. На основные ригели с главных балок - сосредоточенно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Верю в то, что выполнили.Верю в то, что стоит. Не верю в то, что Вы делали ППР на эти работы.
Кроме того, видел вывернутую из перекрытия плиту при подобных "доработках". Вы пытаетесь опереть швеллер на стену... Нормально.. Нарисуйте себе адекватную схему опирания...На раствор? 24й швеллер вылезет выше плиты....И таких мелочей... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Вот пример.
По поводу ППР - я конструктор, технических проблем по выполнению вышеописанных конструкций лично я не вижу, ППР я не выполняю это не входит в список моих обязанностей, а воровать чужой хлеб мне не к чему, мне и моих вопросов хватает с прочностью и надежностью. Последний раз редактировалось Sacha 63, 18.10.2012 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Меня особо умилил пункт про поддомкрачивание плиты....Никогда не приходилось так плиты ломать?
И по поводу ППР... Конструктору ОЧЕНЬ полезно их делать. Иногда мозги быстрее на место встают, когда работы пооперационно распишешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
slava217, во-первых, там не стена. Читайте внимательнее, пожалуйста: здание каркасное, швеллер опирается на ригель.
Во-вторых, мне лично очень хотелось бы понять, какие конкретные аргументы против такого решения вы выдвигаете? Поймите меня правильно - я ничего не имею против Вас либо вашего мнения. Но пока вы конкретно не объясните своей позиции, я не могу принять в расчет ваши замечания, ибо Цитата:
Цитата:
Если Вы считаете, что такое решение действительно нерационально и не логично, а тем более, что там что-то не пройдет по расчету, аргументируйте это - докажите, объясните мне. А еще лучше - предложите свое решение и докажите, что оно лучше или хотя бы объясните, почему Вы так считаете (о чем, собственно я и просила в этой теме). Т.к. я человек без особого опыта и здесь обращаюсь за помощью. А пока что все, что Вы сказали, лично для меня малоинформативно, ибо это есть в общем-то бессмысленная и бездоказательная полемика. Со всем уважением. Я допускаю, что Вы профессионал и знаете, о чем говорите. Но я этого пока не знаю. И понять в достаточной мере по тому, как вы это говорите, пока не могу. И потом, где там было "поддомкрачивание" плиты? Вроде речь шла о временных стойках... или я что-то не так понимаю?
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |
Усиление торцов пустотных плит перкрытия | Евгений Д. | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.11.2011 14:20 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Обрезка преднапряженных пустотных плит | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.05.2009 13:12 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |