Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста

Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2012, 10:43 #1
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста
Shpreh
 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11

Как правильно выполнить примыкание перегородки из пеноблока/кирпича толщ. 100-120мм к перекрытию из профлиста? Варианты нужны для примыкания вдоль волн профлиста и поперек.
п.с. в предыдущих темах я этого не нашел.
Есть понимание что нужно оставить зазор 20 мм зачеканить его паклей или минватой и потом все оштукатурится вместе со стеной, но как заполнять волны профлиста? пенить? А как жесткость перегородке придать? она же не "приклеется к профлисту.
и да, по профлисту мягкая кровля а не монолит, анкера в ней не будут держаться
Просмотров: 7715
 
Непрочитано 21.09.2012, 11:46
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shpreh Посмотреть сообщение
Как правильно выполнить примыкание перегородки из пеноблока/кирпича толщ. 100-120мм к перекрытию из профлиста? Варианты нужны для примыкания вдоль волн профлиста и поперек.
п.с. в предыдущих темах я этого не нашел.
Есть понимание что нужно оставить зазор 20 мм зачеканить его паклей или минватой и потом все оштукатурится вместе со стеной, но как заполнять волны профлиста? пенить? А как жесткость перегородке придать? она же не "приклеется к профлисту.
и да, по профлисту мягкая кровля а не монолит, анкера в ней не будут держаться
С некоторым шагом приболтить к профлисту отрезки гнутого швеллера полками вниз, между полок заводить кирпичи.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 12:57
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Shpreh Посмотреть сообщение
А как жесткость перегородке придать?
Перегородка считается закрепленной сверху? К профлисту и мягкой кровле не стал бы крепить. Посчитайте перегородку со свободным верхним краем, а зазор можно заполнить хоть пеной, хоть минватой, это уже архитекторы пусть голову ломают
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34