Устройство металлических свай в озере
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство металлических свай в озере

Устройство металлических свай в озере

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2012, 20:43 #1
Устройство металлических свай в озере
alexey128
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 21

Здравствуйте,
Дайте пожалуйста консультацию... ,в Ямало-ненецком округе ,в озере требуется установить сваи из металлических труб 325*8.По сваям (опорам) пустить трубопровод и мосток(площадку) от береговой линии к зданию водозабора.
Объект находится: Новая железнодорожная линия Обская – Бованенково. Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково ( км 366 – км 526 ).ст.Паюта
Строительство производится зимой.
По скважине(мощность слоев):
Лед толщиной 1,2м
Вода 11,98м.
Песок серый пылеватый водонасыщенный средней плотности 5,1м.
Суглинок серый ,мягкопластичный ....
климатические условия
расчетная зимняя температура наружного воздуха:
средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 - минус 42 град.С СНиП 23-01-99*,
средняя наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 - минус 46 град.С СНиП 23-01-99*;
- расчетное значение веса снегового покрова для IV района- 320 кгс/м кв. СНиП 2.01.07-85*;
- нормативное значение ветрового давления - 0.6кПа (60 кгс/м кв.) СНиП 2.01.07-85*.

Сваи необходимо над льдом еще на 1,3-1,5м поднимать. Водозаборное сооружение планируется на 1,5м. (площадка) над льдом.В итоге получается примерно свая-20м.

Подскажите технологию устройства свай в воде.

Вложения
Тип файла: pdf Скважина .Водозабор .pdf (192.8 Кб, 207 просмотров)


Последний раз редактировалось alexey128, 27.09.2012 в 15:54.
Просмотров: 5699
 
Непрочитано 26.09.2012, 21:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Что за сваи ?
Винтовые, буронабивные с оставляемой обсадной трубой, забивные/погружаемые стальные трубы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 23:23
#3
alexey128


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 21


Так я и прошу совета с технологией погружения этих свай.Свая - труба металлическая диаметр 325 толщ. стенки 8мм. каким образом ее можно устроить в озере.
Винтовые, буронабивные с оставляемой обсадной трубой, забивные/погружаемые стальные трубы ?- именно об этом и есть просьба о консультации
alexey128 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 01:13
#4
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Как по мне, можно так: бурится лунка, в эту лунку как в направляющую вставляется металлическая задавливаемая свая (с острым концом), и давится. Вопрос только в несущей способности трубы - насколько легко будет она задавливаться, понесет ли вдавливающее усилие.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 05:45
#5
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


На северах вот эти ребята строят трубошпунтовые стенки (и в воде тоже) http://trest-zsgs.ru/
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 08:53
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


alexey128 Хорошее озеро, 13,3 м. Можно габариты сооружения узнать.
Сваи погружают либо с суши (кран с большим вылетом), либо с плавсредств. Напрямую на лед, такую технику страшно ставить. Подумал бы над сухим вариантом. Иначе, понтоны вмораживать в лед и по ним кран с механизомом и сваями катать.
В целом, сваи кажутся хлипкими, длина 20 м при глубине 13,3 м выглядет не очень. Диаметр 325*8 при такой длине, тоже слабо смотриться.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 09:21
#7
alexey128


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 21


с суши как минимум вылет 95м.
Габариты водозабора 2800*1400 -это оси свай, всего свай 6шт.
Габариты мостков к водозабору ( опор для трубопроводов, лотков кабельных и слаботочных и площадки пешеходной); ширина мостков 2,7м ,шаг опор 5м. длина с береговой линии до водозабора 100м.
По поводу свай, что хлипкие, нашел пример (сваи 18м), там такие указания:В качестве основания приняты металлические сваи-оболочки из трубы 325х8мм,длиной 18м
(((Забивка свай-облолочек по акватории озера производится со льда толщиной не менее 1,5м в предварительно пробуренные лунки. Проектный отказ забивки сваи-оболочки 2мм/уд. В случае отсутствия проектного отказа произвести наращивание сваи-оболочки. )))

Последний раз редактировалось alexey128, 27.09.2012 в 14:19.
alexey128 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:05
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
либо с плавсредств
Это ж озеро, как туда плавсредство загнать?

Предлагаю так:
На берег пригоняем кран, на кран вешаем вибропогружатель, к нему трубу. Погружаем первые несколько свай (насколько хватит вылета стрелы). По ним кидаем балки и настил из ПАГов. Далее кран заезжает на этот настил и погружает следующие сваи. И так до водозабора
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:07
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от alexey128 Посмотреть сообщение
Габариты водозабора 2800*1400 -это оси свай, всего свай 6шт.
Габариты мостков к водозабору ( опор для трубопроводов, лотков кабельных и слаботочных и площадки пешеходной); ширина мостков 2,7м ,шак опор 5м. длина с береговой линии до водозабора 100м.
Получается серьезное сооружение. Пирс, длиной 100 м с максимальной глубиной 13,3 м. Такое не в каждом порту увидишь.
Цитата:
Сообщение от alexey128 Посмотреть сообщение
По поводу свай, что хлипкие, нашел пример (сваи 18м), там такие указания:В качестве основания приняты металлические сваи-оболочки из трубы 325х8мм,длиной 10,18м
Да я то собственно не против, меня смущает ледовая нагрузка, хотя если по СНиП проходит, то спорить не буду.

Цитата:
Сообщение от alexey128 Посмотреть сообщение
(((Забивка свай-облолочек по акватории озера производится со льда толщиной не менее 1,5м в предварительно пробуренные лунки. Проектный отказ забивки сваи-оболочки 2мм/уд. В случае отсутствия проектного отказа произвести наращивание сваи-оболочки. )))
Если этим руководствоваться, тогда в чем проблема?

Сазоныч это классика жанра. Пионерный способ. А плавсредства (понтоны) можно и из труб сделать
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:28
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Он самый)
А полтора метра льда выдержат кран?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 11:46
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Вообще есть рекомендации (в т.ч. военных инженеров) - лёд какой толщины какую нагрузку держит. 1.5метра - хорошая толщина, точно не помню, но по-моему танк выдержит. А вот когда шесть дырок будет в ледяном поле и рядом кран - вот тут уже страшновато становится.
А по технологии - действительно всё просто: кран+вибропогружатель, лунка во льду=направляющая, и понеслось. Свая 325 легко войдёт, тяжёлой техники не нужно.

А вот вопрос с ледовыми нагрузками - очень актуальный. При толщине льда 1.5метра нагрузки будут будь здоров. Не верю, что сваи 325х8 проходят, да ещё при такой свободной длине.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 13:09
#12
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Мне было бы страшно загонять такую технику на лед. Когда он сформируется, какая средняя толщина, прочность и т.п. Это все с высокой степенью неопределенности.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 14:28
#13
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Дома есть книжка про автодороги, помню там главу про лед, вечером посмотрю...
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 09:14
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


1,5 метра наверно не максимальная толща льда. 13 метров стойки из 325 не проходит по гибкости. Из своей практики могу сказать что сваебойное оборудование без проблем со льда забьют сваи в пробуренные лунки.
alexey128 ледохода там не бывает? а то сметет ваши сваи.....
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 14:30
#15
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


ОДН 218.010-98 ледовые переправы
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 17:16
#16
alexey128


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 21


каким образом поведет себя конструкция, когда лед растаит?
alexey128 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство металлических свай в озере



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Есть ли у кого-нибудь техкарта на устройство буронабивных свай методом НПШ? tvarushechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.05.2011 16:48
Устройство свай из металлических труб ш325 в озере alexey128 Технология и организация строительства 16 22.03.2011 22:57
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16