Непрочитано 18.10.2012, 11:31 #1
Можно ли привариваться к фермам покрытия цеха?
A1eksander
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12

Ситуация такая.
Опорную конструкцию (под узел прохода через кровлю), состоит из трубы квадратной электросварной 80х80х5, приварили к верхнему поясу ферм перекрытия цеха. Можно ли было это делать??? какие формы документа можно почитать.
Просмотров: 8612
 
Непрочитано 18.10.2012, 11:34
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


можно.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 11:36
#3
A1eksander


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12


просто можно я не могу сказать заказчику, как обосновать?
строит. контроль службы заказчика говорит - нет.
A1eksander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 12:06
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от A1eksander Посмотреть сообщение
просто можно я не могу сказать заказчику, как обосновать?
самостоятельно подтвердите расчетом, либо наймите человека кот. сможет подтвердит расчетом
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 12:36
#5
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Ну ведь приваривают косынки к фермам для прогонов/распорок? Почему трубу приварить нельзя? Или там толщина металла пояса фермы меньше 5 мм?
Обычно кто выставляет требования, тот их и обосновывает. Если есть претензия - нужна ссылка на НТД, где конкретно прописан запрет на приварку деталей к верхнему поясу ферм.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
самостоятельно подтвердите расчетом, либо наймите человека кот. сможет подтвердит расчетом
Каким это образом можно обосновать расчетом? Что вообще обосновывать? Конструктив не менялся. Нагрузку от трубы учесть? Несколько кг? Смеетесь?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 12:51
#6
A1eksander


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ну ведь приваривают косынки к фермам для прогонов/распорок? Почему трубу приварить нельзя? Или там толщина металла пояса фермы меньше 5 мм?
Обычно кто выставляет требования, тот их и обосновывает. Если есть претензия - нужна ссылка на НТД, где конкретно прописан запрет на приварку деталей к верхнему поясу ферм.
Толщина металла там точно не меньше 5мм.
Якобы, при сварке уменьшается прочность металла.
A1eksander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 13:05
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Это где такое написано, что прочность металла при сварке уменьшается?

Не, ну, можно, конечно, любую трубу пояса кривыми руками сварщика испоганить (прожечь там или подрез сделать). При большом желании. И очень кривых руках. И паре стаканов спирта.

Отвечаете: "У нас обученные сварщики с необходимыми корочками, выполняющие качественные швы без дефектов".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 16:41
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388


Цитата:
прочность металла при сварке уменьшается?
нет.
Но напряжения в остывшем металле будут равны 0 Па (ну или близко). Нагретый участок работать не будет.
Так как все напряжения уже сконцентрировались на оставшейся части сечения и оно вновь деформировало.
А остывший металл не имеет деформаций и ему нет причин напрягаться.

Но это всё достаточно условно. Как там в реальности с напряжениями неизвестно.
К напряжённым конструкциям варят при реконструкции и ремонте, только стараются максимально их разгрузить или "подвесить" домкратом. Если это было сделано, то всё ок.
Если нет, то просто ферма сделана с запасом прочности или нагрузки не максимальны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 16:51
#9
A1eksander


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12


спасибо всем за ответы! попробую обосновать заказчику.
A1eksander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 17:40
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
нет.
Но напряжения в остывшем металле будут равны 0 Па (ну или близко). Нагретый участок работать не будет.
Так как все напряжения уже сконцентрировались на оставшейся части сечения и оно вновь деформировало.
А остывший металл не имеет деформаций и ему нет причин напрягаться.
Но при дальнейшей деформации он снова включается в работу.

Сильно сомневаюсь, что там сейчас полная нагрузка на фермах (уж снега-то точно нема, да и кран подвесной, если есть, перегонять будут).
И не проварите вы полностью пояс, прилепляя такую хреньку.

Короче, это все ловля блох и дутьё на воду.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 07:10
#11
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Если аккуратно то можно
А так, просите согласование с проектировщиками. Наш главный конструктор бы не разрешил варить ничего к сжатому верхнему поясу без проекта.

По поводу снижения прочности, при нарушении технологии сварки это вполне вероятно. Сталь в любом случае получит структурные преобразования, например перекристализацию рядом с зоной расплавления. Сталь не кипящая надеюсь?
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 09:22
#12
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Для полной ясности дайте эскиз узда прохода.

Цитата:
Сообщение от >_< Посмотреть сообщение
Наш главный конструктор бы не разрешил варить ничего к сжатому верхнему поясу без проекта.
А почему?
Монтажная сварка опасна поперек растянутого пояса при нагрузке.

Могу огульно лишь сказать, что приварить эти писульку не представляет опасности, но если это действительно писулька, которая в значительной степени не изменяет работу фермы, в крайнем случае необходимо выполнить усиление стропильной фермы и врезать шпренгель, чтобы пояс фермы работал только на растяжение-сжатие.

Со слов тяжело, вообще что-то советовать, потому что всегда будут контраргументы и воображаемые нагрузки, дефекты и прочее прочее
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 09:40
#13
A1eksander


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12


Про сварные швы, ничего сказать не могу(

Последний раз редактировалось A1eksander, 20.10.2012 в 00:24.
A1eksander вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:22
#14
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
А почему?
Монтажная сварка опасна поперек растянутого пояса при нагрузке.
Известны случаи аварий в подобных ситуациях.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:29
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Имеется ввиду добавление существенной сосредоточенной силы между узлами фермы?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:34
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


узлы прохода всегда к прогонам крепил, а прогоны- к фермам...
см. серию молодечно 1.460.3-14
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:40
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не всегда получается....
Инженерщики - мыши те еще, где дырку прогрызут в стенке или кровле и сколько - никому не известно, даже им самим.

Хорошо еще, если на ферму или колонну не налетят (а уж в связь попасть - это у них вообще святое. Как видят на схемах "перекрестие" - так в него и целятся, заразы )
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:43
#18
Cptn_Sol

инженер
 
Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
<phrase 1=


Посчитайте ослабление сечения!
Cptn_Sol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли привариваться к фермам покрытия цеха?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Можно ли многопустотную плиту покрытия положить по уклону? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 16 25.02.2010 18:12
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 24 05.12.2007 08:54
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46