| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли привариваться к фермам покрытия цеха?
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 8612
|
|
||||
Ну ведь приваривают косынки к фермам для прогонов/распорок? Почему трубу приварить нельзя? Или там толщина металла пояса фермы меньше 5 мм?
Обычно кто выставляет требования, тот их и обосновывает. Если есть претензия - нужна ссылка на НТД, где конкретно прописан запрет на приварку деталей к верхнему поясу ферм. Каким это образом можно обосновать расчетом? Что вообще обосновывать? Конструктив не менялся. Нагрузку от трубы учесть? Несколько кг? Смеетесь? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
Якобы, при сварке уменьшается прочность металла. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это где такое написано, что прочность металла при сварке уменьшается?
Не, ну, можно, конечно, любую трубу пояса кривыми руками сварщика испоганить (прожечь там или подрез сделать). При большом желании. И очень кривых руках. И паре стаканов спирта. Отвечаете: "У нас обученные сварщики с необходимыми корочками, выполняющие качественные швы без дефектов". |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,388
|
Цитата:
Но напряжения в остывшем металле будут равны 0 Па (ну или близко). Нагретый участок работать не будет. Так как все напряжения уже сконцентрировались на оставшейся части сечения и оно вновь деформировало. А остывший металл не имеет деформаций и ему нет причин напрягаться. Но это всё достаточно условно. Как там в реальности с напряжениями неизвестно. К напряжённым конструкциям варят при реконструкции и ремонте, только стараются максимально их разгрузить или "подвесить" домкратом. Если это было сделано, то всё ок. Если нет, то просто ферма сделана с запасом прочности или нагрузки не максимальны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Сильно сомневаюсь, что там сейчас полная нагрузка на фермах (уж снега-то точно нема, да и кран подвесной, если есть, перегонять будут). И не проварите вы полностью пояс, прилепляя такую хреньку. Короче, это все ловля блох и дутьё на воду. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Если аккуратно то можно
![]() А так, просите согласование с проектировщиками. Наш главный конструктор бы не разрешил варить ничего к сжатому верхнему поясу без проекта. По поводу снижения прочности, при нарушении технологии сварки это вполне вероятно. Сталь в любом случае получит структурные преобразования, например перекристализацию рядом с зоной расплавления. Сталь не кипящая надеюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Для полной ясности дайте эскиз узда прохода.
Цитата:
Монтажная сварка опасна поперек растянутого пояса при нагрузке. Могу огульно лишь сказать, что приварить эти писульку не представляет опасности, но если это действительно писулька, которая в значительной степени не изменяет работу фермы, в крайнем случае необходимо выполнить усиление стропильной фермы и врезать шпренгель, чтобы пояс фермы работал только на растяжение-сжатие. Со слов тяжело, вообще что-то советовать, потому что всегда будут контраргументы и воображаемые нагрузки, дефекты и прочее прочее
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
не всегда получается....
Инженерщики - мыши те еще, где дырку прогрызут в стенке или кровле и сколько - никому не известно, даже им самим. Хорошо еще, если на ферму или колонну не налетят (а уж в связь попасть - это у них вообще святое. Как видят на схемах "перекрестие" - так в него и целятся, заразы ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Можно ли многопустотную плиту покрытия положить по уклону? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.02.2010 18:12 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 05.12.2007 08:54 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |