Плитный фундамент со слабым подстилающим слоем
kaban_spb
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106

Доброго времени суток!
Исходные данные:
Жилой 5-ти этажный дом с каркасной схемой. Размеры в осях 48х15м. Шаг колонн 3 и 6м. Площадь фундаментной плиты 850 м2., давление по подошве 0,88 кг/см2.
Грунтовые воды зафиксированы на абсолютных отметках 1,1-1,9м. (могут достигать дневной поверхности). Здание проектируется недалеко от реки поэтому планировочная отметка будет выше существующей планировки на 1м.
Что получается у меня:
При замене 4-го слоя, грунтом с характеристиками равными характеристикам 5-го слоя, по расчетному сопротивлению все проходит, но УГСТ уходит метров на 30 (по ручному счету) (осадку считать не стал).
При использовании программы "Фундамент 12,4" УГСТ около 20м., а осадка в районе 300мм.

Дайте пожалуйста совет как быть в данной ситуации...

P.S.Планируем дозаказавать Геологию на бурение скважин на глубину около 25м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геологическая колонка.jpg
Просмотров: 260
Размер:	373.3 Кб
ID:	90323  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики грунтов.jpg
Просмотров: 227
Размер:	341.2 Кб
ID:	90324  

Просмотров: 2116
 
Непрочитано 13.11.2012, 18:10
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Я в таком доме жить не хочу!!!. Одни сплошные геотехнологии - вариантов много. Кстати скважины крайне мелковаты, пускай еще бурят. С этой геологией по "Фундаменту" считать очень смело. Лучше подождать новой геологии - может сваи выползут. Если нет, можно в Питере поклониться Улицкому В.М. за советом.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 09:12
#3
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
С этой геологией по "Фундаменту" считать очень смело.
Надо было убедить ГИПа, наглядно, что все действительно плохо.

Дело в то, что на соседнем участке (метрах в 50-ти) строили такие же дома - были геологические изыскания по ним на всю глубину скважены (около 15м) залегали пески от мелких до крупных с Е до 30 МПа, а тут пришла геология по новым участкам, в корне отличающаяся от предыдушей, соответственно предложены новые проектные решения, более дорогие чем по предыдушим домам. Т.к. ГИП один и тот же, то у него начались вопросы почему такие разные проектные решения на соседних участках.
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 15:44
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Одно и то же... Плиту на лужу с грязью. Если рядом есть совсем другая геология - значит Вы на склоне. Плюс с такими
грунтами осадка будет длиться вечно при плитном фундаменте. Закладывайте сразу метр в плюс.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 15:20
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Дело в то, что на соседнем участке (метрах в 50-ти) строили такие же дома - были геологические изыскания по ним на всю глубину скважены (около 15м) залегали пески от мелких до крупных с Е до 30 МПа, а тут пришла геология по новым участкам, в корне отличающаяся от предыдушей, соответственно предложены новые проектные решения, более дорогие чем по предыдушим домам. Т.к. ГИП один и тот же, то у него начались вопросы почему такие разные проектные решения на соседних участках.
На соседнем участке, наверное, все построили на небольших свайках?
А так - не повезло. У реки - значит был рукав какой или еще чего.. Т.е. это не на вашей площадке плохо, а на соседней - аномально хорошо. бурите глубже, метрах на 20-25 попадется приличное, скорее всего. А насчет осадки в 300мм - по упругой схеме так и получится, только надо всплытие дома учесть, плиту к абсолютно жесткой привести.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент со слабым подстилающим слоем



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
Как забетонировать плитный фундамент mrsmith1989 Технология и организация строительства 15 30.08.2012 13:05
Как посчитать плитный фундамент? Mr_Churs Основания и фундаменты 10 24.08.2012 20:53
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28