Плитный фундамент со слабым подстилающим слоем
Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 2116
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Я в таком доме жить не хочу!!!. Одни сплошные геотехнологии - вариантов много. Кстати скважины крайне мелковаты, пускай еще бурят. С этой геологией по "Фундаменту" считать очень смело. Лучше подождать новой геологии - может сваи выползут. Если нет, можно в Питере поклониться Улицкому В.М. за советом.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Надо было убедить ГИПа, наглядно, что все действительно плохо.
Дело в то, что на соседнем участке (метрах в 50-ти) строили такие же дома - были геологические изыскания по ним на всю глубину скважены (около 15м) залегали пески от мелких до крупных с Е до 30 МПа, а тут пришла геология по новым участкам, в корне отличающаяся от предыдушей, соответственно предложены новые проектные решения, более дорогие чем по предыдушим домам. Т.к. ГИП один и тот же, то у него начались вопросы почему такие разные проектные решения на соседних участках. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Одно и то же... Плиту на лужу с грязью. Если рядом есть совсем другая геология - значит Вы на склоне. Плюс с такими
грунтами осадка будет длиться вечно при плитном фундаменте. Закладывайте сразу метр в плюс. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А так - не повезло. У реки - значит был рукав какой или еще чего.. Т.е. это не на вашей площадке плохо, а на соседней - аномально хорошо. бурите глубже, метрах на 20-25 попадется приличное, скорее всего. А насчет осадки в 300мм - по упругой схеме так и получится, только надо всплытие дома учесть, плиту к абсолютно жесткой привести. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
Как забетонировать плитный фундамент | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 15 | 30.08.2012 13:05 |
Как посчитать плитный фундамент? | Mr_Churs | Основания и фундаменты | 10 | 24.08.2012 20:53 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |