Как проектируется гидроизоляция?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Всегда думал, что гидроизолирующая способность конструкции как-то вычисляется, исходя из величины напора и неких коэффициентов проницаемости слоев изолирующих материалов. Но когда пришлось поближе рассмотреть вопрос с назначением гидроизоляции, то в стройконультанте нашел только "Руководство по проектированию гидроизоляции...", написанное в стиле "на деревню дедушке", да еще несколько схожих "руководств" только уже по конкретным маркам. Каких-то объективных показателей, характеризующих эффективность того или иного способа как будто нет, в результате выбор гидроизоляции часто основывается на словесных спекуляциях да расторопности дилера.
Так, все-таки, кроме примитивных алгоритмов, описанных в "Руководстве...", есть более совершенные методики?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 13120
 
Непрочитано 14.01.2013, 20:31
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


на основании чего выбирается вид мембраны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БезИмени-1.jpg
Просмотров: 681
Размер:	254.3 Кб
ID:	94248  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 20:44
#3
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


В ДАР/ВОДГЕО гидроизоляционный материал выбирается с учетом:

1.Проектного объёмно-планировочное решения подземной части.
2.Проектного решения различных силовых узлов сопряжений:
-ограждающих стен подземной части с конструкцией ограждения котлована (с величиной разности расчетных осадок);
-фундаментной плиты или полов, плит перекрытия с ограждающими стенами подземной части;
-колонн и внутренних стен помещений с полами подземной части;
-пересечение ограждающих стен трубопроводами и электрическими кабелями;
и др.
3.Расчетной величины осадки фундаментов.
4.Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции.
5.Максимальных значений воспринимаемого гидроизоляцией давления от веса здания.
6.Нагрузок от автотранспорта на эксплуатируемых кровлях подземных частей.
7.Проектного решения деформационных швов.
8.Величины расчетных перемещений смежных конструкций, разделенных деформационным швом в 3-х направлениях.
9.Класса трещиностойкости изолируемых конструкций (повышенная, нормальная, сооружение ГО и ЧС).
10.Расчетной величины воспринимаемого гидростатического напора.
11.Влажностного режима изолируемых помещений.
12.Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности.
13.Данных инженерно-геологического обследования участка строительства (описание грунтов, соприкасающихся с подошвой фундаментов и наружными поверхностями ограждающих стен, агрессивность грунтов и подземных вод).
14.Условий эксплуатации гидроизоляции (защита от фильтрации подземных вод извне внутрь помещений подземной части, инфильтрация).
15.Расчетного срока службы всего сооружения.
16.Возможности допуска к гидроизоляции для ее периодического ремонта.
17.Дополнительных требований, предъявляемых к гидроизоляционному покрытию:
-температурный режим эксплуатации;
-биостойкость;
-устойчивость к прорастанию корней;
-защита от радона;
-повышенная долговечность;
-солестойкость;
-хим. стойкость к маслам, бензину, вандало-устойчивость и др.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 21:00
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Стоп.
Сначала автор должен указать, что он изолирует
1) подземку,
2)кровлю, террасу,
3)ванну бассейна .......
а то к 17 пунктам можно написать еще 20
но все эти 17 пунктов для проектировщиков и архитекторов, Заказчик должен выбирать на основании подчеркнутых выше в #2. Ну на кой ему Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 23:00
#5
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Если ЗАКАЗЧИК выбирает гидроизоляцию, то тогда пусть он проектирует и остальное...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции....
Не все типы гидроизоляционных материалов выдерживают смещающие нагрузки. Некоторые - до определенных значений, другие совсем не выдерживают...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 05:21
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
В ДАР/ВОДГЕО гидроизоляционный материал выбирается с учетом:

1.Проектного объёмно-планировочное решения подземной части.
2.Проектного решения различных силовых узлов сопряжений:
-ограждающих стен подземной части с конструкцией ограждения котлована (с величиной разности расчетных осадок);
-фундаментной плиты или полов, плит перекрытия с ограждающими стенами подземной части;
-колонн и внутренних стен помещений с полами подземной части;
-пересечение ограждающих стен трубопроводами и электрическими кабелями;
и др...

С уважением,
Под эти 17 пунктов есть методики расчета?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 07:06
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Саратовский перинатальный центр додумались построить на болоте. Ну там дренаж пластовый и траншейный и все такое.. Пока геологию делали Урал с вышкой утопили. Дошла очередь до изоляции подвалов... Поскольку дело было зимой, то я выбрал окрасочный с растворителем. Так они не прочитавши ТУ умудрились двух рабочих в больничку отправить... Хорошо еще ни кто не помер.. Там же черным по белому написано: "...работы производить в респираторах..."
А вы тут про фильтрацию какую-то...
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:46
1 | #8
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Поскольку дело было зимой, то я выбрал окрасочный с растворителем.
Вообще-то нужно было оклеечную выбирать для таких условий, но с точки зрения норм Вы правы. При наличии постоянного дренажа защищаетесь только от вод естественной влажности грунтов.

Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Там же черным по белому написано: "...работы производить в респираторах..."
А вот ТУ предъявляет странные требования, ведь респиратор защищает только от пыли, но никак не от летучих растворителей.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Под эти 17 пунктов есть методики расчета?
Под эти пункты опубликованной методики нет и в ближайшее время не будет, поскольку "на науку" денег не дают, а то что сделано в прямом смысле слова "за свой счет" на широкую публику выкидывать не хочется.
Даже в готовящемся НИИОСП к выходу нового СП по проектированию гидроизоляции включены древние таблицы по выбору гидроизоляции и рекламные данные из интернета. На проверку реальных свойств гидроизоляционных материалов денег не дали. А если-бы и дали, то пришлось-бы начинать с разработки МЕТОДИК по определению тех или иных свойств, например, на "восприятие усилия на продавливание". Затем утверждать ее в установленном порядке. Потом проводить серии испытаний и получить всего ОДНУ цифру в таблицу. Но этого всего НЕТ.
Зато можно поехать в провинцию и купить "Протокол испытания", который утверждает, что рулонный битумный материал благополучно сопротивляется продавливанию усилием 17 кг/кв.см. Проверять-то никто из проектировщиков не будет...
Обратите внимание на такой показатель как "удлинение при разрыве". В ТУ для некоторых битумных рулонных наплавляемых материалов стоят цифры 40% и выше. Но что это за цифры?
Рулонный битумный материал состоит из основы (стелкохолст, ткань из полипропиленовых волокон и т.п.) и нанесенной с двух сторон битумной композиции. Если начать растягивать такой материал, то практически сразу рвется основа, а битум вытягивается на 40% и более... Но ЗАЧЕМ знать НАСКОЛЬКО растянется битум, прежде чем порвется? Ведь при разрыве тканевой основы гидроизоляционный материал УЖЕ перестал быть собой., но об это не пишут.
У меня сейчас проблема: на одном из объектов кровлю стилобата заизолировали пергамином. Надо готовить бумаги для дальнейшего суда, но в ТУ производителя написано, что пергамин "пароизолирующий и ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ материал"... А судье нужна доказательная база, он в пергаминах-рубероидах не понимает.

С уважением,

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.01.2013 в 08:53.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 09:41
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Если ЗАКАЗЧИК выбирает гидроизоляцию, то тогда пусть он проектирует и остальное...
гидроизоляцию разрабатывает проектировщик, а вот материалы для ГИ мембраны, как и для швов часто в современной схеме организации строительных работ корректируются уже на этапе строительства (опять же оговорюсь в зависимости что строим и как).
И согласитесь, ТЕХОРГСТРОЙ, часто проектировщик, рисуя за 1000 км проект и назначая материал мембраны с обозначением фирмы не думает бывает о том, а производится ли он или поставка будет через 3 месяца (а сваи уже сделаны и надо гнать дальше...). А могут ли местные ребята работать этим материалом (обычно навык приходит на втором-третьем объекте) и т.д.
Поэтому Заказчик или Генподрядчик тоже бывает участвует в выборе и ГИ материала (а не только оттенков стекла в витражах)
Ну а всякие адгезии, расчеты на разрыв и т.п. это конечно, проектировщик, но у автора подпись - Закачиг, поэтому в дебри расчетов (которые часто необходимы на уникальных объектах) ему не надо влезать и не его дело проверять проектировщика
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 10:14
#10
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Бывает и такая гидроизоляция
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.jpg
Просмотров: 398
Размер:	147.6 Кб
ID:	94277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_ПРИБИТА_ДЮБЕЛЯМИ.jpg
Просмотров: 434
Размер:	184.6 Кб
ID:	94278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_ПРИБИТА_ДЮБЕЛЯМИ.jpg
Просмотров: 349
Размер:	154.3 Кб
ID:	94279  
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:20
#11
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Prorab_s Посмотреть сообщение
Бывает и такая гидроизоляция
Если сказано с сарказмом - то ДА...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а вот материалы для ГИ мембраны, как и для швов часто в современной схеме организации строительных работ корректируются уже на этапе строительства
Бывает..., но потом в отчете часто звучат фраза "неустранимый брак" или "ошибка проекта"...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И согласитесь, ТЕХОРГСТРОЙ, часто проектировщик, рисуя за 1000 км проект и назначая материал мембраны с обозначением фирмы не думает бывает о том, а производится ли он или поставка будет через 3 месяца (а сваи уже сделаны и надо гнать дальше...). А могут ли местные ребята работать этим материалом (обычно навык приходит на втором-третьем объекте) и т.д.
А какое дело проектировщику до "местных" умельцев? Если "бетон повышенной водонепроницаемости" или "рулонная битумная гидроизоляция" не отвечают хотя-бы одному из условий работы, то их применять НЕЛЬЗЯ.
Впрочем как и металлическую, проникающую, мастичную, и т.д. Каждый гидроизоляционный материал имеет СВОЮ область применения, ограниченную физическими и химическими характеристиками.
Знаете, какая гидроизоляция почти повсеместно делается с браком? Битумная рулонная наплавляемая. А знаете почему? Потому-что для производства работ нужен только баллон с газом и горелка. Вот и наплавляют битумные полотнища на фундаменты выходцы из средней Азии, не имеющие о гидроизоляции ни малейшего понятия. И под этих "местных" надо делать проект? Нет. Проект надо начинать с обоснования выбора гидроизоляционного материала, а не с ознакомления с квалификацией возможного исполнителя. А то получите контур по подземной части из парниковой полиэтиленовой пленки (не шучу, было и такое).

С уважением,

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.01.2013 в 13:32.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:45
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
И под этих "местных" надо делать проект? Нет. Проект надо начинать с обоснования выбора гидроизоляционного материала, а не с ознакомления с квалификацией возможного исполнителя.
Ну вот и получаем в конце
Цитата:
Знаете, какая гидроизоляция почти повсеместно делается с браком? Битумная рулонная наплавляемая. А знаете почему? Потому-что для производства работ нужен только баллон с газом и горелка. Вот и наплавляют битумные полотнища на фундаменты выходцы из средней Азии, не имеющие о гидроизоляции ни малейшего понятия.
Потом приходит обследователь (ТЕХОРГСТРОЙ) и начинает учить как надо было делать.
В результате получили деньги Проектировщик, Исполнитель, Обследователь, Проектировщик2, Исполнитель2.
ЗЫ Я не говорю про все объекты.......

Последний раз редактировалось kruz, 15.01.2013 в 13:50.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 14:27
#13
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
В результате получили деньги Проектировщик, Исполнитель, Обследователь, Проектировщик2, Исполнитель2.
Да! Причем больше всех получает Исполнитель2. А как Вы хотели? Обучение-то платное...
Но про Проектировщика1 и Исполнителя1 тоже не всегда забывают...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Потом приходит обследователь (ТЕХОРГСТРОЙ) и начинает учить как надо было делать.
Я не учу, как "надо было делать", а аргументированно доказываю, почему ТАК нельзя было делать. Или наоборот то, что проектные решения правильные, а протечки связаны с браком при производстве работ. Или это не протечки, а конденсат, ну и т.д.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 14:50
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Я не учу, как "надо было делать", а аргументированно доказываю,
Это и есть обучение, также как и кошку приучают к лотку....

Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Да! Причем больше всех получает Исполнитель2. А
Ну и правильно, переделывать всегда тяжелее. Но на гос объектах бывает и наоборот
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 15:06
#15
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это и есть обучение, также как и кошку приучают к лотку....
Золотые слова, достойные цитирования!

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
на основании чего выбирается вид мембраны
Выбрать мало. Если заложили в проект, то надо вести авторский надзор. А в случае с пластиковыми мембранами еще и стороннее независимое техническое сопровождение не помешает...
http://global-katalog.ru/item31736.html

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 15:23
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Выбрать мало. Если заложили в проект, то надо вести авторский надзор.
Жизнь она такая штука...
В Питере все меньше тех, кто проектировал доводит объект до конца (с авторским надзором). Задача авторов проекта провести бумагу через экспертизу, а далее Заказчику не выгодно продолжать с ними работать
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 15:53
#17
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


В Москве наоборот, авторский надзор требуют.
Оплата - в счет стоимости проектирования...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 16:13
#18
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
В Москве наоборот, авторский надзор требуют.
Оплата - в счет стоимости проектирования...
)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 16:20
#19
Readddy


 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 206


а если проектировщик не может АН выполнить- то он еще и платит заказчику за свой разработанный проект?)))
Readddy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 17:13
#20
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Readddy Посмотреть сообщение
а если проектировщик не может АН выполнить- то он еще и платит заказчику за свой разработанный проект?
До этого еще не дошло...
Стоимость ведения авторского надзора - сущие копейки.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как проектируется гидроизоляция?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? Maksim337 Технология и организация строительства 3 19.08.2012 23:16
Что это за гидроизоляция? Leko Конструкции зданий и сооружений 17 11.03.2011 18:21
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12