Здравствуйте,друзья!
У меня задачка: необходимо подобрать и проверить стеновой ригель.

Мой расчет в файле.

Нуждаюсь в проверке и ваших замечаниях. А также буду рада, если кто-то поделиться примерами расчета.
Спасибки!

Расчет смотреть сообщение номер 60 данной темы.

Последний раз редактировалось Катя Ронина, 03.02.2013 в 22:51.
Просмотров: 27057
 
Непрочитано 14.01.2013, 22:59
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Как-то странно у Вас нагрузка от веса панелей на ригель передается....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 23:50
#3
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Почему в пункте 3 суммируются напряжения? Их векторы находятся во взаимно перпендикулярных направлениях - теорема Пифагора Вам в помощь!

С прогибами то же самое. Формулы почему то в отличие от расчёта напряжений не приведены...

P. S. А что такой AutoCAD древний у Вас? (формат приложенного файла аж 2000-ный)

Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 14.01.2013 в 23:57.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 00:37
#4
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Как-то странно у Вас нагрузка от веса панелей на ригель передается....
я ее передала как равномерно распределенную на балку , что бы найти максимальный момент


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Почему в пункте 3 суммируются напряжения? Их векторы находятся во взаимно перпендикулярных направлениях - теорема Пифагора Вам в помощь!
хм...а я думала надо суммировать.

Прогибы, формулы не писала, т.к. считала балку по прогибам в программе Балка 2.0

Автокад 2010, просто сохраняю в 2000.

Подскажите,пожалуйста, как тогда сделать правильно?
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 00:39
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
я ее передала как равномерно распределенную на балку , что бы найти максимальный момент
А как она у Вас равномерно-то передается?
Панель к ригелю приклеили? Или все-таки саморезом привернули в точке, которая, как ни странно и является точкой приложения силы.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 00:49
#6
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А как она у Вас равномерно-то передается?
Панель к ригелю приклеили? Или все-таки саморезом привернули в точке, которая, как ни странно и является точкой приложения силы.
да, все верно, панель прикрепили , двумя саморезами в двух точках, на одну панель, просто, я думала так можно упрощенно посчитать...
Как теперь найти нагрузку в каждой точке, и как приложить эти силы к балке?

панель у меня шириной 1200 мм.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 12:30
#7
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Как теперь найти нагрузку в каждой точке, и как приложить эти силы к балке?
вес панели поделить на количество "точек", и приложить нагрузку вертикально к ригелю в каждой точке. Но тут можно просто процентов на 20 увеличить твою полученную равномерно распределенную нагрузку, она на больше не увеличиться.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:12
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Катя Ронина, Вы можете уточнить: какая разрезка панелей?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:22
#9
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Катя Ронина, Вы можете уточнить: какая разрезка панелей?
Разрезка вертикальная.
Хотелось бы знать,как точнее и правильнее считать такие ригеля
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 15:39
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Катя Ронина, посмотрите расчет прогона в двух плоскостях - идентичный расчет. Только у Вас прогиб в двух направлениях надо проверить. Ход рассуждений у Вас правильный
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 16:50
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


при вертикальной разрезке панели опираются на фунд.балку, следовательно риели воспринимают ветровую н-ку
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 17:00
#12
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


у меня трехслойные металлические панели,они внизу крепятся к ригелю,у меня нет фундаментной балки.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 18:45
#13
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


а под панелью что? трехслойные металлические панели заводского изготовления? смятия под болтом?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 19:34
#14
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
смятия под болтом?
а это конструктивно. Грубо говоря завод изготовитель разрешает для крепления 1м2 панели, применять 1 саморез по несущей способности.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 21:19
#15
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


neopitniy -перед вами задал вопрос о конструкции сэндича, если вертикальная разрезка, то крепятся к гориз импосту болтом, но стоят на балках! (дайте ссылку на изготовителя и разберёмся...)
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:17
#16
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
при вертикальной разрезке панели опираются на фунд.балку
Кто это Вам сказал? Вот узел Липецкого ЗСК например:



Стеновая панель крепится к цокольному ригелю, но не опирается на цоколь...
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:32
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



А на что она опирается?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:36
#18
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Как видите висит на саморезах.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:39
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Как видите весит на саморезах.
А Вы когда-нибудь панели монтировали? Так. самостоятельно?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:51
#20
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Я конструктор, а не монтажник, но видел.
Нечаев Андрей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность расчета стеновых ригелей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Программа расчета объема материалов стеновых панелей и пустотных плит. VBA autocad AlexV Программирование 10 08.10.2010 19:37
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37