Приминение анкерных свай в сейсмике 9 баллов
Вовик
 
гореинженер
 
г.Екатеринбург
Регистрация: 22.10.2011
Сообщений: 72

Здраствуйте!
Проектирую подстанцию.
Сейсмика девять балов. Уклон площадки 15-20 градусов.
Грунты на поверхности - скала (выветрелые андезито-базальты).
Все здания и трансформаторы будут располагаться на отдельных терассах (рис.1). Если со зданиями все более менее понятно (терассы планируется устанавливать на буронабивные сваи соедененные монолитным ростверком, а одним концом лентой опираются на скалу).
Сложности с установкой ВЛ и креплением порталов. Возникла мысть поставить их на монолитные тумбы закрепленные анкерными сваями. (рис.2)
В снипе на сейсмику не нашел рекомендации по применению анкерных свай.
Поделитесь плиззз и информацией по расчету и применению:
-можно или нет применять их при сейсмике в 9 балов? (как бы они не лопнули)
-и по каким нормам или рекомендациям они расчитываются?
-и по каким нормам они принимаются и оцениваются после монтажа?
-ну и самый главный вопрос не пошлет ли экспертиза далеко и на долго)))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.JPG
Просмотров: 162
Размер:	99.5 Кб
ID:	94493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.JPG
Просмотров: 142
Размер:	147.4 Кб
ID:	94494  

Просмотров: 2696
 
Непрочитано 17.01.2013, 10:37
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Норм по теме маловато.
Почитай статью: "Опыт проектирования и стр-ва фундаментов с постоянными анкерами в скальных грунтах для металлических башен" Остроумов. Ханин. С авторами знаком - за базар отвечаю))). В инете есть. Самый простой способ. Сам сейчас по этой теме жду ответов из Свердловской экспертизы. Понаделал вокруг Свердловска башен от 50 до 80метров на скалах для цифрового ТВ. Сваи-титан дороговаты шарошечной бурилкой дешевле. Заглубление свай не менее 4-х метров.
Самая главная оценка - испытания на выдергивание. Сейсмика - да хоть 12баллов - все считается
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 10:40
1 | #3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну и делайте фундаменты под ВЛ , как на рис1(под здания)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:02
#4
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Норм по теме маловато.
Почитай статью: "Опыт проектирования и стр-ва фундаментов с постоянными анкерами в скальных грунтах для металлических башен" Остроумов. Ханин. С авторами знаком - за базар отвечаю))). В инете есть. Самый простой способ. Сам сейчас по этой теме жду ответов из Свердловской экспертизы. Понаделал вокруг Свердловска башен от 50 до 80метров на скалах для цифрового ТВ. Сваи-титан дороговаты шарошечной бурилкой дешевле. Заглубление свай не менее 4-х метров.
Самая главная оценка - испытания на выдергивание. Сейсмика - да хоть 12баллов - все считается
А у вас какой скальный грунт был?
Тумбы или ростверк заглубляли в скалу или на "поверхности" устраивали?
Вовик вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:16
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Скалы были от известняка до кварца и доломита. Объектов 20. С Севера от Ивделя до Тагила и на запад до Шаля - короче весь Урал.
Ростверк надо защемить в скалу. хотя бы на 500мм и бетонировать в распор в скале без опалубки. это позволяет снять горизонтальную нагрузку со свай. Иначе сваи ф150-200мм не понесут на горизонтальную нагрузку, а "титан" тем более не понесут.
Максимальное количество свай в лапу 8 шт, что бы нагрузка на выдергивание не более 10-15тн была. Испытания 2-х кратной нагрузкой. За качество изготовления побаиваюсь. Товарного бетона в горах не найдешь - на месте колбасить надо.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 15:52
#6
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


а литературу по расчету посоветуйте...
Всн 506-88?
Вовик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Приминение анкерных свай в сейсмике 9 баллов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов Irrenium Основания и фундаменты 10 19.06.2012 14:53
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01
Основание под ливневку при сейсмике 9 баллов? gag Инженерные сети 5 04.04.2011 12:03
Как применить кирпич пустотностью 25% для стены дома при сейсмике 7 баллов? Конструктор2004 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.02.2011 14:59
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? AlexK Архитектура 4 04.10.2010 19:36