Уменьшена толщина ФП с 800 до 700мм. Замечания эксперта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2013, 13:15 #1
Уменьшена толщина ФП с 800 до 700мм. Замечания эксперта
Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

В рабочке была изменена толщина плиты с 800 до 700мм, эксперт пишет замечание: "Обосновать выполнение требований п.6.2 (в том числе п.6.2.4) и п.6.4. СНиП 52-01-2003 для фундаментной плиты."
Если по п.6.4. примерно понятно, что необходим расчет по раскрытию трещин, то вот п. 6.2.4 не понятен:
"6.2.4 Без учета сопротивления бетона растянутой зоны производят расчет внецентренно сжатых бетонных элементов при значениях эксцентриситета продольной силы, не превышающих 0,9 расстояния от центра тяжести сечения до наиболее сжатого волокна. При этом предельное усилие, которое может быть воспринято элементом, определяют по расчетным сопротивлениям бетона сжатию Rb, равномерно распределенным по условной сжатой зоне сечения с центром тяжести, совпадающим с точкой приложения продольной силы.

Для массивных бетонных конструкций гидротехнических сооружений следует принимать в сжатой зоне треугольную эпюру напряжений, не превышающих расчетного значения сопротивления бетона сжатию Rb. При этом эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести сечения не должен превышать 0,65 расстояния от центра тяжести до наиболее сжатого волокна бетона
."

Кто сталкивался с таким замечанием? Как это относится к фундаментной плите?
Просмотров: 2258
 
Непрочитано 21.03.2013, 18:24
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


п. 6.2.4 относится к внецентренно СЖАТЫМ элементам, плита же элемент изгибаемый, эксперт видимо маху дал.
нужно естественно выполнить перерасчет плиты на новую толщину и предоставить.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 18:52
#3
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Спасибо. А что скажете на счет пункта 6.4? Нужно ли ФП по второй группе ПС расчитывать на раскрытие трещин? Или есть какие-то конструктивные мероприятия?
Retee вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:01
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Спасибо. А что скажете на счет пункта 6.4? Нужно ли ФП по второй группе ПС расчитывать на раскрытие трещин? Или есть какие-то конструктивные мероприятия?
нужно рассчитывать!
P.S. а вы рабочую документацию на экспертизу понесли. или в рабочку внесли изменения и теперь пересогласовываете с экспертизой??
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:32
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


а как же фундамент на трещины то не считать? он вообще находится в наиболее худших условиях нежели какие либо иные конструкции.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:52
#6
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Организация, которая занималась проектированием данного объекта, уже не существует. Отдали на подряд, необходимо произвести расчет.
Подскажите пожалуйста, нужен пространственный расчет в ПК с учетом расположения несущих конструкций или можно взять наиболее нагруженные участки/большие пролеты и произвести расчет вручную? Если второе - то как это можно сделать?
Retee вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:05
2 | #7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: как страшно жить...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:30
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Организация, которая занималась проектированием данного объекта, уже не существует. Отдали на подряд, необходимо произвести расчет.
организация которая взяла этот проект на подряд полностью теперь отвечает за это сооружение как генпроектировщик.
они обязаны выполнить абсолютно все необходимые расчеты по данному сооружению, проверить все решения.
если они считают, что проект выполнен профессионалами и проверка не требуется, они полностью доверяют автору, то для изменения этого узла на шарнирный требуется пространственный расчет как минимум с учетом нескольких соседних пролетов, т.к. балка неразрезная, вручную считать крайне затруднительно, я бы не стал.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:06
#9
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Какое хоть здание правите?? Этажность?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 13:33
#10
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


2 секции 10+19 эт. с подвалом. Вопрос решен, нашли авторов проекта, они предоставили расчетную схему в лире, пересчитали с уменьшенной плитой.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 16:47
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
нашли авторов проекта
Offtop: скрывались?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 09:19
#12
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Offtop: почти. просто заказчик предпочитает выдавать информацию по частям.
Вопрос по теме: в каком виде предоставить расчеты в экспертизу? В виде картинок с изополями + краткое описание конструктивной схемы, нагрузок, граничных условий?
Если у кого есть болванки, поделитесь пожалуйста.
Retee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уменьшена толщина ФП с 800 до 700мм. Замечания эксперта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлокаркасная шахта лифта в межлестничном пространстве. Замечания эксперта AlexeyN Конструкции зданий и сооружений 6 23.01.2013 21:38
Насколько правомерны действия эксперта согласовающего проект пишущего каждый раз новые замечания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 9 16.12.2011 10:24
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19