Температурные швы в ростверке и стенах
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 5808
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
В первом приближении - ничего страшного - делают же столбчатые фундаменты с фундаментными балками. Но тут может оказаться что жесткость участков ростверков сгонит напряжения в кладке в сосредоточенные места. Ну и север - что в основании неизвестно? ММГ или растепленные? Возможно изменение состояния грунтов?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Насколько я понимаю швы в фундаменте назначены по СП 52-105-2009 и это температурные швы. Теперь вопрос - у вас здание утеплено? А как решен узел опирания стены на ростверк - утеплен ли ростверк? Или есть шарнир какой либо? (хотя я его себе не представляю). Чисто по конструктивным требованиям то в Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций п. 7.225 "б" то швы в стенах должны совпадать со швами в железобетоне. И там конструктив шва дан. Не знаю что даст расчет - может растягивающие напряжения в кладке будут меньше нормируемых - и сославшись на п. 7.224 (если кладка армированная) оставить как есть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Такое ощущение что через ростверк и стены будут промерзать помещения в нижних углах, ну да ладно вопрос не в этом - опирание стен на ростверки без шарнира - значит будет влияние не утепленного ростверка на стены, то о чем и говорит Пособие, я думаю что стены могут трещать. Есть возможность включить ростверк в утепленный объем? Для снижения температурных деформаций.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
![]() Тут дальше надо считать что раньше случится - сдвинется растворный шов по ростверку - являющийся вариантом конструктивной связи или кирпичная кладка стен на растяжение не выдержит. Последний раз редактировалось Alex_26, 12.04.2013 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ага и я тоже
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60
|
коэффициент линейного расширения бетона 0,00001 , если взять температурный режим Норильска ( - 46 зима, +13,6 лето)- то деформация бетона на 1 м составит порядка 0,6 мм. Наш ростверк разбит на участки длинной около 6,5 м, значит его деформация будет 3,9 мм. У кладки коэффициент линейного расширения 0,000005, то есть деформация стены на ту же длину будет 1,94 мм, а на всю длину здания - 14,2 мм.Кладка армируется. Коэффициент трения кладки по бетону - 0,7, как его учесть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
У кирпичной кладки деформации не будет - она утеплена - поэтому "..зимой и летом одним..." длиной. Расширение принимать только у ростверка. По п. 7.12 СП 52-105-2009 определить горизонтальные усилия в ростверке, затем по п. 23 приложения 11 Пособия считать дальше. Учесть что до 0,1% армирования - кладка считается не армированной. См. тогда п. 7.31 СП 15.13330.2011
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо | Likvid@tor | Основания и фундаменты | 26 | 24.01.2022 18:05 |
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах | Наталья Л | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 05.10.2009 23:47 |